好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水电站厂房项目取水口底板固结灌浆施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

贵州蒙江冗各水电站(3×30MW)厂房工程

合同编号:GZ-MJ-RG-04

取水口底板固结灌浆施工方案

批准:

审核:

编制:

葛洲坝集团第一工程有限公司贵州蒙江流域冗各水电站厂房工程施工项目部

二零一四年九月

.

.

目 录

1 工程简介 ................................................................................................................... 1 1.1取水口底板固结灌浆介绍 .......................................... 1 1.2发电引水隧洞工程地质条件及评价 .................................. 1 1.3 主要工程量 ..................................................... 2 2 编制依据 ................................................................................................................... 2 3 进水口底板固结灌浆主要施工特点 ....................................................................... 2 4 施工布置 ................................................................................................................... 3 4.1 施工道路及加工场地布置 ......................................... 3 4.2 供电系统布置 ................................................... 3 4.3 施工供水及排水系统 ............................................. 3 4.4 制浆站、水泥库房布置 ........................................... 3 5固结灌浆施工 ............................................................................................................ 4 5.1固结灌浆施工总体程序 ............................................ 4 5.2灌浆钻孔布置 .................................................... 4 5.3施工流程 ........................................................ 4 5.4钻孔操作 ........................................................ 5 5.5抬动变形观测 .................................................... 5 5.6钻孔冲洗、裂隙冲洗 .............................................. 5 5.7压水试验 ........................................................ 6

.

5.8灌浆 ............................................................ 7 5.9灌浆过程中特殊情况的处理 ........................................ 9 5.10灌浆质量测试 .................................................. 11 6浅表5m引管有盖重灌浆 ....................................................................................... 11 7灌浆进度 .................................................................................................................. 11 8施工配置 .................................................................................................................. 11 8.1施工机具配置 ................................................... 11 8.2人员配置 ....................................................... 12 9质量保证措施 .......................................................................................................... 12 10安全、环保措施 .................................................................................................... 13 10.1安全措施 ...................................................... 13 10.2环境保护措施 .................................................. 13 11关于进水口底板固结灌浆生产性试验的说明 .................................................... 14 11.1试验目的 ...................................................... 14 11.2试验任务 ...................................................... 14 11.3试验内容 ...................................................... 14

.

取水口底板固结灌浆施工方案

1 工程简介

1.1取水口底板固结灌浆介绍

冗各电站主要任务是发电,坝后式开发,正常蓄水位495m,相应库容3290万m3,为周调节水库,电站装机容量90MW,多年平均发电量3.357亿kW?h,保证出力21.19MW,装机利用小时数3730h,工程规模属中型,工程等别为三等。

引水发电系统布置于左岸,采用单元引水和出水的布置方式。由岸塔式取水口、引水隧洞、压力钢管、地下厂房及尾水洞等组成。取水进水口底板高程473.0m,设拦污栅和4.5×4.5m的平板检修闸门、工作门各3扇。

进水口底板固结灌浆主要范围为取水口0+000~0-020.155桩号的取水塔底板基础。进水口底板固结灌浆主要分为Ⅰ序孔和Ⅱ序孔(灌浆孔有效进尺入岩5m,间排距为3m×3m)。

根据固结灌浆施工蓝图,拟采取以下方式对进水口底板进行灌浆:

(1)固结灌浆灌浆孔在灌浆前应用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净时止; (2)固结灌浆孔的压水试验应在裂隙冲洗后进行,试验孔数不宜少于总孔数的5%; (3)分两序施工,先Ⅰ序孔后Ⅱ序孔,Ⅰ序孔为“●”Ⅱ序孔为“○”,采用全孔一次灌浆;

(4)灌浆压力根据现场试验而定,初步拟定为0.3MPa;

(5)灌浆孔灌浆和检查孔检查结束后,应排除钻孔内的积水和污物,采用压力灌浆法或机械压浆法进行封孔,并将孔口抹平。

1.2发电引水隧洞工程地质条件及评价

隧洞进口为逆向边坡,地形坡度34~50°,地表主要为基岩裸露,残坡积及岸坡崩塌堆积零星分布,厚0~1.5m。岩性为中至厚层状灰岩,强风化层厚6~8.5m。边坡卸荷裂隙发育较弱,自然边坡及开挖边坡稳定性均较好。N75°E/SE∠70°与N35°W/NE∠85°两组裂隙与层面形成楔体,洞脸边坡开挖时强风化带局部岩块有沿走向N75°E裂隙面倾倒的可能,需加强护坡。

水电站厂房项目取水口底板固结灌浆施工方案

.贵州蒙江冗各水电站(3×30MW)厂房工程合同编号:GZ-MJ-RG-04取水口底板固结灌浆施工方案批准:审核:编制:葛洲坝集团第一工程有限公司贵