4)编码器屏蔽层要求在控制器一端接地可 靠。

编码器详细接线图见:3.2.3 节。 3. 电源检查

系统上电之前要检查用户电源。 用户电源各相间电压应在380V±15%以 内,每相不平衡度不大于3%。 1) 主控板控制器进电24V~COM间进 电电压应为DC24V±15%。

2) 检查总进线线规及总开关容量应达 到要求。 注意!

注意:系统进电电压超出允许值会

造成破坏性后果,要着重检查,直流电源应注 意正负极。系统进电处缺相时请不要动车。 4.接地检查

1)检查下列端子与接地端子PE 之间的 电阻是否无穷大,如果偏小请立即检查 a) R、S、T 与PE 之间 b) U、V、W 与PE 之间 c) 主板24V 与PE 之间

d) 电机U、V、W 与PE 之间 e) 编码器15V、A、B、PGM 与PE 之 间

f) +、-母线端子与PE 之间 g) 安全、门锁、检修回路端子与PE 之 间

2)检查电梯所有电气部件的接地端子与 控制柜电源进线PE接地端子之间的电阻是否 尽可能小 ,如果偏大请立即检查 7.1.2 慢车调试

外围检查完毕,取掉抱闸控制线,合上电 源,观察电梯在非运行状态抱闸控制端子无输 出,即使抱闸控制线接上,抱闸也不会打开, 之后再断电,接抱闸控制线。准备慢车运行。 1、上电后的检查

1)检查控制器主控板上系 统进电端子 CN3 24V~COM 间的电压,在DC24V±15% 内。 2)检查系统 内、外召电源的电压在 DC24V±15%内。

3)检查CN6 组15V、PGM 端子间电压 为DC15V±2%。

2、F5 组参数设定功能检查

端子功能组参数F5,决定系统接收的信号 与实际发送给系统的信号是否对映,预期控制 的目标与实际控制目标是否相同。 1)请按照厂家图纸检查所设定的各个端子 的功能是否正确,以及端子的输入输出类型与 实际是否相符。

2)通过主控板上输入输出侧各端子对应发 光管的点亮、熄灭,以及相应端子所设定的输 入输出类型,可以确定相应端子信号输入状态 是否正常。 3、电机调谐

选择键盘控制运行方式,在电机调谐运行 前,必须准确输入电机的铭牌参数F1-00~ F1-05,NICE3000电梯一体化控制器根据此铭 牌参数匹配标准电机参数;距离控制方式对电 机参数依赖性很强。要获得良好的控制性能, 必须获得被控电机的准确参数。调谐详见第6 章和本章同步机应用。 注意!

注意:同步机调谐前必须确保编码

器已完成安装、接线,同步机调谐完毕请确认 同步机运行正常再恢复钢丝绳。

4、门机调试

1)根据所配门机,按照说明书检查门机接 线,测量门机电源,电梯开至门区,闭合门机 电源,将门机打到调试状态,让门机带动厅门 运行,观察门机运行方向、门机运行速度、力 矩、是否有撞击、开门是否到位,调整门机参 第七章 系统典型应用及调试 - 71 -

数使门机运行正常。

2)根据实际情况设定 FB-00、FB-02~ FB-05。根据开门宽度,门机速度设定FB-06、 FB-08,留取适当的余量,以防经常出现门机 保护现象。正确设定FB-09~FB-14,使电梯 门系统能够人性化工作(一般默认值即可满足 要求)。 5、检修试运行

以上工作完毕电梯准备试运行,检修运行 速度由F3-11 设定。

1)输入信号检查:仔细观察电梯在运行过 程中接受的的各开关信号的动作顺序是否正 常。 2)输出信号检查:仔细观察 NICE3000

主板的各输出点的定义是否正确,工作是否正 常,所控制的信号、接触器是否正常。 3)运行方向检查:将电梯置于非端站,点 动慢车运行,观察实际运行方向是否与目的方 向相符,如果方向与实际不符可以任意交换电 机侧电源中的两相。

4)编码器检查:如果电梯运行速度异常或 运行中发生抖动或通过操作面板观察到的系 统输出电流太大或电机运行有异常声音,请检 查编码器接线,交换A、B 相。 5)通讯检查:观察MCB 主板的通讯指示 灯COP、HOP 是否正常 7.1.3 快车调试

快车调试前请确认上下强迫减速、限位开 关、极限开关动作正常,平层插板安装正确,

平层感应器动作顺序正常。编码器接线正确,F1-12 编码器每转脉冲数设置正确。 1、快车前检测

1)快车调试与慢车调试有一定时间间隔 时,要再次执行慢车前调试检查。 2)确认轿顶板接线正确。

4)CAN 通讯、外召接线正确、电源电压

默纳克NICE3000调试完整版(中4)