? 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;
? 槽、管与电力线平行布设时,净距不小于10cm;交叉布设时,宜成直角;与水管同径敷设时,应在水管上方。 (9)导线连接
? 导线自缠绕5-7圈,用焊锡焊满,用像胶和绝缘胶布包缠; ? 压线帽连接必须采用专用的压线钳。
(10)线路检查及绝缘摇测:
? 检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。
? 绝缘摇测使用摇表摇测线路,弱电回路使用500V摇表、线、相、零、地摇
测的绝缘电阻值不低于0.5MΩ。动力线路采用1000V摇表,线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于1MΩ。报监理验收合格后把资料存档。
2、视频监控系统的安装 2.1工艺流程
2.2摄像机的安装
摄像机安装前检查通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装; 检查云台的水平、垂直转动角度,根据设计要求定准云台转动起点方向; 检查摄像要防护套的雨刷动作; 检查摄像机在防护套内紧固情况; 检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸;
在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖;摄像装置的安装应牢靠、稳固; 从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。
先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。
第 62 页
2.3传输线路的敷设
电缆的敷设应符合:电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;电源线宜与信号线、控制线分开敷设;选配电缆时宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。
敷设管道电缆,应符合:穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉;管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上;进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。
2.4中心设备安装
硬盘录象机应安放平稳,整齐。避免阳光直射;
监视器安装在电视墙内,监视器与监视器屏幕之间的偏差不得大于3mm;
监视器安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡; 监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。
2.5系统调试
系统调试顺序为分设备调试(或自检)、分系统调试、系统联调。
单项设备的调试一般应在设备安装之前进行。能够进行单项调试的设备及其调试内容有:摄像机某些电气性能的调试(如电子快门、逆光处理、增益控制等)、配合镜头的调整(包括后截距的调整)、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试(视频放大器或射频放大器)以及其它一些能独立进行调试的设备、部件的调试或测试。
分系统的调试包括两个方面的内容:一个是按其功能或作用划分,另一个是按所在部位或区域划分。如传输系统的调试就是前者;而对某一路或某一个区域信号(图像信号、控制信号等)的调试就是既按功能划分,又按部位或区域划分的一种分系统的调试。分系统的调试一般说难点在于传输系统,特别是摄像机路数多、传输距离远的系统。每条线路都要进行通、断、短路测试并做出标记。
当单项设备的调试及分系统的调试进行完毕后,就可进行系统联调。
在系统联调中,最重要的环节就是供电电源的正确性(不能短路、断路、供电电压要符合设备的要求)。
其次就是信号线路的连接正确性、极性的正确性、对应关系的正确性(例如输入、输出的对应关系)。
在系统联调的过程中,也可以同时完成某些性能指标的测试,这样既利于系统的调试,又利于在调试中出现问题时作为分析判断问题的依据。
第 63 页
3、楼宇对讲系统
3.1工艺流程
设计交底电管敷设(由其他专业完成)电缆敷设室内分机、门口机安装现场接线中心设备安装单体调试设备接线系统调试 3.2 施工要点
1) ? ? ?
线路的安装敷设
电缆的弯曲半径应大于电缆直径的6~10倍 强电、弱电电缆全部分开穿管
电缆长度应逐条校对,尽量避免电缆的接续,如必须接续时,应将接续点放在桥架中,并在图纸上标注,以便今后维修。 2) ? A.
室内机、门口对讲主机安装 安装前的工作
工前应对所安装的主机外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产
地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准; B.
施工前设备必须检查,检查设备的稳定性,并做好设备通电检查记录,发现不
第 64 页
合格设备及时更换。 C. D.
根据图纸设计要求,正确选定安装位置;
施工前对设备安装位置的性质进行统计,例如:吊装、墙装、顶装、安装高度
等,做到安装之前心中有数; ? A. B. C. ? A.
接线端接头处理
线缆头制作平整牢固;
接线头必须进行焊锡处理,保证接线端接触良好,不易被氧化; 做好线标。 设备安装
布好对讲主机与分机信号线,线头与分机连接好并藏在里面,然后用螺丝把室
内对讲分机挂在墙面上,摆正设备; B. C.
理安排 D. E.
安装必须牢靠、稳固;
根据线标和设计要求做好正确接线。
门口主机配合梯口防盗门进行孔洞开启,确保安装美观;
楼层信号分配器和电源安装在弱电井中,要牢固并确保与弱电井其它设备的合
3.3 系统调试
? 要确保门口机、管理机、用户单元功能正常 ? 声音清楚(无明显噪声),声级一般不低于60dBA;
? 附有报警和紧急按钮的系统,需调试报警与紧急按钮的响应速度; ? 检查系统的组成部分(管理机、门口机、联网控制器、用户机及电源等)工作状况是否正常;
? 检查系统双向对讲、遥控开锁、密码开锁、备用电池是否达到GA/T72标准的相关要求;
? 检查报警及紧急求助功能及响应速度;
? 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对访客与报警系统的
集中管理的控制能力。
第 65 页
4、停车场管理系统
4.1 工艺流程
出入口设备安装→出入口设备接线→收费亭及中心设备(电脑、软件、通信转换器、电源)安装→收费亭及中心设备接线→软硬件调试→系统检验。
4.2 施工要点
1) 出入口机安装时应注意以下内容:
? 应安装在平整、坚固的水泥墩上,保持水平,不能倾斜。 ? 安装在室外时,应考虑防水措施及防撞装置; ? 读卡机与闸门机的中心间距一般为3m左右。 ? 感应线圈的安装规定
? 埋设深度距地表面不小于0.2m,长度不小于1.6m,宽度不小于0.9m。感应线圈至机箱处的线缆应采用金属管保护,并固定牢固。
? 应埋设在车道居中位置,并与读卡器、闸门机的中心间距保持在0.9m左右。
2) 道闸安装时应注意以下内容:
? 应装在平整、坚固的水泥基墩上,保持水平,不能倾斜; ? 安装在室外时,应考虑防水措施及防撞装置; ? 闸门机与读卡机安装的中心间距一般为3m左右。
? 出入口机、道闸安装时,因定螺丝应拧紧,防松零件应配齐,箱体应保持与水平垂直,不得倾斜,并有防淋的措施。
4.3系统调试
1) 设备调试
? 道闸调试:确认道闸已安装好→拨码开关设置→道闸通电→道闸“开”调试→道闸“关”调试。
? 地感检测器调试:确认设备已安装好→拨码开关设置→地感检测器通电→调整线圈灵敏度→“复位”确认。
? 地感检测器调试:确认设备已连接好→拨码开关设置→主板跳线设置→设备通电→运行停车场管理软件→临时卡进出场测试→固定卡进出场测试。
第 66 页