好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

作业指导书隧道篇(定稿)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.1.4、三台阶法施工 上台阶长度仅为3-5m

特点: 更有利于控制围岩变形,但上中下台阶相隔太近,施工干扰大。

(1)上台阶

在上一循环的超前支护防护下,弱爆破开挖①部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。

(2)中台阶

弱爆破开挖②部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆,复喷混凝土至设计厚度。施做临时仰拱:架设临时横撑A,铺设钢筋网,并喷混凝土封闭临时仰拱。

(3)下台阶

弱爆破开挖③部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。根据实际情况,必要时可架设临时横撑B。

(4)隧底

弱爆破开挖④部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,架立钢架,复喷混凝土至设计厚度。

(5)灌筑V部仰拱,待仰拱混凝土初凝后,灌筑仰拱填充VI部至设计高度。

(6)根据监控量测分析,确定二次衬砌时机,利用衬砌模板台

11

车一次性灌注拱墙衬砌。

12

三台阶七步法施工工序示意图

三台阶七步法施工工艺流程图

13

三台阶法施工要求:

(1)隧道施工应坚持“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则。

(2)如有超前支护等辅助施工措施,应首先利用上一循环架立的钢架施作完毕,再开挖下一台阶。

(3)开挖方式采用弱爆破,爆破时严格控制炮眼深度及装药量。 (4)各步台阶一次开挖长度宜控制在0.5m~1m之间,第 3 部台阶开挖后仰拱应紧跟。

(5)施工中,V级围岩地段开展洞内外观察及拱顶下沉、净空变化监控量测,量测断面间距不大于5m,及时反馈结果,分析洞身结构的稳定,为支护参数的调整、灌筑二次衬砌的时机提供依据。

(6)围岩段封闭位置距离掌子面不得大于35m。

(7)V级围岩上台阶每循环开挖进尺不应大于1榀钢架;边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距,仰拱开挖前必须完成钢架锁脚。

(8)对于不良地质地段二次衬砌应及时施作,二次衬砌距离掌子面V级围岩不得大于70m。

(9)临时支护,施工中尽量倒换使用 台阶法开挖爆破施工:

(1)上台阶采用光面爆破,下台阶采用预裂爆破。 掏槽方式:采取楔形掏槽。

14

炮眼深度:Ⅲ级围岩上台阶钻眼深度2.4m,掏槽眼深度2.6m,循环进尺约2.4m;下台阶每循环开挖支护进尺不得大于3m。Ⅳ级围岩上台阶钻眼深度2榀钢架间距;下台阶每循环开挖支护进尺不得大于2榀。

(2)上台阶开挖

准备工作:测出轨面线和中线,画出开挖轮廓,按设计标出炮眼位置(地质条件变化时,适当调整钻孔位置)。

钻孔:采用YT-28风钻钻眼,钻眼直径φ42mm。

装药:装药前将炮眼内泥浆、石粉吹干净,检查炮眼达到设计要求后装药,装药时严格按设计药量进行,装药后,所有炮眼均堵塞炮泥。

周边眼采用间隔装药,导爆管联接,掏槽眼采用集中装药,底部30%长度加强装药,其它眼采用集中装药。

起爆:爆破网络采用微差、非电毫秒雷管起爆,非电毫秒雷管插入药卷内,反向装入眼孔内,导爆管引线连接采用一把抓型式。

连接雷管采用低毫秒段,同组连接雷管采用同种毫秒段导爆管。 (3)上台阶支护

开挖完毕后,初喷混凝土封闭围岩。待混凝土初凝后,按设计的支护参数施作拱部系统中空注浆锚杆。锚杆安装完毕,在锚杆外端挂设钢筋网片,复喷混凝土达到设计厚度。

(4)下台阶开挖及支护

上台阶掘进一定距离后,进行下台阶的开挖爆破。采用凿岩台架钻孔,人工装药,非电毫秒雷管微差控制爆破。开挖完毕后,初喷混凝土封闭围岩。待混凝土初凝后,按设计的支护参数施作边墙系统砂浆锚杆。锚杆安装完毕,在锚杆外端挂设钢筋网片,复喷混凝土达到设计厚度。

4.2 全断面开挖法

采用全断面一次开挖成形的施工方法。主要应用于本隧道Ⅱ级围 岩和斜井Ⅱ、Ⅲ级围岩的施工。Ⅰ、Ⅱ级围岩循环进尺不宜大于3.5m。

15

作业指导书隧道篇(定稿)

4.1.4、三台阶法施工上台阶长度仅为3-5m特点:更有利于控制围岩变形,但上中下台阶相隔太近,施工干扰大。(1)上台阶在上一循环的超前支护防护下,弱爆破开挖①部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。(2)中台阶弱爆破开挖②部,施作台阶周边的