好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

亮化施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.5.3、电缆敷设

1)施工时将电缆运到现场指定地点后,配电干线电缆经电缆井用人力或机械牵引从上至下敷设。敷设时电缆尽量作到不交叉,敷设电缆的弯曲半径不小于外径的10倍,及时装设准备工作电缆穿钢管标志牌。电缆敷设可采用人力拉引和机械牵引,或两者结合使用。

2)电缆沟敷设时,应按设计要求与土建配合预埋配件及接地母线,并按规范要求加工固定支架和安装。

3)电缆直埋敷设时,埋深不小于0.7m,电缆埋设必须上下铺不小于10cm细沙,上加红砖保护,转弯处不小于15倍D活弯,过路穿SC管保护。

4)通过道路的直埋电缆应穿钢管保护,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开,电缆接头应做好防水处理。

5)直埋电缆相互接近和交叉与管道、建筑物的距离应附合有关规范规定。经过有腐蚀性土壤处的电缆,应采取防腐处理,不得直接埋设。

6)水平电缆敷设时采用人力拉引,人力拉引时,在电缆敷设的各个部位站上人,用对讲机统一指挥,各人出力用手拉引电缆到适当的部位;电缆垂直安装时采用人力牵引,在最高处按电缆的走向先布下钢丝绳,让钢丝绳同电缆绑扎紧固以后,检查各处没有相碰的,多合作步调一致,把电缆牵引到合适部位,然后固定。电缆敷设到位后进行编号管理,以便接线。

7)挂标志牌

(1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 (2)标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

(3)沿电缆沟敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

2.6、灯具安装 1)光源及灯具的选择:

光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘

性能。灯具应符合《灯具通用安全要求及试验》(GB7000-86)的有关要求,灯具的光学性能应满足设计要求。

2)质量控制点

(1)成排安装灯具,其中心线偏差不应大于5mm。

(2)根据排列图确定灯头位置。把灯头固定在支架上防止移位。 (3)安装灯头前检查螺口灯头的舌簧与相线连接及灯具接地情况。 2.7、接地保护、等电位连接、漏电保护

1)本工程配电系统采用三相五线制,接线时应注意三相平衡。 2)所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地。

3)电源引入建筑物进线处设置接地装置,接地电阻不应大于1欧姆,如实际接地电阻不满足要求,必须增加接地极。

4)保证灯具配管、接线盒、灯具支架的可靠接地。

5)带有漏电装置的回路,要求漏电装置动作时间小于0.1秒,动作电流小于30mA。

2.8、联动调试 2.8.1、照明器具试运行

1)电气照明器具应以系统进行试电运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为24小时。

2)全部照明灯具通电运行开始后,要及时用钳流表、万用表测量系统的电

源电压及负荷电流,并做好记录。试运行过程中每隔8小时还需测量记录一次,直到24小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

2.8.2、配电箱的试运行

1)配电箱试运行前,检查配电柜内有无杂物,安装是否符合质量评定标准。相色、铭牌号是否齐全。

2)在未关闭主开关时,直投柜要校相。

3)将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。 4)在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。 5)在负载运行的情况下,切断弱电系统中的线路,测弱电端子,感应电是否符合厂家要求。

6)送电空载运行24小时,无异常现象,经甲方检查确认后,向甲方报一份存档。

2.9、防雷接地安装

2.9.1、屋面避雷必须符合设计要求,为防直接雷可采用-25×4镀锌扁钢(或Φ10镀锌圆钢)沿建筑物周边女儿墙及屋面敷设,组成小于15m×15m的避雷带,突出屋面的各种电气设备的外露可导电部分和各种金属构件,物体与避雷网可靠焊接,连接处要涂防腐漆。防雷引下线利用部分结构柱内两根主筋,通长焊接,接地体利用结构底板主筋。

2.9.2、接地体和引下线分别利用基础钢筋及柱内两根主筋,焊接处应符合以下要求:

1)钢筋如是绑扎,需对绑扎钢筋进行两面焊,其搭接方向焊缝长度>6D(D为该钢筋直径)。

2)如是对焊机或现场电渣焊,则必须用Φ12~14的园钢另加跨接,焊接的

焊缝长度同上。

3)如是加套管压接,则也必须另加跨接。

2.10.3、屋面采用Φ10镀锌圆钢作避雷带时,圆钢应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,转弯处不得小于90度,搭接焊时,至少两边焊,其搭接长度应不小于圆钢直径6倍,焊后镀锌层被破坏处(焊接)应清渣涂刷防锈漆。

2.9.4、安装完毕做接地电阻测试,如达不到设计要求,应及时补打接地极。 2.10、项目维护说明

2.10.1、我公司对整个城区亮化程进行系统、科学、有序的循环的维护,保证定期巡查调试并对系统进行维护、保养。

2.10.2、定期对所有灯具进行检查,维修或更新破损、不正常亮灯、光衰》30%以上的灯具。

2.10.3、定期检测整个夜景照明线路、控制系统等,及时排解潜在的安全隐患,对电缆、电线采取安全防盗措施,防止电缆、电线被割盗。

2.10.4、及时检查更换管线卡扣等灯具安排固定件和其他易损件,确保灯具稳固安全和安装的平整度。

2.10.5、定期查看、检测照明配电箱并有防盗措施防止偷、漏电现象,保持配电箱外观整洁。

2.10.6、对上述情况进行记录,并及时汇总采购人。 2.10.7、根据采购人要求及时调整亮灯及熄灯时间。 2.10.8、及时更换损坏的设备、材料,确保正常亮灯。

2.10.9、作好防盗、防人为破坏工作。对盗窃、人为破坏造成的夜景设施、材料损毁,施工单位应及时给予恢复,并承担相应的费用。

2.10.10、我公司的所有维修维护活动必须有详细记录供采购人核查。

2.11、合理化建议 2.11.1、工期

本工程工期紧,任务重。建议前期准备工作能在合同签订后能立即入场准备。 2.11. 3、降低成本的措施

施工项目的成本,主要是在施工过程中形成的其成本费用支出,主要发生在施工项目的各职能部门的业务活动中,发生在施工班组进行的分部分项工程施工过程中,因而施工

项目成本控制的实施主要是指在项目的施工过程中以各职能部门,生产班组为成本控制对象,以分部分项工程为成本控制对象,在发生对外经济业务时,以经济合同为成本控制

对象,落实成本控制责任制,执行成本控制计划并随时进行成本检查、考查、分析等一系列成本控制活动。

在施工阶段,成本控制随施工活动进行展开,以施工图预算为依据,完成分部分项工程进行成本核算,按月进行施工直接费用,间接费用成本核算,通过限额领料制度将材料控制在合理消耗之内,从基本环节上控制人、机、材的消耗水平。

本企业历年来在诸多的工程实践中,积极推广新技术、新工艺,提高工作效率,降低劳动强度,降低工程成本取得了显着的成绩。

亮化施工方案

2.5.3、电缆敷设1)施工时将电缆运到现场指定地点后,配电干线电缆经电缆井用人力或机械牵引从上至下敷设。敷设时电缆尽量作到不交叉,敷设电缆的弯曲半径不小于外径的10倍,及时装设准备工作电缆穿钢管标志牌。电缆敷设可采用人力拉引和机械牵引,或两者结合使用。2)电缆沟敷设时,应按设计要求与土建配合预埋配件及接地母线,并按规范要求加工固定支架和安装。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2rr47058i49o8y29wt5t6vudb8bhn000zam
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享