配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。 二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。

柜内有以下各部分组成: 一.断路器:

既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关 .漏电开关.双电源自动转 换开关。 1.空气开关: A. 空气开关的概念:

空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流 和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况 下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多 样,但提高断路器的分断能力是主要目的。

目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提 高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。

B. 空气开关的工作原理:

自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来 控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电 器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一 种重要的保护电器。

自动空气开关具有多种保护功能 (过载、短路、欠电压保护等 )、动作值可 调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

2.漏电保护开关: A. 漏电保护开关概念:

既具备漏电保护功能,人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全,是漏电保

1/ 6

护器的主要功能;用电设备如果绝缘不好漏电到外壳上,漏电保护器也会跳 闸,避免人体触摸触电。同时具备电流通断功能、过负荷保护和短路保护功 能。

B. 漏电保护开关的工作原理:

漏电保护器的工作原理图。图中 LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材 料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿 过圆孔成为零序互感器的一次线圈。

互感器的后部出线即为保护范围。 C. 漏电保护开关的作用:

1、当电气设备或线路发生漏电或接地故障时,能在人尚未触及之前就把电 源切断。 2、当人体触及带电的物体时,能在 011s内切断电源,从而减轻电流对人 体的伤害程度。

3、可以防止因漏电而引起的火灾事故。 3.双电源自动转换开关:

A. 双电源自动转换开关的概念:

双电源自动转换开关为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后双电 源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话双电源自动转 换开关自动切换到第一路给负载供电。适合用于

电,市电 -市电等任意两路电源的不断电转换。

二.浪涌保护器: A.浪涌保护器的概念:

浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路 提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产 生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪 涌对回路中其他设备的损害

UPS-UPS UPS发电机,UPS市

2/ 6

B.浪涌基本知识:

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受 “浪涌”的损害。因此,如 果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:

什么是浪涌?电子设备为什么需要它们的保护?

浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。 本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。 可能引起浪涌的原因有:

重型设备、短路、电源切换或大型发动机。

电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。在美 国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是 120伏。如果电压超过了 120伏, 就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。

C. 浪涌保护器的作用:

[第一道防线 ]应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电 源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备

100KA/相以上的最大冲击容

量,要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS级电源防浪涌保护器(简 称SPD。这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能 量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制 电压(冲击电流流过SPD时,线路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级 别的保护,因为CLASS级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不 能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。

[第二道防线 ]应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的 电源防浪涌保护器。这些 SPD 对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌 能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电 源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为 40KA/相以上,要求的限制电压应小于 2000V。我们称为CLASSI级电源防浪涌保护器。一般的用户供电系统作到第二 级保护就可以达到用电设备运行的要求了。

[最后的防线 ]可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护 器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防浪涌保 护器要求的最大冲击