华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
华润置地华南大区 工程项目安全文明施工安全管理标准化细则 工程与安全管理部 大区总经理 工程与安全管理部 版本记录 制度主责部门 会签部门 最终审批单位或审批人 发文单位 制度编号 HN-EHS-20 版本号 发布日期 2017 修订内容
I
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
重要说明
现将《华润置地华南大区工程项目安全文明施工安全管理标准化细则》中的部分要求摘录,在下面提出,加以强调。投标人在投标时应认真研读,在投标时给予招标回应并审慎报价。其主要涉及以下3个方面:
1) 涉及安全及文明施工的工程量的增加或减少,可能涉及到相关费用变化; 2) 部分内容为华润置地华南大区特殊管理要求,在投标时需考虑计划费用; 3) 需要强调、关注的重要事项。
序号 内容 基坑场内运输道路应使用定型栏杆实现人车分流;现场交叉路口、坡道、弯道等重点区域设立凸面镜、减速带、警示灯、照明灯等交通安全设施。土方运输道路及边坡应进行硬化、加固。 现场车辆出入口设置自动冲洗设施,出车大门至少配置一台高压水枪,专人对车辆冲洗;现场出入口应进行硬底化处理,使用的混凝土强度不得低于C30,浇筑厚度不得低于200mm;其它区域场地道路硬底化混凝土强度不得低于C25,浇筑厚度不得低于100mm;场内道路应设置交通安全警示标识、限速牌,划定行车路线、道路边界,实行人车分流。 土石方运输车辆购置年限不得超过5年,驾驶人员驾龄不低于3年。 承包人应搭设不少于2个专门进出基坑的安全通道。 承包人应对人工挖孔灌注桩的作业人员严格管理,人员入场、离场时必须进行职业健康体检,并建立作业人员职业健康档案。 人工挖孔灌注桩作业区域进行硬底化处理,混凝土等级不得低于C15,厚度不得少于100mm。 人工挖孔灌注桩施工现场的配电线路应采用架空布设方式,不得采用电缆埋地铺设方式,应使用木质做过防腐处理的线杆,埋地稳定牢固。 人工挖孔灌注桩施工作业时必须建立封闭作业区,作业周边区域设置防护栏杆、警示标识,严禁无关人员进入人工挖孔灌注桩作业区。 I
出处 备注 1. 1.4.1 涉及费用 2. 1.4.2 涉及费用 3. 4. 5. 1.4.5 1.8.3 2.2.1 特殊要求 特殊要求 涉及费用 6. 2.3.1 涉及费用 7. 2.3.2 特殊要求 8. 2.3.4 特殊要求
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
9. 承包人应建立安全管理样板,对卷扬机提升设备、吊桶、人员上下所用吊笼、配电箱、通风设施、空压机等机具/机械实行样板验收制度。 人工挖孔灌注桩分配电箱应统一标准,箱内至少包括通风、卷扬机、抽水泵,照明和备用电源等5个独立 回路,配电箱必须专孔专用。水泵专用电箱漏电保护器动作电流不得大于15mA,每月至少对水泵的绝缘电阻测试2次。 第一节护壁砼浇筑前,应使用圆钢预埋软爬梯及鼓风机挂点。 2.3.5 涉及费用 10. 2.3.7 特殊要求 11. 2.4.1第1条 重点强调 12. 桩孔口围护周长应根据桩孔径大小决定,维护周长应 为孔径周长的1/2-2/3。防护栏杆严禁使用16mm以下的钢筋进行制作。 承包人应对卷扬机进行编号管理,每日必须对卷扬机 防脱绳装置、限位装置、钢丝绳、吊桶、吊耳、防坠装置进行仔细检查。 2.4.1第2条 特殊要求 13. 2.4.1第5条 重点强调 14. 15. 16. 桩孔开挖深度超过5米时,孔内应进行全过程通风处2.4.2第1条 理;每日施工作业前,必须对桩孔内空气进行检测。 孔内应设置对讲,孔内作业人员应穿反光衣,安全帽贴反光条。 施工现场应配备发电机、紧急照明设施、正压式空气呼吸器、绳索等应急救援物资。 2.4.2第2条 2.7.1 重点强调 重点强调 特殊要求 17. 临时用电线缆应选用黑色绝缘橡胶铜芯软电缆,禁止 使用刀闸、插线板、硬质电缆线、信号线、双绞线、铝芯线、无绝缘护罩灯具等产品和材料。 施工现场地下室及楼梯间临时照明系统应选用LED照明 装配式临时活动板房搭设高度不应超过2层(自行设计的除外,但应满足消防、防台要求)。 3.3.3 特殊要求 18. 3.3.13 特殊要求 19. 第4.1第5条 特殊要求 20. 用于宿舍、办公室、仓库用途的临建材料其燃烧性能 等级应达到A级,采用金属夹芯板时,应采用金属岩棉夹芯板。 承包人在设计集体宿舍用电系统时,应增加电流及负荷限制功能 4.5.1 重点强调 21. 4.5.2 特殊要求 II
华润置地华南大区工程项目安全文明施工 安全管理标准化细则 编号:HN-EHS-20 版本:2017
22. 临时用房建筑面积之和大于1000平米或在建工程单体体积大于10000立方米时,应设置临时室外消防给 水系统。建筑高度大于24m或单体体积超过30000立方米的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。施工区与生活区临时消防水系统应单独设置。 临时室外消防给水干管的管径和室内消防竖管的管径不应小于DNl00。 6.1.4 重点强调 23. 6.1.4第2条 重点强调 24. 高度超过100m的在建工程,应增设临时中转水池及 加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10立方米,6.1.5第3条 上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。 施工现场应设置临时贮水池,消防水泵应满足一用一备要求,消防电源应为独立回路 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。每个消防栓处必须设置消防水枪以及消防水带。 6.1.6 6.1.7 6.3.2 重点强调 25. 重点强调 26. 特殊要求 27. 在建工程各楼层,必须在应急疏散通道位置张贴消防 设施布置及疏散应急平面布置图、疏散标识,疏散标识应采用反光或荧光材料制。 承包人应对专业分包单位的动火作业证进行审批(适用于总承包招标文件)。 施工现场应采用标准化、定型化、工具化安全防护设施,并保证安全防护设施功能适用、美观大方。 6.3.4 特殊要求 28. 7.1.1 重点强调 29. 8.2.2 特殊要求 30. 承包人应在施工现场搭设安全管理样板(四口五临边防护、竖向管井水平防护、各类操作平台、配电箱、 安全体验区、施工机具、安全通道、仓库等),安全管理样板应保留至精装修施工结束。 生活区应保证24小时热水供应。承包人应在生活区设置专门的能够满足全体人员使用的淋浴室和淋浴 设施(不低于1:15淋浴喷头比人头),地面及墙面应铺贴瓷砖,瓷砖墙面高度不低于1.2米。 承包人设置的厕所地面及墙面应铺贴瓷砖,瓷砖墙面高度不低于1.2米。 承包人应为进出现场的管理人员及工人配备反光马甲、劳保鞋、安全帽等劳保用品。 安全帽应张贴标识,标识需能显示人员姓名、单位、工种、安全技术交底等情况。 8.2.3 重点强调 31. 10.4.4 特殊要求 32. 33. 34. 10.4.5 10.5.10 10.5.11 特殊要求 特殊要求 特殊要求 35. 承包人应设置现场门禁管理系统,并在门口处设置 LED显示屏,实时显示现场施工总人数、各分包、各工种施工总人数等情况。 III 10.6.3 特殊要求