噪声控制管理方案
本工程是集办公、地下车库及配套设施为一体的大型超高层综合性建筑,对噪声控制的标准非常高。
本工程噪声来源广,传播途径多,噪声控制难度大,为实现对本工程噪声的有效控制,达到规范标准,我司将对本工程机电系统进行专项噪声深化设计,优化控制方案,选择低噪声机电设备,采用最先进的噪声控制技术,规范施工,对设备和机电系统进行严格的噪声检测。
我司将成立专业的噪声控制深化设计团队,对整个机电系统的噪声做出详细计算分析,并提出相应解决方案,将深化设计与方案等报声学顾问公司审批。
1. 噪声控制流程示意图
噪声控制流程见下图
不合格不合格消声计算实施/整改噪声和振动源的确认噪声控制深化设计声学顾问审批合格噪声测量及检测合格工程验收减振计算 噪声、振动控制流程图 1.1 噪声控制标准 1.1.1 室内噪声控制标准
本工程按当地环保局条例的要求,达到城市区域环境噪声标准(GB3096-2008)中的Ⅱ标准。同时,所有的设备室为低噪声和高效率型,并符合下列噪声管制要求。
时间 白天(上午七时至晚上九时) 早晚(上午六时及晚上十时) 数值 不大于60分贝 不大于55分贝
深夜(晚上十一时至翌日上午五时) 不大于50分贝 1.1.2 振动标准
振动标准相当于一般人能感应之振动来说,应达到基本上完全不能感受的程度,与此同时,发放之结构噪声不能超过造成评价值NC32,把可听声范围中的空气声减至最小。同时振动波幅亦不应超越以下有关人类能感应建筑物振动之基本保准:
加速度—曲线2(符合BS6472:1992) 速率—曲线1.4(符合:ISO2631) 位移—0.04(最高点之间)
如果能提供设备运作时的噪声数据及计算,来证明设备运作时不会提高其他任何地方之噪声水平至可接受水平以上,机房可不受噪声级控制。
2. 噪声来源分析及噪声源分布 2.1 噪声来源分析
噪声传播分为空气声传播和固体声传播两种。
空气声传播的载体是空气,隔绝空气声的能力主要取决于墙或隔断的隔声量,遵循质量定律,面密度越大,隔声效果越好。
固体声传播主要是振动物体直接撞击楼板、墙等结构物,使之产生振动,并沿着结构将噪声传入室内的一种传播方式。
噪声分为空气动力噪声和机械噪声两大类。本工程中安装了大量的功率强大的风机、空调机组、水泵等机械设备,设备运行所发出的噪声同时包含了上述两种形式,且噪声的声强较高。
设备噪声分析见下表:
设备噪音产生及原因一览表
噪声产生区序号 域 制冷机组压缩机、电机制冷机组、水1 制冷机房 泵 转、电机旋转产生。 发电机的转子旋转、活2 发电机房 发电机 塞运动。 风机叶轮旋转、电机旋4 空调机房 空调机组 转。 冷却塔叶轮旋转、电机5 冷却塔 冷却塔 旋转产生。 风机叶轮旋转、电机旋6 风机房 风机 转产生。 风机盘管叶轮旋转、电风机盘管,风7 普通房间 管、风口 口与气流摩擦产生。 机旋转长生;风管、风播。 通过室内管道和空气传气传播。 气传播。 通过机房结构、管道和空气传播 通过机房结构、管道和空气传播。 通过机房结构、管道和空通过机房结构、管道和空旋转和水泵的叶轮旋气传播。 通过机房结构、管道和空噪音来源 噪音产生原因 噪音传播途径 管路部分噪声见下表:
管道噪声产生位置及原因一览表
序号 管道名称 噪声产生原因 产生的噪音和震动会通过管路传给各管路系1 设备机房各种管道 统经过的地方,管路产生的噪音等级较低。
2.2 主要噪声源分布
噪声源分布表
3. 噪声控制深化设计 3.1 消声专项深化设计
空调设备运行过程中都会有噪声产生,这些产品都有最大允许噪声的规定,通常规定了在一定距离处的A声级值。空气在流过直管段和局部构件(如弯头、三通、变径、风口、风阀等)时都会产生噪声,同时也会产生一定的衰减。根据ASHRAE/SMACNA手册中的消声计算。
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管道、风口等构件基本设计完成后进行,消声设计流程见下表。
消声设计流程表
序号 1 2 3 4 5 隔振设计程序 计算管道系统直管段及各部件的气流噪声声功率级; 计算管道系统直管段及各部件噪声自然衰减量; 计算通风机的声功率级,并计算风机噪声经管道衰减后的剩余噪声; 根据房间用途确定房间允许噪声值的NR评价曲线; 求出房间内某点的声压级; 根据NR评价曲线的各频带的允许噪声值和房间各频率的声压级,确定各频带6 必须的消声量;根据必须的消声量选择或符合消声器的尺寸。 3.2 吸声专项深化设计
机房内的噪声经各界面多次反射形成混响声,使得室内所感受的声压级远比设备本身的噪声大得多。吸声的方法是在机房的墙、顶棚贴吸音材料、对墙面和顶棚做吸声处理。吸声材料的作用主要包括控制室内混响时间、降低房间内及通风空调系统噪声以及改善隔声构件的隔声效果三方面。
3.2.1 吸声设计的程序
(1)实测吸音处理前室内的噪声水平;
(2)确定降噪点的允许噪声级及要求的吸声减噪量;
(3)计算室内经吸声处理后应有的平均吸声系数及房价常数;
(4)选择并确定在平定及墙面上设置的吸声材料或结构、数量级安装方式,已达到吸声降噪的要求。
3.2.2 隔振设计程序
隔振专项深化设计空调设备在运转工程中产生振荡,振荡除产生高频噪音外,还通过设备底座、管道与构筑物的连接部分引起建筑结构的振动。为了防止和减少设备的振动的传递,在设备底部安装隔振元件(弹簧减震器、橡胶减震垫)、在管道上采用橡胶软接头、风机进出口处用帆布接头等变刚性连接为柔性连接,并对管道直接、吊架、托架等同时进行隔振处理,可达到防止或减小振动的传递。
隔振设计程序表
序号 1 2 3 4 5 6 7 隔振设计程序 根据设备尺寸确定浮动平台尺寸、重量; 计算设备的动荷载、静荷载和总荷载; 确定隔振器个数,计算每只隔振器荷载; 查看隔振器样本,选用合适型号的隔振器; 计算隔振器固有频率、传递率、进一步得出隔振效率是否满足要求; 计算水泵管道荷载、管道吊架间距及管道隔振器的额定荷载; 查看样本,选用合适型号的管道隔振器。 4. 噪声控制措施
噪声控制的优先顺序依次为隔声、吸声、消声、减振。隔声是噪声控制中最为重要的一环,也是最有效的噪声控制措施。
4.1 隔声
本工程主要机电设备安装于各设备机房,设备机房的隔声是大楼噪声控制的第一关。隔声是用隔声结构如隔声窗、隔声门、隔声屏等把声能屏蔽,从而降低噪声辐射的危害,对于综合机电工程施工,由于大量管线将穿过设备机房及其隔声墙,如何保护隔声墙、减小对隔声墙的破坏,密封管道穿越的区域是控制噪声的关键。