开关保护装置整定步骤:

一、馈电开关保护装置整定步骤

(一)开关型号:KBZ5-200、400/1140(660) 1、厂家:浙江浩鑫电气有限公司

2、整定电流:过载保护与短路保护的动作定值依据,可调范围为20A-400A,以5A为一个变化间隔递增。

3、过载电流:整定电流及过载电流。

4、短路电流:短路整定电流值为开关整定电流的3-10倍,精度为±5%。短路动作时间小于100ms。

5、漏电保护:1、漏电闭锁:开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ(1140V)、22 kΩ(660V)闭锁值以下时,能可靠地实现漏电闭锁,并显示“电缆闭锁”和阻值。2、漏电保护:在运行中负荷侧绝缘电阻在20kΩ(1140V)、11 kΩ(660V)动作值以下时,能可靠地实现选择性漏电保护跳闸并显示“漏电跳闸”。

(二)开关型号:BKD9-400/1140(660) 1、厂家:淮南市万泰电子有限责任公司。

2、整定电流:过载保护与短路保护的动作定值依据,本开关整定电流及开关额定电流为400A。

3、过载电流:过载保护整定范围为120A-400A。整定档位最小0.3倍,最大1倍。 4、短路电流:短路整定范围为400A-4000A,动作时间小于100ms,并有大于10倍额定电流整定值的无压释放功能。

5、漏电保护:1、漏电闭锁:开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ+20%(1140V)、22 kΩ+20%(660V)闭锁值以下时,能可靠地实现漏电闭锁。2、漏电保护:在运行中负荷侧绝缘电阻在20kΩ(1140V)、11 kΩ(660V)动作值以下时,能可靠地实现选择性漏电保护跳闸。

(三)开关型号:KBZ1-630、500/1140(660) 1、厂家:浙江浩鑫电气有限公司

2、整定电流:过载保护与短路保护的动作定值依据,可调范围为20A-630A,以5A为一个变化间隔递增。

(四)开关型号:BKD-630(500、400)/1140(660)Z 1、厂家:四平市四开电器设备制造有限公司 2、整定电流:过载保护与短路保护的动作定值依据,本开关整定电流及额定电流为630(500、400)A。

3、过载电流:整定电流分档可调,分别为整定电流的0.2倍、0.3倍、0.4倍、0.5倍、0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1.0倍、1.2倍、1.4倍,精度为±8%。过载延时分4档,档位越小延时时间越短。

4、短路电流:短路整定电流值为开关整定电流的1.6倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6

倍、7倍、8倍、10倍,精度为±8%。短路动作时间小于100ms。大于10倍额定电流整定值的无压释放功能。

5、漏电保护:1、漏电闭锁:开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ(1140V)、22 kΩ(660V)闭锁值以下时,能可靠地实现漏电闭锁,并显示“电缆闭锁”和阻值。2、漏电保护:在运行中负荷侧绝缘电阻在20kΩ(1140V)、11 kΩ(660V)动作值以下时,能可靠地实现选择性漏电保护跳闸并显示“漏电跳闸”。

(五)开关型号:KBZ-200/1140(660)II、KBZ-400/1140II 1、厂家:淮南市万泰电子有限责任公司 2、整定电流:过载保护与短路保护的动作定值依据,可调范围为10A-1000A,小于30A以1A为一个变化间隔递增,否则以5A为一个变化间隔递增。

3、过载电流:过载电流及整定电流。

4、短路电流:短路整定电流值为开关整定电流的2-10倍。

5、漏电保护:1、漏电闭锁:开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ(1140V)、22 kΩ(660V)闭锁值以下时,能可靠地实现漏电闭锁。2、漏电保护:在运行中负荷侧绝缘电阻在20kΩ(1140V)、11 kΩ(660V)动作值以下时,能可靠地实现选择性漏电保护跳闸。

6、保护装置:WTB-II

二、磁力启动器保护装置整定步骤: 1、智能型保护装置:

(1)整定电流:以本开关标注额定电流为整定电流。

(2)过载电流:整定电流可分档调节,分别为整定电流的0.3倍、0.4倍、0.5倍、0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1倍。

(3)短路电流:整定电流可分档调节,短路整定电流值为开关整定电流的1-10倍。 (4)漏电保护:具有漏电闭锁功能:开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ(1140V)、22 kΩ(660V)闭锁值以下时,能可靠地实现漏电闭锁。 2、其它保护整定调整范围表 型号 JDB-80B 粗分档电刻度 调 流(A) 0 1 X1 5.5-10 X2 11-20 X4 22-40 X8 44-80 JDB-120B JDB-225B 低 30-60 高 60-120 低 55-110 5.5 11 22 44 30 60 55 2 4 8 6 12 24 48 33 66 60 2.2 4.4 8.8 2 6.5 13 26 52 36 72 65 130 2.4 4.8 9.6 3 7 14 28 56 39 78 70 140 2.6 5.2 4 7.5 15 30 60 42 84 75 150 2.8 5.6 5 8 16 32 64 45 90 80 3 6 6 8.5 17 34 68 58 96 85 3.2 6.4 7 9 18 36 72 51 102 90 180 3.4 6.8 8 9.5 19 38 76 54 108 95 190 3.6 7.2 9 10 20 40 80 57 114 100 200 3.8 7.6 10 60 120 110 220 高 110-220 110 120 QBZ-30/660 X1 2-3.8 X2 4-7.6 X4 8-15.2 160 170 10.4 11.2 12 12.8 13.6 14.4 15.2 25.6 27.2 28.8 30.4 X8 16-30.4 16 17.6 19.2 20.8 22.4 24 三、例题:40kW绞车使用磁力启动器开关,开关整定为?

绞车额定电流:Ie=45.4(A)

则:1、JDB-80保护装置整定为刻度调整在0档上,粗调在X8上。整定电流取44A 2、JDB-120B保护装置整定为刻度调整在5档上,粗调在“低档”上。整定电流取45A。 3、JDB-225B保护装置由于保护装置整定电流下限为55A,故不选用。