好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

套管的安装要求93120

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、所有要穿越有防止要求的地下室外墙是必须要加设套管的,但一般加的是刚性防水 套管。穿越水池等地方的套管最好使用柔性防水套管,其余部位用普通套管即可。

二、塑料排水管一般是不加套管的,原因如下:

1、立管,尽管塑料排水与混凝土的膨胀

系统不同,但塑料排水立管上逐层均要设置伸缩节,就将此部分膨胀量补偿了,同时止水圈 也是必须要加的; 2、水平管,一般水平管的长度比较短

(4m 以内) ,其与混凝土的膨胀量由弯

头部分补偿了,再加上也不存在穿墙或楼板,所以也不用做了。

三、其余系统的管道系统应该加套管,此部分均为有压管。 1、是防止震动,造成楼板内 与管面空隙,若加装有套管用石棉绳柔性填塞,起到防止震动作用; 2、是管道根部处,长时 期的与地面接触点处易产生锈蚀,使用年限缩短。 有一个隔声的作用。

四、在管井里的管道一般建议和土建协商后浇混凝土,这样可以避免预留套管坐标不正, 减少了工时。

五、阻火圈我的理解是超过 6 层的高层必须要逐层设置。

六、卫生间都应该放刚性的防水套管 ,但水电工施工过程中必须要认真 ,质量意识要强 . 因 PVC 管有冷热膨胀性 .但的膨胀性与水泥的膨胀系数不同 .时间长了还是要渗水 (潮), 但要处 理这种膨胀问题 , 必须要用柔性材料才能解决。套管与管道之间的填塞很重要,如果用膨胀水 泥,那么套管的作用不是很明显,即不能补偿伸缩量,也不便于维

3、套管与管道之间必须要用柔性填塞,还

关于套管的作用

论坛中有一些关于套管如何加 , 哪些管道要加套管的讨论 . 我认为首先得弄明白为什么要 加套管 , 即套管的作用是什么 .

根据自己的理解 , 如下:

1 、所有给水管道加, 是因为给不管道为有压流, 会因为泵体或水流动而使管道产生震动, 而加

套管,因为套管与管道之间的填充物的作用,不会在长时间后使墙面产生裂纹从而影响 美观。

2 、便于施工。如果不预留套管,一般来讲是要求土建做方盒子来打砼的。这样等管道安 装完毕

后,土建人员还要对方洞进行处理,远没有当初留套管来得方便快捷。

3 、便于维修。管道若因某种原因而要拆换,套管的要方便得多。

4 、对于那些地面可能经常有水的房间,如厨房、卫生间等,套管高出装饰面

20mm会阻

止水 顺着管子流下去。特别是预留的套管,其与做过防水的地面有很好的接触,防水性能要 远高于那些预留方洞再事后补洞的作法。

所以我认为所有管道穿墙与楼板时都要预留套管。

排水立管当然不加套管,只需在管道周围用水泥砂浆作出高于地面 1-2cm的阻水圈即可,

其他的管道在穿楼板和墙体时必须加套管 .主体预留时是用钢套管进行预留 ,但在混凝土刚上 强度就将钢管取下 , 并不将钢套管打在混凝土里 , 在安装时才加上套管 .

精选资料,欢迎下载

连接单体的进出管必须加套管 ,对于从地下直埋的可以不加套管 ,管道穿越 (不是进入 ) 构筑物时可不加套管 , 但是得有固定措施 .

规范只有一本,但执行起来为什么不同?

一般来讲墙体加套管有刚性和柔性质分, 柔性防水套管用于有震动和防水要求的墙体, 刚性 防水套管用于有防水要求的墙体。

对于无防水要求的墙体、楼板可采用钢套管。或采取塑料套管。 排水管可不加套管,一般指楼板,像 加套管易于施工,后期使用后维修。 本人观点:

套管的作用: 1. 满足管道变形的要求。 2.便于管道维修拆除。

关于排水立管,本人认为不必加套管,至于

PVC排水管都有伸缩节。

UPVC排水管道,如果加止水套管比较麻烦,

UPVCf道外层打毛,即让外

而且造价也高,我一般采用如下方法处理,将与楼板连接出的 层比较粗糙,之后用密实混凝土添塞就可以。

至于消防等压力管道,我的主张是一定要加套管,主要是有压流造成管道线形膨胀 卫生间内的排水管道要解决漏水问题很简单, 主要是将防水沿立管做到一定的高度, 然后做 防水台就可以

我觉得立管做的套管可以后做, 因为有个垂直度的问题, 预留不一定在同一直线上, 如 果不同线还不如不留,免得浪费,还要重新加工。 但是为了以后维修方便及防水作用, 我觉 得还是有必要加套管,包括防水套管

我认为室内排水立管不用加设套管。原因如下: 1. 如果是同层排水,要接入排水支管, 套管根本无法加设。 2. 套管内的间隙无法做到非常的严密。

具体施工时为认为可以采用二次灌浆加冷防水,是非常可靠和方便的。 我觉得套管还有个作用是当建筑有沉降时可以伤及到管道,防止管道变形、折断。

穿屋顶的管道不一定要加吧。 如果是钢管穿屋顶, 防水面层可以直接做到管道外壁上, 这样 即使有漏水问题也只有一种可能,那就是防水漏了。如果加套管,

就有两种可能了,防水漏

了或套管漏了, 风险是不是大一些, 假如下面的房间是个计算机房的话,麻烦就大了。 所以 一般屋顶的管道都不推荐加套管。不对之处敬请指正。

套管有什么作用? 主要有:

1、 保护管道不被破坏; 2、 安装管道、及维修管道方便;

3、 有水房间的套管,还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用; 4、 防止交叉污染。

套管的种类:

1、 普通套管;

2、防水套管; 其防水套管,又分

精选资料,欢迎下载

1、刚性防水套管; 2、柔性防水套管。

安装方法:

1、随土建施工一齐安装; 2、安装管道前安装

在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.3.13 条 管道穿过墙壁和楼板, 应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面

20mm安装在卫生

50mm底部应与楼板地面相平;安装在墙壁内

的套管其两端与饰面相平。 穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填 实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

从条文中我们可以看出说的是 “应”,在附 f 规范用词说明 2中解释:表示严格,在 正常情况下均应这样做的用词:正面词采用 “应”,反面词采用 “不应”或“不得”。 也就是说正常情况下都要加上套管,除非施工有难度或者设计要求不做之类的原因才不做 的。至于为什么做,在条文解释中有说明 3.3.12~3.3.14 原《规范》条文,增加了套管与 管道之间缝隙应用阻燃密实材料。 经过调研了解到, 这个缝隙不堵不美观, 而且不具私密性, 所以增加此内容。 并未说明为何加套管, 只是说为何要堵上套管与管道之间的间隙: 美观和 私密性。那么可以看出楼板的防水并不集中在套管上,而是在楼板防水层上。

个人认为装设套管应为以下原因:减少线膨胀量(相当于每层设置一个固定支架,限 制膨胀) 部分防水(因为规范设置了在厨卫增高套管高度,应为防水意图) 至于检修方便个人认为意义不大, 套管里面都填塞了膨胀水泥和油麻等等, 更换套管内 的管道可能性不大,应该是把套管一起拆除了。。。。

至于一般安装套管, 最好还是在装管之前埋设, 浇楼板的时候溜出来 200*200 或者更大 点的孔洞,装管前吊线定位,埋设套管,这样能好点。

至于阻火圈我记得有要求说是高层民用建筑应设阻火圈,大概是每六层一个 塑料排水管位置在卫生间或积水点处定要加刚性套管 , 因塑料排水管外表面光滑 , 线形 膨胀系数大 , 板内混凝土与塑料排水管热胀冷缩不一样还要形成缝隙。当同层排水系统不能 装套管时, 就加装阻水圈, 同时还有支撑的作用。 阻水圈凹凸不平一面朝上, 阻水效果更好。 消防管也应该装套管,因是有压管, 一是防止震动,造成楼板内与管面空隙,若加装有套管 用石棉绳柔性填塞, 起到防止震动作用, ;二是管道根部处, 长时期的与地面接触点处易产 生锈蚀,使用年限缩短。 值得注意的是安装套管时,一定随管道安装进行, 切忌随土建结构 施工预埋。不但留不准,还要打了重新安装,既费工,又费时。

PVC雨、排水管穿越楼板一般施工时是不放套管的,一般的常规做法是:管道安装完成后, 配合土建专

业添堵管道与楼板间的缝隙,

之后有防水要求的房间按照要求对管道根部进行防

水处理,最后做一个挡水台,高度 2~5公分,根据不同的房间功能确定挡水台的高度 这是有依据的,在一本施工工艺标准上是这样讲的:

排水管道穿越楼板时, 设计有要求的按

照设计施工,设计没有特殊要求的,在管道根部做挡水台

我一直都是这样作的,没有出现任何问题,而且在我们这边,也是一直这样施工的 在总说明中

精选资料,欢迎下载

一般都说明了管道穿楼板和墙时要埋套官做施工的一般设计图纸考虑了的如果没有就 找甲方现场代表啊他说放就放,不放就不放反正放了施工方还可以多收钱的

GB标准图集里有两种做法,一种放套管,称为滑动穿楼面,套管比立管管径大一级,立管 和套管

间用柔性填料,上面用防水油膏,并高出楼板面层2CM左右;一种不放,称为固定穿楼 面,预留洞与立管间采用 C20细石砼分两次浇捣,上部采用柔性填料,和防水油膏,高出楼板 面层2CM左右,立管上再粘接 UPVCf,外表面打毛.具体参见GB02SS405-1 一般做法都是用细石混凝土加防漏油膏来补

,我的经验是不放套管,预留洞内避打毛,空隙用

细石砼补,上部用防水油膏,并应高出楼板面层2CM左右.卫生间做2次养水试验,空隙补好做 一次,卫生间防水做好,再做一次,确保不渗不漏? 建水》2003条文说明

4.3.11建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火 灾试验和塑

料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:

1高层建筑立管穿越楼层时; 2管径:外径大于等于 110mm寸; 3设置条件:立管明设,或立管虽暗设

但管道井内是隔层防火封隔; 4横管穿越防火墙时;

5设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,

井壁处,横管穿越防火墙的两侧。

支管接入立管穿越管道井壁处, 横管穿越管道

如管道井内每层楼板有防火分隔, 则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装 置 排水管道(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)中:

4.1.13管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 管道穿越楼板处为固定支承点时, 管道安装结束应配

合土建进行支模,

并应采用C20细石混

在管道周围应筑成厚度不小于

凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,

20mm宽度不小于 30mm的阻水圈。

管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大 10-20mm套管高出地面不得小于 50mm

4.1.14高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定: 1立管管径大于或等于 110mm寸,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于

管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。

500mm的防火 套

2管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度

不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于 给水管道(建筑给水聚丙烯管道工程技术规范)中:

200mm

5.3.5管道穿越楼板时应设置套管,套管高出地面应不小于 50mm并有防水措施。管道穿越 屋面时,应

采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。

(建筑给水排水设计规范)中:

3. 5. 22给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管: 1穿越地下室或地下构筑物的外墙处; 2穿越屋面处;

精选资料,欢迎下载

注:有可靠的防水措施时,可不设套管。

3穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。 3. 5. 23明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。

4. 3.11当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径

和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。

其中4. 3. 11的条文说明: 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延, 是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。 排水管同时具备下列条件时才设阻火装置:

穿越楼层塑料

①高层建筑;②管道外径大于等于 110mm寸;③

立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。

横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设 暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。

阻火装置设置位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管 穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。

建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。

(一般

给水管和消防管道属于承压管, 在使用中或年久了,接头等部位容易漏水, 故加套管的目的 是便于维修,而排水管是非承压管,其损害后维修不同于给水管道和消防管道。

精选资料,欢迎下载

套管的安装要求93120

一、所有要穿越有防止要求的地下室外墙是必须要加设套管的,但一般加的是刚性防水套管。穿越水池等地方的套管最好使用柔性防水套管,其余部位用普通套管即可。二、塑料排水管一般是不加套管的,原因如下:1、立管,尽管塑料排水与混凝土的膨胀系统不同,但塑料排水立管上逐层均要设置伸缩节,就将此部分膨胀量补偿了,同时止水圈也是必须要加的;2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2rora624c303gjy5zd2f62h6002tw800lbo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享