前 言

为提高本工程的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身

和设备安全,由松原供电公司组织,编写了目前我公司100kV电力电缆头制作及安装作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用贯标模式要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。

目 录

1 目的 2 适用范围 3 引用标准 4 支持性文件 5 技术术语 6 安全措施 7 作业准备

8 作业周期(以一个头计) 9 工期定额 10 设备主要技术参数 11 作业流程

12 作业项目、工艺要求及质量标准 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 14 作业后的验收与交接 7 、附录A冷缩终端安装图 8 、附录B冷缩中间安装图

1 目 的

规范110kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2 适用范围

适用于中石化长城能化(宁夏)有限公司所属企业110kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装作业。 3 引用标准

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB5589 《电缆附件试验方法》

GB9327 《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》

GB11033 《额定电压26/110kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB14315 《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB 50150-91 《电气装置安装工程 电气交接试验标准》

GB/T50169—1992 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50168—1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL408—1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409—1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

Q/CSG 1 0002—2004 《架空线路及电缆安健环设施标准》

4 支持文件

电力电缆线路基本知识与实用技术(国家电力公司武汉高压研究所) 电力建设施工、验收及质量验评标准汇编

电力电缆安装运行技术问答(上海电缆输配电公司) 5 技术术语

应力管:是一种绝缘电阻率为10~10Ω·m,介电常数在25~30的特殊性参数的热缩管。 内半导电层:导体外的半导体层。 外半导电层:绝缘体外的半导体层。 铅笔头:即反应力锥。

电缆本体:指电缆线路中除去电缆接头和终端等附件以外的电缆线段部分,通常称为电缆。 电缆接头:连接电缆与电缆的导体、绝缘、屏蔽层和保护层,以使电缆线路连续的装置。 电缆终端:安装在电缆末端,以使电缆与其它电气设备或架空输电线相连接,并维持绝缘直至连接点的装置。 6 安全措施

6.1 工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。

6.2 制作热缩电缆头时,工作现场必需配备灭火器材,外接施工电源时必须两人进行。 7 作业准备 7.1 人员准备 技术负责人:1人

2rn6z01zvu8qp2012imx4yj364q3d4011jm