合。 3、通风机试运转,运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和碰擦现象;叶轮旋转方向必须正确;在额定转速下试运转时间不得少于2小时。 试运转应无异常振动,滑动轴承高温度不得超过70摄氏度;滚动轴承高温度不得超过80摄氏度。 4、水泵试运转,在设计负荷下连续运转不少于2小时,运转中不应有异常振动和声响,各密封处不得泄漏,紧固连接部位不应松动。滑动轴承的最高温度不得超过70摄氏度,滚动轴承的最高温度不得超过75摄氏度。做好试运转记录。 5、通风与空调系统无生产负荷的测定和测试包括以下内容: ⑴通风机的风量、风压及转速的测定。通风与空调设备的风量、余压与风机转速的测定。 ⑵系统与风口的风量测定与调整。实测与设计风量的偏差不应大于10%。 ⑶通风机、空调器噪声的测定。 ⑷防排烟系统正压送风前室外静压的检测。 ⑸空调系统带冷(热)源的正常联合运转应大于8h,当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷(热)源的试运转。通风系统的连续试运转应大于2h。 ⑹设计要求满足的其它调试项目。 6、系统风量测定应符合下列规定: ⑴测量截面的位置应选择在气流均匀处, 按气流方向,应选择在局部阻力之后,大于或等于1.5倍圆形风管直径或矩形风管长边尺寸的直管段上。当测量规范上的气流不均匀时,应增加测量截面上的测点数量。 ⑵通风机出口的测量截面位置应按规定选取。通风机测定截面位置应靠近风机。 13

⑶风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值,且风机前后风量之差不应大于5%。 ⑷系统风量调整宜采用“流量等比分配法”或“基准风口法”,从系统最不利环路的末端开始,最后进行总风量的调整。 ⑸通风机转速的测量可采用转速表直接测量风机主轴转速,重复测量三次取其平均值的方法。如采用累计式转速表,应测量30s以上。 ⑹通风与空调工程应在生产负荷条件下做系统综合效能试验的测定和调整。 ⑺通风与空调系统带生产负荷综合效能试验的测定和调整,应由建设单位根据工程性质、工艺设计要求确定具体试验项目。 7、空调系统综合效能试验包括下列项目: ⑴送回风口空气状态参数的测定与调整。 ⑵空调机组性能参数的测定与调整。 ⑶室内噪声的测定。 ⑷室内空气温度相对湿度的测定与调整。 8、冷水机组、锅炉调试由设备厂家负责完成,我方负责安装并配合调试,配合人员必须熟悉系统管线,且具有熟练的操作技能和强烈的责任心。 第五节 设备安装 机械设备安装前对临时建筑运输道、路水源、电源、照明 、消防设施、主要材料和机具及劳动力等应有充分准备,安排到具体人员。 起吊搬运设备时所利用的建筑结构的承力点,应对结构的承载力进行核算。较大型设备的承载力核算应经设计单位核准后,方可利用。 1、开箱检查 设备开箱应在甲方单位、监理单位有关人员参加下,按下列项目进行检查,并应作出记录: 14

⑴箱号、箱数以及包装情况; ⑵设备的名称、型号和规格; ⑶装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; ⑷设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀等; ⑸其他需要记录的情况 。 2、基础验核 设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应符合设计要求及国家标准的规定,并有基础施工单位书面的验收资料或记录,安装前根据图纸及验收资料或记录进行复检;设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;放置垫铁部位的表面应凿平;基础验核填写验核记录后才能进行设备安装。 3、起重运输 主机设备通过一系列吊装方法(如汽车吊),放置于设计指定位置。具体的吊装方法,根据设备的重量及现场具体情况确定吊装方案,并报甲方监理批准。 4、放线就位和找平找正 设备就位前、按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划出吊装的基准线。互相有连接、排列关系的设备,划定共同的安装基准线。平面位置安装基准线与基础实际轴线或与建筑实际轴线边缘线的距离,其允许偏差为±20mm。 设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差,应符合平面位置±20mm,标高-10mm~+20mm。 设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行检验;复检时亦不得改变原来的位置。 设备找正、调平的测量位置应根据设备安装规范规定进行选择以下部

15

位: ⑴设备的主要工作面; ⑵支承滑动部件的导向面; ⑶保持转动部件的导向面或轴线; ⑷设备上应为水平或铅垂的主要轮廊面。 设备安装精度的偏差要符合: ⑴使转动平稳; ⑵振动较少,噪声等级符合技术文件的要求。 5、设备固定 ⑴地脚螺栓埋设预留孔中的地脚螺栓应符合以下要求: a、地脚螺栓在预留中应垂直,无倾斜。 b、地脚螺栓任一部分距孔壁的距离应大于15mm,且不碰孔底。 c、地脚螺栓上油污和氧化皮等应清除干净,螺母部分应涂少量的油脂。 d、螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密。 e、拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为螺栓直径的1/3--2/3。 f、应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时拧紧地脚螺栓,各地脚螺栓的拧紧力度应均匀。 ⑵垫铁 使用斜垫铁或平垫铁调平时应符合: a、承受负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,调平后用定位焊焊牢。 b、每一垫铁组的块数不宜超过5块,并尽量少采用薄垫铁。放置平垫铁时,厚的在下面,最薄的放在中间且不小于2mm,并将各垫铁相互用定位焊焊牢。 ⑵设备采用无垫铁安装施工时应符合: 16

根据设备的重量和底座的结构确定临时垫铁、小千斤顶或调整顶丝的位置和数量。 7、试运转 试运转的条件是设备安装完毕,电源、水源接驳完毕各部位润滑液检验完毕,设备及周围环境清扫干净等。 试运转步骤: ⑴电气(仪器)操纵控制系统及仪表的调整试验。 ⑵润滑、冷却等系统的检查和调整试验。 ⑶空负荷试运转。 以上测试合格后,继续连续运转,连续运转时间不应小于2小时,运转中无不正常现象发生即为合格。 第六章 施工总平面布置 第一节 施工平面布置方案 一、施工平面布置原则: 为保证工程安全生产,文明施工。应紧凑、合理布设好施工平面图,高度重视施工中的安全、消防、环保、卫生等方面的要求。 二、施工现场平面布置: (1)现场除库房、加工区外未设生活区。 (2)按建设方安排办公区为集中搭建,集中办公。 (3)各类材料堆场整齐分类堆放,临时用水用电管网严格安全技术和文明施工要求布设。 第二节 施工临时用电方案 一、施工临时用电系统: 1、施工电源由建设方提供,施工采用380/220伏三相五线制,TN-S系