目录
动环FSU门禁安装调测说明 .................................................................. 2 前言 ................................................................................................... 2 一、 接线说明 ................................................................................. 2 1.1 高新兴接线说明 .................................................................. 2 1.2 邦讯接线说明 ...................................................................... 3 1.3 中兴力维接线说明 .............................................................. 5 1.4 艾默生接线说明 .................................................................. 6 二、 调试说明 ............................................................................... 11 2.1 平台增加非智能门禁 ........................................................ 10 2.2高新兴调试说明 ................................................................. 11 2.3 邦讯调试说明 .................................................................... 13 2.4 中兴力维调试说明 ............................................................ 15 2.5 艾默生调试说明 ................................................................ 19 三、 功能验证 ............................................................................... 20 3.1 远程开门验证 .................................................................... 21 3.2 门磁、锁舌告警验证 ........................................................ 22
动环FSU门禁安装调测说明
前言
铁塔门禁设备正确连接调试后,可以在运维监控系统“http://180.153.49.130:9000/baf/jsp/uiframe/login.jsp ”实现平台远程开门、门磁告警上报、锁舌告警上报。 一、接线说明 1.1 高新兴接线说明
第一套门锁:门磁1接上排接线端子的IN12通道和GND,锁舌1接IN21和GND,门锁供电接上排接线端子的12V和GND,门锁1DO控
制分别接DO3公共,DO3常开串一根线到GND。
第二套门锁:门磁2接上排接线端子的IN13通道和GND,锁舌2接IN22和GND,门锁供电接上排接线端子的12V和GND(IN21通道前的12V),第2套门锁的DO控制分别接DO4公共,DO4常开串一根
线到GND。 1.2 邦讯接线说明
设备左下角的“DC12V输出”为FSU的12V电源输出端,左脚为+、右脚为-,如下图:
设备水印上标注的门磁1对应FSU的DI-11通道,设备水印上标注的门磁2对应FSU的DI-12通道,如下图:
1 设备接线定义
门锁电源线:门锁的电源正、负极分别接入FSU12V输出端的正、负极; 第一把锁: 1、
门磁:门磁的两根线,第一把门锁:低电平接入DI-9左侧
的GND,高电平接入DI-11通道; 2、
锁舌:锁舌的两根线,第一把门锁:低电平接入DI-9左侧
的GND,高电平接入DI-12通道; 3、
门锁控制:第一把门锁控制线接入DO-3的NC(常闭)端口,
再从DO-3的com(公共)端口接入一根线到FSU12V输出端的负极;
第二把锁:
门磁:第二把门锁:低电平接入DI-9左侧的GND,高电平接入DI-13通道
锁舌:第二把门锁:低电平接入DI-9左侧的GND,高电平
接入DI-14通道;
门锁控制:第二把门锁控制线接入DO-4的NC(常闭)端口,再从DO-4的com(公共)端口接入一根线到FSU12V输出端的负极。 说明:
1.3 中兴力维接线说明
第1套门禁接线说明: EISUA接线说明:
门锁(锁舌)AI1(“门锁+”接AI1左侧12V,“门锁-”接AI1) 门磁DI11(“门磁+”接DI11左侧12V,“门磁-”接DI11) 门锁供电接“12V”、“GND”,(接线取电位置在COM8与DO1之间的12V、GND。)
远程开门DO3(“DO3”接“DO3”1口,“DO3”2口与门禁供电“GND”短接)
EISU接线说明:
门锁DI9(“门锁+”接双排16端口左下方的12V,“门锁-”接DI9) 门磁DI10(“门磁+”接双排16端口左下方的12V,“门磁-”接DI10) 门锁供电接“12V”、“GND”,(EISU接门禁需要单独外接DC48V转DC12V电源)。
远程开门DO3(“DO3”接“DO3”1口,“DO3”2口与“GND”短接) 第2套门禁接线说明: