给排水工程师笔试题及答案
A.每个楼层 B.每个功能区 C.每个防烟分区 D.每个防火分区
三、计算题 (每题16分, 共48分):
1、某五层住宅,层高为3.0m,用经验法估算从室外地面算起该给水系
统所需的压力为多少kPa?
答案:在初步确定给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力(自室外地面算起):一层为100 kPa,二层为120 kPa,三层以上每层增加一层,增加40kPa。故该五层住宅的估算压力为240 kPa。
2、某住宅楼二层加压水泵与能提供0.28 Mpa压力的室外管网直接连接,
引入管至配水最不利点所需静的水压为0.54Mpa, 管路系统总水头损失为0.08 Mpa,(含水表的水头损失0.01 Mpa),配水最不利点所需的流出水头为0.05 Mpa。计算水泵的扬程为多少Mpa。
答案:水泵扬程H=0.54+0.08+0.05- 0.28=0.39MPa。
3、某地下车库采用预作用自动喷水灭火系统,共有喷头1388只,则该
建筑需要多少只报警阀?
答案:根据现行《自动喷水灭火系统设计防火规范》的规定:预作用系统一个报
16 / 60
给排水工程师笔试题及答案
警阀组控制的喷头数不宜超过800只,本题中共有喷头1388只,采用预作用系统,需要2只报警阀
四、问答题 (每题7分, 共14分)
1、住宅室内管线安装中,对于电线可以在砖墙中(穿管)暗埋,但对于
给水不能在砖墙中暗埋,请说明理由。
答:1、暗埋不能进行更换维修。
2、由于管内水与墙体有温差,容易结露,引起墙体霉变。
3、管材与墙体热胀冷缩不相同,通过一、两年的使用后,对应部位有可能引起
开裂。
4、一般给水管比穿线管粗,工程安装难度大,经济上不合算。 5、给水管暗埋的工程定额上没有。 (基本要求:能回答其中三条即可)
2、已知某水泵扬程为12米,用此水泵抽地下水池的水,供给第六层(层
高2.8m)的住户。请问,第六层住户能得到此水泵的供水吗,为什么?
答:不能得到。因为第六层高度已超过12米,且水泵到第六层还有管道阻力损失。
水暖工程师笔试题
姓名: 申请职位: 答题时间:
17 / 60
给排水工程师笔试题及答案
非常感谢您的到来,为了对您有一个全面的了解,希望您能回答下面的问题,谢谢合作;答题时间:60分钟。
一、填空题 (每题2分, 共20分): 41. 单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65).
42. 给水塑料管和复合管可以采用(橡胶圈)接口、(粘结)接口、(热熔)接口、
专用管件连接等形式。
43. 机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管
线交叉处,最下层应(生活排水)管线。
44. 设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过
(1000m2)。
45. 根据现行《建筑设计防火规范》:消火栓的保护半径不应超过(150m),在市政
消火栓保护半径(150m)以内,如消防用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓。
46. 空调冷水供回水温差一般为(5度)。
47. 为防止昆虫爬入水池,在生活饮用水水池的(通气管,溢流管)应设网罩或采
取其它防护措施。
48. 有一台美国产的离心式冷水机组,其铭牌制冷量是1000USRt,那么,按国际单
位制论,其制冷量为(3517kW)。。
49. 地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于(6次/h)。 50. 自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于(1.2)MPa,并不应设置其它
用水设施。
二、选择题 (每题
3分, 共18分):
18 / 60
给排水工程师笔试题及答案
1、消防管道安装尽可能减少焊接,并且连接工艺也不断更新。对于小于
DN50的管道一般采用(A)连接方式,对于大于DN100的管道一般采用(C)连接方式。
A、丝接;B、焊接;C、沟槽连接;D、铆接;E、法兰连接。
2、以下几种气压给水及恒压、变压、变量供水设备中,(D)较为高效节能。
A.单罐变压式气压给水装置 B.双罐恒压式气压给水装置 C.隔膜式气压给水装置 D.变频调速恒压自动供水设备
3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋
设时不应小于(0.5)m,交叉埋设时不应小于(0.15)m。(C)
A.0.4;0.2 B.0.2;0.4 C.0.5;0.15 D.0.15;0.5
4、检查井的内径应根据所连接的管道的管径、数量、埋深确定,井深小
于或等于1.0m时,井内径可小于(0.7),井深大于1.0m时,井内径不宜小于(0.7)。(A)
A.0.7m;0.7m B.0.7m;1.0m C.1.0m;1.0m D.1.0m;1.2m
19 / 60
给排水工程师笔试题及答案
5、某设计图中,管道为“DN50”。其表达(B)是正确的。 A、管道外径为50;B、管道内径为50;C、管道平均直径为50。
6、通风、空气调节系统,横向应按(D)设置 A.每个楼层 B.每个功能区 C.每个防烟分区 D.每个防火分区
