好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压电动机、电加热器及电动执行机构

检查接线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

0

60402□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 可接近的裸露导体的接地或接零 主控2 绝缘电阻值测试 项目 3 100kW以上的电动机直流电阻测试 第7.1.1条 第7.1.2条 第7.1.3条 1 设备安装及防水防潮处理检查情况 一 2 电动机抽芯检查前的条件确认 般项3 电动机的抽芯检查 目 4 接线盒内裸露导线的距离,绝缘防护措施 第7.2.1条 第7.2.2条 第7.2.3条 第7.2.4条 施工班组长 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)

项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 说 明

060402

主控项目

1、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

2、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

3、100kV以上的电动机,应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%;无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互差不应大于最小值的1%。 一般项目

1、电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。

2、除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机,应抽芯检查:1)出厂时间已超过制造厂保证期限,无保证期限的已超过出厂时间一年以上;2)外观检查、电气试验、手动盘转和试运转,有异常情况。

3、电动机抽芯检查应符合下列规定:1)线圈绝缘层完好、无伤痕,端部绑线不松动,槽楔固定、无断裂,引线焊接饱满,内部清洁,通风孔道无堵塞;2)轴承无锈斑,注油(脂)的型号、规格和数量正确,转于平衡块紧固,平衡螺丝锁紧,风扇叶片无裂纹;3)连接用紧固件的防松零件齐全完整;4)其他指标符合产品技术文件的特有要求。

4、在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm,否则应采取绝缘防护措施。

检查数量:主控项目1、3 全数检查;2 抽查30%,少于5台,全数检查。

一般项目2、3 全数检查;1、4 抽查30%,少于5台(处),全数

检查。

检验方法:见本规范第28.0.7条。

判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。