2024年国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》
试卷D卷 附解析
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于( )°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。 A、5 B、10 C、15 D、20
2、下列关于电气装置设置的做法中,错误的是( )。 A、在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B、额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护 C、额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上 D、可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
3、下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是( )。
第 1 页 共 30 页
A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置1个救援口
D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 4、下面不需设两个安全出口的有( )。 A.面积为90m2甲类厂房,生产人数为4人 B.面积为180m2,人数为40人的托儿所 C.可停靠40辆车的停车场 D.面积为65m2的地下室
5、某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。 A.地下超市,2100m2 B.商业营业厅,4800m2 C.餐厅去,4200m2 D.电影院区域,,3100m2
6、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是( )。
A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔 B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C、汽车库内设1个面积为100㎡的充电间
D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为2.00h的楼板完全分隔
7、某建筑面积为70000m2,建筑告诉为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能 满足该建筑消防用电设备供电耍求的是( )。
A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷 B.由城市不同的两个区域变电站引來两路电源
第 2 页 共 30 页
C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源
D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组
8、当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,下列关于锅炉房位置表述正确的是:( )。
A、严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置. B、严禁设置主要通道、疏散口的两旁
C、并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 D、以上所有选项
9、复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按规定值减少( )%。 A、30 B、35 C、40 D、45
10、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是( )。
A、橡胶制品硫化厂房 B、活性炭制备厂房 C、苯甲酸生产厂房 D、甘油制备厂房
11、下列水喷雾灭火系统喷头选型方案中,错误的是( )。
A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头
D、用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 12、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是( )。
A.防烟分区可采用防火墙隔划分
第 3 页 共 30 页
B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区 C.一个防火分区可划分为多个防烟分区
D.防烟分区可财通在楼板下突出0.8m的结构梁划分 13、下列说法正确的是( )。
A、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动关闭的状态。
B、消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
C、消防水泵不能手动启动和自动启动。
D、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
14、组合分配干粉灭火系统保护的防护区与保护对象之和不得超过( )个。
A、4 B、6 C、8 D、10
15、变电站的防火设计中,当配电装置室的长度超过( )m时,应增设一个中间疏散出口。
A、20 B、30 C、50 D、60
16、下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )。
A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个 B.室外消火栓的保护半径不应大于150M
C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40m
第 4 页 共 30 页
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m
17、根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度,可将电子信息机房分为( )级。
A、1 B、2 C、3 D、4
18、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( )。
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 19、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为( )m。
A、10 B、15 C、20 D、25
20、设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。
A.压力开关
B.电接点压力表 C.流量开关
第 5 页 共 30 页
D.水位仪
21、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( )。
A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m
22、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。
A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统
23、某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600㎡,用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000㎡,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是( ).
A.九至十四层每层的会议室相邻的两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m
B.位于地下一层的一个建筑面积为50㎡,使用人数为10人的小餐厅,设置一个向内开启的疏散门
C.位于三层的一个建筑面积为80㎡,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门
D.位于一层的一个建筑面积为60㎡,使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门
24、对于沸点不低于45℃的非水溶性液体流散的或不大于100m2的流淌火灾,中倍数泡沫混合液供给强度应大于( )。
A、2L/(min?m2) B、3L/(min?m2)
第 6 页 共 30 页
C、4L/(min?m2) D、5L/(min?m2)
25、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。
A.礼堂
B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅
26、加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于( )。
A.5m B.3m C.4.5m D.8m
27、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的( )倍确定。
A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.5
28、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过( )个。
A、3 B、4 C、5 D、6
29、雨淋阀前的管道应设置可冲洗的过滤器;当水雾喷头无滤网时,雨淋阀后的管道上也应设置过滤器。过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,滤网的孔径应为( )目/cm2。
第 7 页 共 30 页
A、3.0~4.5 B、3.0~4.7 C、4.0~4.5 D、4.0~4.7
30、车库的通风、空调系统的设计不符合要求的是( )。
A、设置通风系统的汽车库,其通风系统可与其他建筑的通风系统共用
B、风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料
C、喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统,乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准《乙炔站设计规范》的规定执行
D、风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙紧密填塞外,还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度宜为70℃
31、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是( )。
A.硝化纤维、硝酸钠火灾 B.精密仪器火灾 C.钾、钠、镁火灾 D.联安火灾
32、在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力指的是( )。
A.支持能力 B.耐火完整性 C.耐火隔热性 D.耐火极限
33、下列建筑中,室内采用临时高压消防积水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是( )。
A.建筑面积为5000m2的单元丙类厂房
第 8 页 共 30 页
B.建筑面积为40000m2的4层丁类厂房 C.建筑面积为5000m2的2层办公楼 D.建筑面积为30000m2的3层商业中心
34、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为( )。
A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa
35、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是( )。
A.特级防火卷帘 B.防火水幕 C.防火隔墙
D.高度不小于50cm的建筑结梁
36、汽车库、修车库的耐火等级分为( )级。
A、一 B、二 C、三 D、四
37、某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )。
A、2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池 B、2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连
C、消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm
第 9 页 共 30 页
D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm
38、根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在( )。
A.高压配电系统末端 B.采用IT、TN系统的配电线路上
C.泄露电流大于500mA的供电线路上 D.低压配电系统首端
39、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用( )。
A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器 C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器
40、水力警铃的工作压力不应小于( )Mpa;与报警阀连接的管道,总长不宜大于( )。
A、0.10,20m B、0.05,25m C、0.05,20m D、0.10,25m
41、某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为12000㎡,首层设有净空高度为6.2m的商业营业厅。建筑内部全部采用不燃或难燃材料进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置( )个水流指示器。
A.20 B.3 C.4 D.19
42、某地铁地下车站,消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成。现有3只消防应急灯具损坏需要更换,更换消防应急灯
第 10 页 共 30 页
具可选类型( )。
A.自带电源集中控制型 B.集中电源非集中控制型 C.自带电源非集中控制型 D.集中电源集中控制型
43、地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。
A、2000 B、2500 C、3000 D、5000
44、生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点( )。
A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃
45、一幢十五层的高层医院病房楼,第15层人数250人,第14层180人,第13层210人,第12层160人,第12层疏散楼梯总宽度不应小于( )m。
A、1.60 B、2.10 C、2.50 D、1.80
46、某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层,地上5层,建筑高度23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是( )。
A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡
第 11 页 共 30 页
B.首层防火分区建筑面积最大为10000㎡ C.二层防火分区建筑面积最大为5000㎡ D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡
47、与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是( )。
A.取消了压力表,增加虹吸管 B.取消了安全阀,增加了虹吸管 C.取消了安全阀,增加了压力表 D.取消了压力表,增加了安全阀
48、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆。
A.一 B.二 C.三 D.四
49、很据现行国家标《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用( )。
A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器 C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器
50、某建筑净空高度为5m的商业营业厅,设有机械排烟系统,共划分为4个防烟分区,最小防烟分区面积为500㎡,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中,正确的是( )。
A、排烟口与最近安全出口的距离为1.2m B、最小防烟分区的排烟量30000m3/h C、防烟分区的最大长边长度为40m D、最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
第 12 页 共 30 页
51、火力发电厂常用的灭火系统不包括( )。
A.自动喷水与水喷雾灭火系统 B.气体灭火系统 C.干粉灭火系统 D.泡沫灭火系统
52、本案例的泡沫混合液混合比的检测应从( )处取样。
A.立管清渣口 B.试验检测口 C.泡沫枪 D.泡沫栓出口
53、泡沫灭火系统按系统结构可分为固定灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( )。
A.采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫液的灭火系统
C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统 54、相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于( )m。
A、7 B、10 C、14 D、20
55、某设置有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至空调送风口和多空送风顶棚孔口边缘的水平距离,分别不应小于( )m.
A.1.2;1.0 B.2.0;1.0
第 13 页 共 30 页
C.1.0;1.5 D.1.5;0.5
56、某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000m2,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为﹣0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。
A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑 C.一类高层住宅建筑 D.二类高层住宅建筑
57、某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000㎡。该场所设有室内消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,没处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为( )。
A.2A
B.21B C.3A D.55B
58、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是( )。
A、氮气灭火系统 B、IG5-41灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统
59、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火jixian设计方中,错误的是( )。
A.居住部分与商业服务网点之同墙的耐火极限为2.00h B.居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
第 14 页 共 30 页
C.居住部分疏散走道两侧墙的耐火极限为1.00h D.居住部分分户墙的而火极限为2.00h
60、某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室,地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间,营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。
A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m 61、关于火灾类别的说法,错误的是( )。
A.D类火灾是物体带电燃烧的火灾 B.A类火灾是固体物质火灾
C.B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾 D.C类火灾是气体火灾
62、扑灭ABC类火灾应选择( )灭火器。
A、泡沫灭火器 B、磷酸铵盐干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、水型灭火器
63、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救( )火灾。
A.汽油 B.石蜡 C.钠 D.木制家具
64、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏
第 15 页 共 30 页
散走道。该外廊的最小净宽度应为( )。
A.1.3m B.1.1m C.1.2m D.1.4m
65、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是( )。
A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MF/ABC4型手提式灭火器 B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器 C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器 D、某高校教室,配置的MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m
66、在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为( )。
A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃
67、清水灭火器的有效喷水时间为( )左右。
A、30s B、60s C、90s D、120s
68、下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是( )。
A.注入氮气 B.提高温度 C.增大压力
第 16 页 共 30 页
D.增大点火能量
69、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。
A.采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B.采用湿式系统,选用公称动作温为57℃的喷头 C.采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头 D.采用雨淋系统,选用水幕喷头
70、某高度为120m的高层办公建筑,其消费应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( )min。
A.90 B.20 C.30 D.60
71、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为( )m,且应有明显的标志。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.2~1.3 D、1.3~1.5
72、对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。
A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、
D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 73、下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( )。
第 17 页 共 30 页
A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库 B.采用汽车专用升降机做为汽车疏散出口的汽车库 C.停车数为350辆的单层汽车库
D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库
74、建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加( )。
A.1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍
75、某商业综合体建筑,其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室,并将办公区的消防控制室作为主消防控制室,其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设施之间的关系的说法,正确的是( )。
A.不可以互相传输、显示状态消息,不应互相控制 B.不可以互相传输、显示状态信息,但应互相控制 C.可以互相传输、显示状态信息,也应互相控制 D.可以互相传输、显示状态信息、但不应互相控制
76、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.采用耐火完整性为0.50h的外窗
B.外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层 77、水喷雾灭火系统可用于扑救闪点( )的可燃液体火灾。
A.低于28℃ B.高于28℃
C.高于28℃且小于60℃
第 18 页 共 30 页
D.高于60℃
78、沥青火灾属于( )火灾。
A.A类 B.B类 C.C类 D.F类
79、水泵铭牌所标出的额定流量是指( )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量 C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量
80、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。
A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料
B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定,需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有( )。 A.设置两个直通地面的出口
B.防火分区至避难走道入口处设置面积为6㎡的前室 C.设置室内消火系统
D.设置火灾应急照明和应急广播
E.采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修
第 19 页 共 30 页
2、下列厂房中,可设1个安全出口的有( )。
A.每层建筑面积80㎡,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房 B.每房建筑面积160㎡,同一时间的作业人数为8人的木工厂房 C.每层建统面积240㎡,同一时间的作业人数为12人的空分厂房 D.每层建筑而积400㎡,同一时间的作业人数为32人的制砖年间 E.每层建筑面要320㎡,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房 3、下列地下汽车库内可不设置消防给水系统( )。 A、耐火等级为三级,且停车数为5辆的汽车库 B、Ⅳ类修车库
C、停车数为5辆的停车场
D、耐火等级为二级,且停车数为4辆的汽车库 E、Ⅲ类修车库
4、疏散走道或出口的净宽度应按下列要求计算( )。 A、对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离 B、对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度
C、对于门扇,为门在其关闭状态时的实际通道宽度
D、对于布置固定座位的通道,为沿走道布置的座位之间的距离或两排座位中间最狭窄处之间的距离
E、对于疏散门,为门框的宽度
5、某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有( )。 A.预作用式自动喷水灭火系统 B.湿式自动喷水灭火系统 C.干式自动喷喷水灭火系统 D.湿式室内消火栓系统 E.防排烟系统
第 20 页 共 30 页
6、聚氯乙烯电缆燃烷时,燃烧产物有( )。 A.炭瘤 E.氮氧化物 C.腐蚀性气体 D.熔滴 E.水蒸气
7、下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有( )。 A、煤油 B、乙烯 C、油布 D、赤磷 E、硝酸铜
8、某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套的浸出容积中间仓库,分控制室、办公室、和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有( )。
A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔
C.分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 D.厂房平面采用矩形布置
E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
9、某建筑高度23.8m的4层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有( )。 A.选用DN65的室内消火栓 B.消火栓栓口动压大于0.5Mpa C.消火栓栓口动压不小于0.25Mpa D.配置直径65mm长30mm的消防水带 E.水枪充实水柱不小于10m
第 21 页 共 30 页
10、某3层图书馆,建筑面积为12000m,室内最大净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动质水灭火系统等,下列关于该自动质水灭火系统的法中,正确的有( )。
A.系统的喷水强度为4L/(min.㎡) B.共设置1套湿式报警阀组 C.来用流量系数K=80的洒水喷头 D.系统的作用面积为160㎡
E.系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MP 11、下面关于环形车道的阐述,错误的有( )。
A、消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米 B、供消防车停留的空地,其坡度不宜大于8%
C、消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍 D、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12×12米的回车场,供大型消防车使用的回车场面积不宜小于15×15米。消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力
E、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于3.5米;门垛之间的净宽不应小于4米
12、下列电气设备的基本防爆型式适用于1区危险环境的有( )。
A、隔爆型 B、粉尘防爆型 C、正压型 D、无火花型 E、油浸型
13、聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有( )。
A、炭瘤 B、氮氧化物 C、腐蚀性气体
第 22 页 共 30 页
D、熔滴 E、水蒸气
14、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有( )。
A、客用电梯电源 B、空调电源 C、生活给水泵电源 D、自动扶梯电源 E、正常照明电源
15、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有( )。
A.办公楼附建的地下汽车库,选用直立型西水喷头 B.装有非通透性吊项的商场;选用下垂型酒水喷头 C.总建筑面积为5000㎡的地下商场;选用隐蔽式酒水喷头 D.多层旅馆客房;选用边墙型酒水喷头 E.工业园区员工集体宿舍;选用家用喷头
16、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,正确的有( )。
A.消防联动控制线路应选择阻燃铜芯电缆 B.消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线 C.供电线路应选择耐火铜芯电缆
D.火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线 E.消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 17、本案例喷泡沫试验时应进行的检测项目有( )。
A.泡沫枪的进口压力和射程 B.泡沫混合液的混合比
第 23 页 共 30 页
C.泡沫混合液的发泡倍数
D.泡沫混合液输送到最不利储罐的时间 E.系统从喷水至喷泡沫的转换时间
18、为有效管理风险,组织在实施风险管理时,可遵循的原则有( )。
A.控制损失创造价值 B.融入组织管理过程 C.以信息为基础 D.环境依赖
E.应用系统的、结构化的方法
19、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案,正确的有( )。
A.建筑高度27m住宅,各单元每层建筑面积700㎡,每层设1个安全出口 B.建筑高度18m住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门 C.建筑高度36m住宅,采用封闭楼梯间
D.建筑高度56m住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门 E.建筑高度30m住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级门
20、某建造在山坡上的办公楼,建筑高度为48m,长度和宽度分别为108m和32m,地下设置了两层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道。下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范要求的有( )。
A.消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为5m-7m B.消防车登高操作场地的宽度为12m C.消防车登高操作场地的坡度为1%
D.消防车登高操作场地设置在建筑的正面,因受大门雨棚的影响,在大门前不能连续布置
E.消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部
第 24 页 共 30 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、B 2、【答案】C 3、答案:B 4、A 5、答案:A 6、答案:【D】 7、【答案】A 8、D 9、B
10、答案:【B】 11、答案:【C】 12、【答案】B 13、D 14、C 15、D 16、答案:A 17、C
18、答案:【B】 19、D 20、答案:A 21、答案:【A】 22、【答案】A 23、答案:D
第 25 页 共 30 页
24、C 25、答案:C 26、C 27、C 28、C 29、D 30、A 31、答案:B 32、C 33、答案:D 34、答案:【C】 35、答案:B 36、C 37、答案:C 38、答案:D 39、答案:【C】 40、C 41、【答案】C 42、【答案】A 43、D 44、B 45、C
46、答案:【B】 47、【答案】D 48、参考答案:A
第 26 页 共 30 页
49、【答案】B 50、答案:B 51、C 52、B 53、答案:B 54、C 55、答案:D 56、答案:A 57、答案:C 58、答案:【D】
解析:
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
经查表附录A灭火浓度和惰化浓度,可知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统。 59、【答案】B 60、答案:C 61、答案:A 62、B 63、答案:C 64、【答案】A 65、答案:A 66、B 67、B 68、答案:A 69、【答案】B 70、答案:A
第 27 页 共 30 页
71、D 72、答案:A 73、答案:D 74、A 75、答案:D 76、【答案】D 77、D 78、B 79、B 80、答案:A
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、答案:ABCD 2、答案:【ABE】 3、BCD
4、【正确答案】 ABD
【答案解析】 疏散走道或出口的净宽度应按下列要求计算: (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离; (2)对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度;
(3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度;
(4)对于布置固定座位的通道,为沿走道布置的座位之间的距离或两排座位中间最狭窄处之间的距离。 5、答案:BCD 6、【答案】AC 7、【答案】ACE 8、答案:ABCD 9、答案:ACE
第 28 页 共 30 页
10、【答案】CDE 11、【正确答案】 BDE
【答案解析】 消防车道应符合下列要求: (1)车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m; (2)转弯半径应满足消防车转弯的要求;
(3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; (4)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m; (5)消防车道的坡度不宜大于8%。
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
A正确;B错误,消防车停留场地坡度不大于3%;C正确;D错误,重型消防车回车场面积18×18m;E错误,消防车道净高和净宽均为4m。 12、ACE
【答案解析】 (1)隔爆型(d):该类型设备适用于1区、2区危险环境; (2)增安型(e):该类型设备主要用于2区危险环境,部分种类可以用于1区; (3)正压型(p):该类型设备按照保护方法可以用于1区、2区危险环境; (4)油浸型(O):该类型设备适用于1区、2区危险环境; (5)无火花型(n):该类型设备仅适用于2区危险环境; (6)粉尘防爆型:可选用于20区、21区或22区危险环境。
A、C、E正确,均适用于1区;B错误,适用于20区、21区或22区;D错误,只适用于2区。 13、答案:【AC】 14、答案:【ACE】 15、【答案】ABDE 16、【答案】CD
第 29 页 共 30 页
17、(BCD) 18、ABCDE 19、【答案】BE 20、答案:ABCE
第 30 页 共 30 页
2024年国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》试卷D卷 附解析