好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

景观桥专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢筋笼不变形,安装时确保钢筋笼的垂直度,保证搭接、焊接长度或 用冷挤压套管连接。同时焊接好检测管接头(确保检测管不漏泥浆 水)。 ? 钢筋笼安装完毕后,经监理验收合格后,再进行水下砼浇筑。 ⑥ 、水下砼灌注(采用导管法):

a灌注前进行导管水压试验检查导管的密封性、承压能力、垂直度、

丝扣接头牢固程度等,不符合要求必须事先处理:

b、灌注水下砼:灌注砼采用? 25cm合格的钢导管灌注,灌注砼注 意以下事项:

? 开始灌注前 ,在导管内水位以上设置预制砼隔水栓作隔水设施;

? 严格控制首批砼的灌入量, 以满足导管初次埋设深度不得小于 1m 和填充导管底部与孔底 40cm 空隙的需要;

? 砼灌注连续进行,不得中断,在灌注过程中,注意观察导管内砼 的下降及孔内水位下降情况, 用测绳随时测量砼面高度, 保证导管在 砼中的埋设深度控制在

2-6m;

?水下砼的灌注标咼应保证咼出桩顶设计标咼至少 桩头凿除后,残余桩头无松散层,桩头砼达到设计强度; ?保证水下砼的和易性(砼坍落度应控制在

0.8-1m,以保证

180-220mm),砂率

0.4-0.5,水灰比 0.5-0.6;石子采用级配良好的中、小石子,石子最大 粒径小于 1/6-1/8 导管内径和钢筋最小净距的 1/4,同时应小于 40mm, 黄砂采用级配

良好的中砂,砼采用商品混凝土 C30,采用HBT-60B型 输送泵输送。 ?砼配料严格按照试配合格的配合比进行,? 送,必要时加接砼输送管,确保砼的连续供应; ? 认真记录灌注日记。

砼浇筑采用输送泵输

⑦ 、护筒拆除:岸上桩埋入岸中,水中墩桩根据需要可将立桩接出水 面后再拆除。 ⑧ 、成桩检测.

(二)主墩承台施工

采用钻孔桩工作平台施工钢板桩围堰, 桩基施工结束钻机撤走后进行 水下土方开挖及承台封底砼,承台施工,墩身施工。

施工前做好供电、供水的准备,并将临时用电、用水接到施工现场, 测设好承台的四角坐标位置及灌注桩中心位置, 确定钢板桩围墙的准 确位置。

1 、钢板桩围堰:

采用 H=15cm 的拉森钢板桩围护每个承台,进行水中基础施工。

a、拉森钢板桩运至现场后,在使用前组织人员进行检查,其槽口如 达不到水中施

工要求,应认真整修,以保证钢板桩之间衔接紧密。

b、施打钢板桩拟采用DD60型导杆式柴油锤,利用打桩架在简易平 台上进行施

工。依靠打桩架自行移动骑打钢板桩

C、在钢板桩施打过程中,应从上游开始向下游合拢,第一根桩的插

打最为重要,直接影响钢板桩围堰的合拢,合拢口位置设在岸上。在 插打钢板桩时,设临时导向桩,导向方木,并做到“插桩正直,分散 偏差,有偏即纠,调整合拢”的原则,使板桩竖直,接口严密。如发 现倾斜后立即纠正或拔起重插。 采用楔形桩纠偏时, 其上下宽度差不 超过桩长的 20%。

2、 水下土方、封底砼:

在承包钻孔桩完成后, 即进行水下土方开挖及封底砼施工, 每个承台 单独作业。

a基坑开挖:基坑内多为淤泥,拟采用高压水泵射水,泥浆泵吸泥, 距基底50cm,

停止吸泥。采用人工清底。同时考虑若吸泥效果不好, 则采用抓斗机配电动葫芦人工配合抓土, 同时在基坑四周设置排水坑 和集水井,潜水泵抽排水。

b、

采用四道145字钢作钢板桩四周内围护,?

基坑支护:

450钢管

作内支撑。 考虑到两侧土压力不均, 在岸边一侧采取降土减载以达到 侧压力基本平衡。支护安装随着基坑的开挖逐步安装。

c、 封底:封底采用C30素砼封底,施工采用土模现浇,砼中掺入适

量早强剂,提高砼早期强度,以便尽早进行承台砼施工。

3、 钢筋砼主墩承台:

a模板:承台模板采用组合钢模板或竹胶板,立模时注意模板清洁、

平整、接缝严密,支撑牢固、模板接缝处采用海绵系,以防浇筑时漏 浆跑模现象发生。模板内外支撑都采用方木,拆卸方便。

b、 钢筋:上下层钢筋网之间利用马蹄筋支立,布置成梅花状,防止 砼浇筑过程

中钢筋错位变形。 墩柱身钢筋预埋位置力求准确, 定位可 以采用第一个箍筋点焊在承台钢筋上加以定位。 墩身钢筋应尽可能的 一次安装到位,减少钢筋接高的工作量。

c、 砼浇注:采用平台支架泵送砼,分层浇注,机械振捣,由于承台 厚度较大,承

台顶面钢筋还需预留几个孔洞,下人振捣,输送泵的泵 管宜直接伸入承台内部,以保证底层砼自由坠落高度不超过 2m,也 可在顶面挂串筒下料。 配合比设计时应优先选用低水化垫的水泥降低 砼水化垫。施工中承台内部应布置适量的水管, 水管直径? 48钢管, 砼成型后,管内注入循环冷水,以降低大体积砼的内外温差,表面

覆 盖洒水养生。

d、 承台模板拆除:钢板围堰的尺寸应距承台边缘 1m以上,模板拆 除时就利用

这 1m 的空间作操作面, 由上而下的逐步拆除支撑, 再抽 出模板。 拆除时间根据规范规定执行。

e、 承台回填:回填时先将基坑内可能的积水排出,然后分层夯实回 填素土至原标

高。

墩、台帽施工时遵循放线-安装钢筋骨架-扎筋-安装模板-砼浇筑

T

养护的程序进行。

施工时:

① 、钢筋的骨架及箍筋在加工现场制作成形,并编号,骨架的焊接严 格按照规范进行,骨架安装按设置图纸进行,一一对应。

② 、墩、台帽模板采用钢竹结合,竹胶板做面板,木方作加劲板,用

10号槽角夹持,采用? 16圆钢作拉条固定。模板的强度及刚度必须 满足砼的振

捣要求,模板安装时,接缝做到平顺严密,无缝隙,以保 证不漏浆。

③ 、墩、台帽的砼严格采用原试配合格的配比进行配料,砼的浇筑从 一头向另一头阶梯推进,砼的振捣做到密实,严禁漏振、过振。同时 做好砼试块。 箱梁施工

1 、施工准备

预制场布置在 0#台、 21#台后(土路基已完成)约 200m 的范围内, 先做好水、电、路三通工作,与此同时需做好原材料试验及5 0#砼、 孔道砂浆等试配工作。

2、底模制作

在已经平整好的场地上,各制作12个预制箱梁底模,考虑到底模要 周转 7 次,底模应坚固,无沉陷,表面平整又光滑。因此,底模下 设1 0cm2 5#砼找平基层,面层上设15cm厚40#砼面层。

由于箱梁在施加预应力后会产生上拱度,形成两端头为支点的简支

梁,在底模两端处各2m范围内进行加厚处理, 厚度由15cm加厚 至5 0cm,并加设一层1 Ox 20①12@10的钢筋网。

30m箱梁的计算上拱度为3 .2cm,为了防止存梁时间长而引起过大

的上拱度,在底模上采用2cm的下拱度。为了使大梁吊装时吊具不 至于破坏底模可在底模上预留2 0cm左右的槽口, 槽口用木枋或钢 板垫平,便于吊装时抽出。 在大梁预制前, 应在底模上刷一层隔离剂, 隔离剂采用机油。为保证预制场地不至于在雨大及养护时被水浸泡, 需对预制场地进行排水设计。

3、箱梁预制

a箱梁钢筋绑扎,预埋件埋设 预应力砼箱梁的钢筋有预应力和非预应力两种, 进

场的钢筋种类及规 格应符合设计规定且须有出厂合格证明, 使用前应进行机械性能试验 和可焊性试验。

箱梁钢筋直径较小,钢筋可在加工场地成型后,在底模上绑扎,绑扎 时切勿沾上底模隔离剂, 并应控制好砼保护层厚度, 在绑扎箱梁肋板 钢筋时,为节省在底模绑扎时间可提前在加工场地绑扎成片, 然后再 到底模处将它们连接成整体,这样可以早点使钢筋骨架成型。

在钢筋绑扎成型后, 预埋钢绞线铁皮波纹管 (包括负弯矩钢绞线波纹 管),为保

景观桥专项施工方案

钢筋笼不变形,安装时确保钢筋笼的垂直度,保证搭接、焊接长度或用冷挤压套管连接。同时焊接好检测管接头(确保检测管不漏泥浆水)。?钢筋笼安装完毕后,经监理验收合格后,再进行水下砼浇筑。⑥、水下砼灌注(采用导管法):a灌注前进行导管水压试验检查导管的密封性、承压能力、垂直度、丝扣接头牢固程度等,不符合要求必须事先处理:b、灌注水下砼:灌注
推荐度: