3
5
35KV用户配电室继电保护全部校验作业指导书
(电磁型)
编写:____________ __________ 年 _____月 ____日 审核:____________ __________ 年 _____月 ____日 批准:____________ __________ 年 _____月 ____日 作业负责人:
作业日期: 年 月 日 时至 年 月 日 时
xxx电力建设有限公司xxx公司
5
目 录
1工作任务……………………………………………………………………………………………………….2. 2工期安排……………………………………………………………………………………………………….2 3作业准备阶段………………………………………………………………………………………………….2
3.1准备工作………………………………………………………………………………………………..2 3.2危险点分析及安全控制措施………………………………………………………………………………………………….3 3.3人员分工………………………………………………………………………………………………..3 4作业阶段
4.1开工……………………………………………………………………………………………………. 3 4.2确认危险点及安全措施…………………………………………………………………………………4 4.3不知工器具及材料………………………………………………………………………………………4. 4.4作业流程及试验标准……………………………………………………………………………………4.
4.5 竣工…………………………………………………………………………………………………… 7 5结束阶段
6附件…………………………………………………………………………………………………………… 8
6.1工器具……………………………………………………………………………………………………8 6.2备品备件及材料…………………………………………………………………………………………8
6.3试验记录……………………………………………………………………………………………… 13
3
5
1 工作任务
本作业指导书针对XX配电室35千伏保护全部校验工作。 2 工期安排 序号 1 2 3
内 容 35千伏主变(电磁型)保护校验工作。 XX班 XX班 XX班 负责班组 计划日期 X月X日 X月X日 X月X日 3作业准备阶段
3.1准备工作 √ 序号 内容 1 检修工作前1个月与用户摸底安排工作计划。 , 2 在检修前一个周五上午下达下周工作计划。 √ 序号 3 内容 标准 根据周计划班长安排工作负责人,并交待工作内容,以及确定工作负责人和小组人员,要求所有工作危险点和安全注意事项。 人员都明确本次工作内容,进度、作业标准及危险点及安全注意事项。 开工前一天,工作负责人准备好施工所需仪器仪表、工具、仪器仪表、工器具应试验合格,满足本最新整定单、相关材料、相关图纸、上一次试验报告、缺次试验的要求,材料应齐全,图纸及资陷单及本次需要改进的项目和技术资料。 料符合现场实际情况。 根据现场工作时间和工作内容填写工作票、工作措施票和工作票(工作措施票、开工票)应填写责任人 备注 标准 责任人 摸底工作包括检查设备运行状态,单双 用户及设备缺陷等。 包括用户名称、工作内容、时间和用户 联系人以及用户地址。 备注 4 3
5 5
开工票。 3.2 危险点分析及安全措施
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 内容 进线刀闸带电侧做安全措施和工作时易碰带电设备。 双电源是否有联跳运行设备 变压器低压侧或PT反送电。 正确,并按《电业安全工作规程》的相关部分执行。 安全措施 检查进线隔离刀闸、进线开关和联络柜开关在 断开位置,注意带电距离。 双电源有联跳回路时,将联跳回路拆头,做好 记录。 将低压隔离开关断开或将PT二次拆头。 备注
3.3人员分工 √ 序号 1
4作业阶段 4.1开工 √ 序号 1 3
作业项目 35KV保护校验 校验负责人 作业人员 内容 到位人员签字 工作票负责人会同工作票许可人检查工作票上所列安全措施是否正确完备,经 检查无误后,与工作票许可人办理工作票许可手续 5
2 3 开工前工作负责人检查所有工作人员是否正确使用安全用品,并由工作负责人 带领进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细交待作业任务,安全措施和安全注意事项,设备状态及人员分工 ,全体工作人员应明确带电部位、作业范围、进度和要求等内容,并在到位人员签字栏内签名 在做好安全技术措后,方可开工 4.2确认危险点及安全措施 √ 作业人员 1 2 3 检查变压器高、低侧各断路器在分闸位置,检查变压器各侧隔离开关在分闸位置 检查各断路器的变压器侧接地刀闸在合闸位置或已挂地线 负 责 人 4 5 在变压器本体、本体端子箱、变压器端子箱、各断路器端子箱处挂在“在此工作”标示牌, 上下通道处放置“由此上下” 标示牌 在高压柜前后放置“在此工作”标示牌,在前后左右的相邻的运行设备上放置明显的“运 行中”标志 工作时应加强监护,防止误入运行间隔,特别注意防止误登运行变压器;攀登变压器应注 意安全,在变压器上工作应正确使用安全带 4.3布置工器具及材料
√ 序号 内容 1 电缆轴 2 继电保护试验仪 3 试验线 4 组合工具 3
标准 220/380V/10A 微机型精度大于0.5级 一包 一套 备注
35KV用户保护校验作业指导书