好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浅谈电力通信系统中光缆(ADSS)的安装施工技术

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浅谈电力通信系统中光缆(ADSS)的安装施工技术

[摘 要] ADSS光缆是目前电力通讯网建设中普遍采用的电力特种光缆,本文主要介绍了ADSS光缆的特点,主要技术指标、安装、施工以及维护。 前言

ADSS光缆施工与架空电力线施工基本相同,但光缆有其特殊的技术要求,要尽可能采用标准安装方法,使用安装机械和张力放线技术。 1、光缆施工的前期准备

在进行光缆施工前,首先要认真阅读施工设计,对即将施工的线路进行现场勘测,并做好记录。有交叉跨越的地方要做好跨越措施。当光缆跨越主要交通干线和铁路时,要搭好跨越架,防止牵引过程中光缆突然落地,发生事故。在跨越河流时,刚从水中出来的光缆或牵引绳,待其表面干后再去触摸。即使光缆经过的道口不是交通干线,也必须有跨越措施,或有人把守。

2、ADSS的安装施工 2.1关于ADSS及其相关设备

根据线路的实际情况,选用相应的ADSS光缆及其金具。另外,还应该有一台光纤熔接机、一台光时域反射仪(OTDR)以及配套的施工工具等。 2.2关于ADSS的工程实施 (1)ADSS的配盘

由于ADSS是布放在高压输电铁塔上,所以高压输电线的设计长度是决定ADSS光缆长度的主要依据之一,另外还需要考虑的是杆塔上的过引、线路的弧垂、光缆接续时所需要的长

度等。基本上保证ADSS引下铁塔后有10-15m的接续余量即可。 基本的计算公式为:

光缆盘长=输电线路长度×系数+施工长度+熔接用长度+误差

(2)关于ADSS引下线的最低离地距离与光缆接头盒的离地距离设计时,考虑到防盗因素,所以引下线离地最低设计距离为5-8m,接头盒的挂高为6-10m,但又考虑到今后日常维护的方便,所以运行单位往往希望接头盒挂高越低越好,一般以6m为佳。 (3)ADSS光缆安装位置的选择

A)在中等级别以上的输电线路安装ADSS光缆,应根据输电线路中相线位置及塔形结构选择安装位置,当ADSS光缆用于传输电压位于115kV以上的线路时,必须进行电场强度分析以选定正确的安装位置。

B)对ADSS光缆安装位置的认真选定,将有助于防止放电现象的产生,这是一种在光缆或人体附近产生的表面电弧,通常发生在光缆的连接或悬挂点,因此,我们要确定光缆和相线之间的最小间隙。

C)最好的安装位置应该是在安装过程中,或者在当地极限环境下,位于杆塔处或是跨距中的ADSS光缆和输电线之间不会有任何接触。 2.3ADSS光缆的实际施工

⑴ADSS光缆架设过程中,必须注意安全问题,其中人员的安全是最重要的,在施工中必须遵守各项安全规章制度。 ⑵关于金具

安装ADSS光缆所需的金具包括用于耐张塔的耐张金具、用于悬挂的悬挂金具、防振鞭、接地线及引下夹具等。 ⑶ADSS放缆施工

ADSS的施工顺序是:

先确定每盘光缆所经过的塔号,特别是启始塔和结束塔的塔号,并在每座塔上布放牵引绳和滑轮,再在启始塔处放置牵引机,在结束塔处放置光缆盘和张力机。在跨距中部的悬垂点,滑轮直径不得小于12英寸,在诸如线路情况变化较大(如水平或垂直方向的角度达到25度或更大),以及线路起始端和终止端使用的滑轮不应小于20英寸或缆径的40倍。滑轮凹槽内应有弹性橡胶作缓冲材料,以减小光缆外护套的磨损。光缆的入轮角和出轮角都应小于30°,光缆布放时的张力应小于1吨,放缆的速度为每小时3-8公里,光缆与牵引绳应由旋转补偿扣相连,以防止光缆在布放过程中因扭曲而受切向应力。光缆牵引到结束塔后,在逐段调整各个耐张段的张力和弧垂(张力和弧垂的调节应从整个线路的一端开始进行,直至线路另一端结束,调节的方向应与安装光缆方向相反,以保证最大限度的利用光缆),然后安装金具,将光缆从塔上引下、拉直,并安装好引下夹具,最后将余缆盘好等待接续。在放缆的过程中,必须注意:光缆不得与塔身刮擦,如发现光缆外皮被刮破,应立即停止施工,待问题解决后再继续。 ADSS光缆的接续施工:

由于ADSS光缆的特殊性,它不能象普通光缆一样任意接续,其接续必须在输电线路的耐张塔或悬挂塔上进行,而不能在线路中间进行接续。一般来说,在地面进行接续就行。熔接作业时,一般需要熔接车辆,并备有充足的余缆,通常,余缆长度应能达到从杆塔引下,并延伸到熔接作业点。注意:从引下夹具处算起的15米左右的光缆应当割去,以免系统中用到受挤压损坏的光缆。熔接时应用一台OTDR对接续工作进行实时监测,以保证熔接质量。熔接点的衰耗应符合设计要求(一般是小于0.05dB)。 2.4测试验收

光缆接续完毕后,进行全程指标测试。测试仪表一般选用OTDR,或者使用光源和光功率计。