华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
水泵,照明和备用电源等5个独立回路,配电箱必须专孔专用。水泵专用电箱漏电保护器动作电流不得大于15mA,每月至少对水泵的绝缘电阻测试2次。 2.3.8孔内照明必须使用直流安全电压,严禁使用220V交流电压照明。 2.4 人工挖孔桩开挖过程管理
2.4.1防高处坠落、物体打击管理
1) 施工单位在第一节护壁砼浇筑前,应使用圆钢预埋软爬梯及鼓风机挂点,第一节护壁应高
出地面200mm。
2) 桩孔第一节护壁砼浇筑完成后,桩孔口应设置定型化防护栏杆,防护栏杆应进行严密封闭
处理,施工作业结束后,孔口应加设盖板进行封闭防护或在防护栏杆缺失部位处架设活动式防护门。桩孔口围护周长应根据桩孔径大小决定,维护周长应为孔径周长的1/2-2/3。防护栏杆严禁使用16mm以下的钢筋进行制作。
3) 施工单位应在提升吊架上方使用圆钢设置安全带挂点,桩孔口作业人员作业过程中必须系
挂安全带。
4) 土方、物料、工具运输时,必须使用提升设备,严禁抛掷,吊桶装运土石时,土石应与吊
桶边缘平齐,严禁超装。
5) 施工单位应对卷扬机进行编号管理,每日必须对卷扬机防脱绳装置、限位装置、钢丝绳、
吊桶、吊耳、防坠装置进行仔细检查,确保安全有效。相应管理资料应统一存档,以备查验。
6) 施工单位每日应对桩孔口及护壁附着物进行清理或可靠固定,保证孔口清洁。 2.4.2防中毒、窒息管理
1) 桩孔开挖深度超过5米时,施工单位必须严格加强桩孔内空气质量管理,保证空气质量,
孔内必须进行全过程通风处理,通风风量不得少于25L/S。此阶段,施工单位应推行作业会签制度,现场主管生产工程师必须严格按照会签表对施工作业条件进行严格检查,确保作业条件合格后方允许工人下孔作业。作业会签表详见本规定2.10条。
2) 每日施工作业前,必须使用毒气检测仪或活体物等有效方式对桩孔内空气进行检测,发现
异常应及时处理,确保孔内空气正常。
3) 爆破作业后,应及时对桩孔内进行通风、排烟,待炮烟全都排出或凝聚沉落后,经检查确
认无毒烟后,作业人员方可入孔作业。 4) 作业人员在孔内连续作业不宜超过2小时,桩孔口必须设专人监护,监护人必须坚守岗位,
同井下作业人员保持联系,确认作业人员身体状态。
5) 如桩孔内作业人员出现头痛、呼吸困难等不适症状,施工单位应立即组织作业人员返回地
面,并及时对孔内气体进行检测、通风,待确认安全后方可换人下孔作业。 6) 孔内应设置有线对讲,孔内作业人员应穿反光衣,安全帽贴反光条。 2.4.3防坍塌管理
1) 桩净距小于2.5m时,应采取间隔挖孔方法;相邻排桩跳挖的最小施工距离不得小于4.5m。 2) 施工单位必须严格按照施工方案进行护壁施工,严格控制拆模前护壁质量,确保护壁混凝
土强度满足设计要求,每日开挖深度不得超过1米。
3) 施工单位应严格加强桩孔周边堆载管理,严禁超过设计要求堆放材料、机械设备等,桩孔
口周边1m范围内不得有堆土和其他堆积物。严禁重型车辆在桩孔周边行驶。
4) 原则上桩孔内严禁进行爆破作业,确需爆破时,必须严格执行爆破作业有关安全管理规定
及相关操作规程,并采取有效安全保护措施,充分考虑爆破对孔壁体及护壁产生的不利影响。
5
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
5) 施工单位应密切监测桩孔内施工动态,特别是孔内爆破以后,当发现护壁开裂变形或出现
流沙、涌水、淤泥流动等事故预兆时,施工单位应立即组织作业人员撤离,并采取措施进行妥善处理。
6) 挖孔过程中,施工单位应经常检查净空尺寸和平面位置,保持孔壁垂直度、圆度及孔壁的
受力均衡。
7) 挖孔过程中,施工单位必须对周边建(构)筑物、道路、管线等定期进行变形观测及检查,
做好记录。一旦发现异常情况,必须立即停止作业,撤离作业人员,并采取相应补救措施。 8) 施工单位必须严格依据施工方案加强桩孔降水工作,实时观察桩孔内涌水状况,一旦发现
异常情况,应及时撤离孔内作业人员,并采取相关应急措施。
9) 适逢恶劣天气、桩孔内积水严重、相邻区域作业可能对桩孔产生不良影响等情况时(如相
邻区域内排桩正在浇灌混凝土),严禁下孔作业。 2.4.4防触电管理
施工单位必须加强人工挖孔桩用电设施设备及线路检查、维护,及时更换老化、破旧、缺损的元器件,并使用专业检测工具定期对漏电保护装置及用电设备的绝缘强度进行检查测试。 2.5 成孔后安全管理
1) 人工挖孔桩成孔后,监理单位、施工单位应立即组织验收,钢筋绑扎、混凝土浇筑等后续
工作应安排紧凑及时,降低现场安全风险。
2) 现场加工钢筋笼时,施工单位应有吊装挂点的节点图,吊装挂点应焊接牢固,吊笼挂点验
收合格后方可进行吊装。吊装钢筋笼时,下放速度应缓慢、匀速,钢筋笼下放完成后应及时浇注混凝土。
3) 桩孔绑扎钢筋时,桩孔内作业人员,必须采取系挂安全带、绑扎生命绳等安全保证措施,
保证人员生命安全;钢筋下放速度必须缓慢、匀速,钢筋下放完成后必须及时进行可靠固定。
4) 桩孔内绑扎钢筋、浇筑混凝土时,孔内作业人员必须有稳固、可靠的立足点,并系挂双钩
安全带,混凝土串筒必须进行绑扎固定,防止晃动伤人;严禁作业人员直接踩在桩孔护壁凸缘或箍筋上进行施工作业。
5) 绑扎钢筋、浇筑混凝土时,桩孔口作业人员必须正确系挂安全带。 6) 钢筋绑扎完成或混凝土浇筑完成后,桩孔口必须进行全封闭防护。 7) 防中毒、窒息等安全管理措施仍适用本阶段。 2.6 其它
2.6.1施工单位必须严格加强作业人员行为管理,严禁出现酒后作业、孔内吸烟等行为。 2.6.2工程技术检测人员下孔进行检查验收时,必须遵守本制度之规定。
2.6.3夜间,严禁进行人工挖孔桩开挖、钢筋绑扎作业,进行人工挖孔桩其它作业时,施工单
位必须做好充分的安全保证措施。 2.7 应急管理
2.7.1施工现场应配备发电机及燃料、紧急照明设施、手摇提升设施、正压式空气呼吸器、绳
索等应急救援物资。每个桩孔均应配备足够长度的软爬梯、应急救援生命绳。
2.7.2应指定专人负责应急救援物资的管理,并对应急救援物资进行定期检查、维护,确保其
数量足够、性能有效以满足现场要求。
6
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
2.7.3施工单位应编制人工挖孔桩专项应急救援预案,桩孔开挖深度超过10m时,应针对施工
现场可能出现的各类事故/事件进行应急救援演练,检验人工挖孔桩应急预案的科学性、实用性及物资的有效性,确保应急救援队伍、施工作业人员熟悉应急救援流程,具备应急处置能力。
2.7.4当桩孔内作业人员受困后,应确保应急救援人员能够迅速到达现场展开救援。
2.7.5应确保在停电的情况下,孔内作业人员能够迅速借助外部设备(如手摇提升设备、应急
救援生命绳)撤离桩孔。 2.8 安全管理档案 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施工单位应重点做好以下安全管理档案的存档工作,以备查验:
施工现场人工挖孔桩安全管理制度、人工挖孔桩专项方案及其专家论证记录、审批记录、调整记录。
人工挖孔桩安全教育培训及交底记录。
人工挖孔桩应急救援物资台账、维护保养记录、应急救援队伍安全教育培训记录及应急演练记录。
人工挖孔桩旁站、检查、空气检测记录、作业会签记录。 施工机械设备、动力配电装置检查、验收记录。 漏电保护器及用电设备绝缘强度检查测试记录。
施工现场坍塌、中毒窒息、触电、停电等事故、事件记录及调查、处理报告。 人工挖孔桩施工作业人员健康档案。
2.9 人工挖孔桩作业标准化图集 一、场坪布置 注意事项: 1、根据桩位,对人工挖孔桩场坪进行硬底化处理; 2、提前在图纸上对卷扬机的摆放、临时用电电缆的敷设(穿地或架空)、配电箱的设置、碴土的堆放区域、排水沟的设置进行合理规划,确保场内道路畅通;每桩孔原则上建议只配备一台卷养机(便于桩孔维护),超大型桩例外; 3、此时应对卷扬机提升设备、吊桶、配电箱进行严格验收,严禁机械带病进场作业(在确定人工挖孔桩专业分包时,明确提升设备、吊桶、吊笼、配电箱质量标准,统一在加工厂进行加工,并进场统一进行验收)。 备注:大面积开挖孔桩时,一定要提前对卷扬机提升设施的机位摆放进行合理规划、设置,否则,后期极易因为机位的转移导致临边防护被切除以及通道堵塞,加大后期安全管理难度。 示例照片 7
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
初期场坪规划 设置排水沟 施工用电布设 施工机具统一进场验收
各分回路必须标明桩号,杜绝“一闸多机”、“一闸多孔”的现象。 初期开挖实景图 二、开挖第一节护壁 注意事项: 8
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
1、第一节护壁应高出地坪200mm; 2、护壁高度应严格按照设计文件确定,一般不宜超过1m; 3、浇筑第一节护壁混凝土时,应注意临边防护栏杆、软爬梯挂点的预埋(应重点对防护栏杆材质、立杆间距、防护栏杆高度进行重点检查,临边防护栏杆以围护桩孔周长3/4为宜,不应短于桩孔周长1/2;如在期间孔桩竖向防护管控不力,后期整改难度较大,将对后期孔桩安全管理造成严重影响; 4、多孔同时浇筑第一节护壁时,应确保所有临边防护栏杆高度统一,临边防护栏杆必须挂设安全密目网、防护验收标识牌,验收标识牌应注明桩孔编号、管理责任人、桩孔预估深度、当前进尺; 5、必须严格按照设计文件进行护壁施工,必须定期对护壁质量进行检查。 示例照片 第一层护壁支模 支模测量 护圈统一壁高(≥200mm) 严格按照设计文件孔桩护壁厚度 9