工作危害分析(JHA)记录表

时间:2021.02.05 创作:欧阳科 作业活动:临时用电作业

分析人员: 日期:

序号 工作步骤 危险、有害因素 危险事件或主要后果 事件发生的可能性(L) 事件后果严重性(S) 风险度(R) 应采取的行动/控制措施 1 前期准备工器具、防护器具准备 不充分、不合适影响临时用电作业、作业人员作业时因防护不到位可能 导致触电违章作业,未落实防范措施,造成人员 触电a.人员触电、伤亡 b.火灾、爆炸 c.电器及线路损坏,影响施工作业 2 5 10 准备好临时用电作业所需工器具、防护器具,仔 细检查,确认其完好适用 2 票证办理违章作业,对作业环境和作业条件不熟悉,未 落实防范措施a.操作员无电工证,未经过专业知识培训 b.防爆场所电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求; c.临时用电线路绝缘性差; d.采取架空方式敷设的临时用电电源线架空高度不足,未假设在专用2 5 10 a.办理临时用电作业证,严格执行票证审批程序,编制并落实切实可行的安全措施,作业人、监护人、审批人确认签字。 a..临时用电作业人必须经过专业培训,持电工证上岗。 b.防爆场所电气元件和线路达到相应的防爆等级要求; c.检查临时用电线路,确保临时用电线路及设备的绝缘性良好; d.临时用电架空线采用绝缘铜芯线。架空线最大孤垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上; 3 临时用电 作业3 5 15 欧阳科创编 2021.02.05

欧阳科创编 2021.02.05 电杆上; e.采取埋地敷设方式的临时电源线埋地深度不足0.7米,未设置明显的警示标志,穿越路面未采取套管保护; f.现场临时用电配电盘、箱无防雨措施,盘、箱、门设置不牢靠 g.未安装漏电保护器 h.监护人员不到位或未坚守岗位; i.作业人员未做好个人防护; j.作业人员未确认满足送电要求擅自送电。 检查、清4 理现场施工完毕未及时拆除临时用电设备、电源线, 忘记关闭电源开关人员误触电,导致受伤或死 亡e.对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设防护套管; f. 现场临时用电配电盘、箱采取防雨措施,盘、箱、门设置牢靠; g.安装漏电保护器; h.监护人员到位,并坚守岗位; i.作业人员佩戴合格的绝缘防护用品; j.加强安全培训教育,严格执行临时用电作业规程。 2 5 10 施工完毕及时切断电源,拆除临时用电设备和线 路。 时间:2021.02.05 创作:欧阳科 欧阳科创编 2021.02.05