门禁系统工程安装手册
门禁系统工程安装手册
1 前言
为规范门禁系统工程的安装,特制定本手册。
门禁系统工程项目,包括现场勘察,深化设计,线路敷设,硬件设备安装,数据库建立,软件系统安装,系统建立,系统调试,测试,竣工验收,交付使用等部分。
除非有特殊约定,通常的工程安装周期从合同生效开始,到项目竣工并移交用户使用为止。
本门禁系统工程安装手册,只涉及管线安装、硬件安装和调试等部分,数据库建立及软件系统安装调试请参考相关的软件安装手册。
本公司DAC MJ系列门禁系统硬件部分包括如下产品:
? 基于TCP/IP通讯方式的DAC MJ-M8型8门门禁系统,简称M8; ? 基于485通讯方式的DAC MJ-K2型双门门禁控制系统,简称K2; ? M8门禁控制器配套使用的DAC MJ-QZ型前置控制器,简称前置;
? M8门禁控制器配套使用的DAC GY-485/I型IC卡感应读卡器(基于485通讯方式),简称:485读卡器;
? K2门禁控制器配套使用的DAC GY-IC/I型IC卡感应读卡器(基于韦根26通讯方式),简称:W26读卡器;
? RS-232,RS-485通信协议转换器; ? 门禁系统配套12V直流电源; ? 发卡器;
? 电控锁、出门按钮、门磁等第三方产品; ? 电脑系统,激光打印机,证卡打印机等。
门禁系统工程除上述设备外,还包含电缆桥架、线管等配套材料及各种电缆。 下面针对门禁安装工程的各个过程进行详细说明。
第 2 页 共 11 页
门禁系统工程安装手册
2 前期准备工作
2.1 现场勘查
合同生效后,根据合同约定的时间,由项目工程师和分包的安装公司有关人员对项目施工现场进行考察。考察应在熟悉投标文件、图纸(如果有)和合同后进行。考察应包括如下内容:
? 受控门的个数和类型与合同上规定的数量和类型是否一致;
? 根据每个门的类型,具体落实每个门电锁型号是否与合同清单型号一致,同时确定每个电锁的安装方法;
? 机房的位置,是否有安装机柜的空间; ? 门禁控制器的安装方式和位置; ? 门禁控制器的供电方式;
? 供电线缆和通讯线缆的路由,现有可利用的桥架和线管,需要敷设的桥架、管线的安装位置和方式;
? 索取有关建筑平面图纸(如果可能的话); ? 记录有关的尺寸。 2.2 施工图纸
根据合同以及现场勘查资料,绘制详细的施工图纸,交甲方有关人员审核通过后,方可开始施工。
施工图纸资料应包括: ? 系统原理图(拓扑图) 该图应该给出系统完整的概貌。 ? 桥架、管线、设备安装平面图
包含桥架、管线、设备的安装位置,桥架和线管材料规格型号、设备名称、设备编
第 3 页 共 11 页
门禁系统工程安装手册
号,设备表、材料表等,参见附图1。
? 接线图
门禁主机、前置、读卡器、开门按钮的接线关系,参见附图2。 ? 电缆敷设表
电缆标识,电缆型号,规格,始点/终点,连接的设备等信息,如附表1所示。 ? 设备安装记录表
设备标识,设备安装位置,地址号,IP地址等信息,参见附表2。
上述图纸,系统原理图,桥架/管线及设备安装平面图必须交甲方审核方可进行施工。 根据合同和工程图纸,编制该工程的工程量清单。 2.3 分包
按照工程量清单,提交施工《项目分包申请单》,按照公司项目分包流程,确定项目施工的分包厂商。(关于分包管理的详细内容请参阅公司相关的管理文件。) 2.4 进度安排和开工报告
按照合同和设计图纸,以及项目现场的施工进度要求,编制下列计划: ? 施工进度计划 ? 资金计划
? 门禁系统相关产品的生产计划(对于大型项目) ? 材料采购计划 ? 人力资源计划
上述计划中,施工进度计划交甲方或监理审核批准外,其余的计划根据公司有关规定由公司的职能部门审核批准。
所有计划审核批准通过后,编写开工报告,项目开始进入施工。
第 4 页 共 11 页
门禁系统工程安装手册
3 工程施工
工程项目实施包括管线安装、设备安装调试、系统连调、试运行、验收及移交等过程。 3.1 管线安装
桥架/线槽、线管安装及电缆敷设是门禁系统工程项目实施的重要过程,合理、规范的安装,对于系统竣工并交付用户使用起着至关重要的作用。
桥架/线槽、线管安装及电缆敷设必须以工程设计图纸及有关的说明文件为依据。 当设计图纸与现场不符时,以现场情况为准,桥架/线槽、线管安装完毕后在原设计图纸上标记更改。当改动较大时,应提请设计师重新出施工图,交甲方审核后方可继续施工。
明装方式敷设线管时,管卡安装位置间距1米,转弯处必须安装管卡,每根线管用3个管卡固定。
线管转弯时,大于90o的弯角用专用弯管弹簧加工,角度为90o时,使用专用弯头。小于90o的弯头,用电工底盒作连接。
线管在墙上安装时,要与天花垂直或平行。要做到与周边物体相配合,美观结实。 线管与电工底盒连接时要用专用的管连接头(杯梳);
室外施工时不建议线管直埋安装,少量需直埋时(小于10米),选用重型PVC管(俗称A管),管与管的连接使用直通,并用PVC胶水可靠粘接。不建议使用弯头或底盒直埋,以防进水或受潮。
长距离管线敷设时,弱电线管安装要与强电线管保持一定距离。在条件允许情况下保持20 cm以上的间隔。
桥架/线槽主要针对大量的电缆时敷设,如机柜出线。
弱电井内主干线槽(桥架)敷设时,每隔1米要有固定点,固定点用角钢支架支撑。 所有角钢支架及固定用的膨胀螺栓全部进行防锈处理。
第 5 页 共 11 页