变电所调试运行流程 准备工作 确认与运行有关设备的状态 确认工作完成 处理与整改 升压站10KV进线I、Ⅱ母线冲击(3次) 确认无异常 升压站1#、2#主变冲击 处理与整改 处理与整改 确认无异常 升压站35KV出线柜I、Ⅱ段母线冲击 确认无异常 降压站进线柜I、Ⅱ段母线冲击(3次) 确认无异常 处理与整改 处理与整改 降压站1#、2#主变冲击 处理与整改 确认无异常 确认变电所最终运行状态 处理与整改 确认无异常 投运结束

变电站送电方案

一、 工程概况

为确保供电系统投运工作顺利进行,保证人身及设备安全,保障电网安全稳定运行,特编制本措施。

XXXXXX站的建设容量为2x25000KVA有载调压升压变压器,电源分别引自电厂配电室1号机煤矿10KV段2号柜与2号机煤矿10KV段2号柜,通过18根ZRC-YJV23-8、7/10 3*185电力电缆分别引至升压站#1机煤矿升压站10KV进线柜(1GM3)与#2机煤矿升压站10KV进线柜(2GM3), 升压站#1机煤矿升压站10KV进线柜(1GM3)及#2机煤矿升压站10KV进线柜(2GM3)通过母线桥分别连接至1#、2#有载调压升压变压器,1#、2#有载调压升压变压器出线端分别通过钢芯铝绞线、穿墙套管及母线桥引至35KV1#主变压器进线柜(1G4)、2#主变压器进线柜(2G4),35KV高压出线柜二矿出线1柜(1G3)、二矿出线2柜(2G3)通过电缆引至室外架空线路,引至XXXX降压站三层35KV高压配电柜35KV1#进线柜(1GP1)、35KV2#进线柜(2GP1),再通过3*1*120电力电缆分别连接至35KV变电所1#、2#有载变压器,1#、2#有载变压器分别通过母线桥连接至10KVⅠ、Ⅱ段进线柜。10KVⅠ、Ⅱ段进线柜与母联柜之间均做电气闭锁。升压站内包含10KV配电柜共16套、35KV配电柜共9套、交流屏2套、直流电池屏1套、直流充电屏1套、1#2#主变保护屏各1套、综合测控屏1套、操作台一套;35KV变电站包含35KV配电柜共9套。

1、升压站配电柜编号及名称:(系统图见附件1)

变电站送电方案