提高双
组名称小组注册号课题类型组长活动日期
嘉善县跨区域多村联建强村“两创”中心建设工程项目部QC小组ZSJ/QC2017-091现场型宣震鹰
2017年3月至2017年5月
课题名称课题注册号小组成员活动频次
提高双T板吊装一次合格率ZSJ/QCKT2017-09110人1次/周
制表人:厉京明 时间:2017年3月16日
小组成员介绍
姓名
性别男女男男
文化程度大学大学大学大学大学大学
职务项目经理技术负责人分公司主任工程
师质量员技术员质检员
职称工程师高工助工助工助工
小组职务组长副组长组员组员组员
小组分工全面负责方案编制方案审核现场落实方案落实现场测量
板吊装一次合格率小组介绍QCT
男男
大学大专大学
资料员材料员施工员
助工助工助工助工
组员组员组员组员记录整理材料设备采
购现场实施
小组活动计划和实际进度表
计
合格点不合格点
8713
8020
937
8416
34456
合格率
87????%
制表人:厉京明 时间:2017年3月20日
2、对走访的4个工程已施工双T板实际情况进行检查,每个项目100个点,总计400个检查点。通过对检查过程中发现的问题进行分析与统计,发现存在以下问题影响双T板合格率:
1 双T板整体平整度差2 双T板板间缝隙大
3 双T板焊接固定情况不符合要求4 双T板材质差5 其他
3、根据调查结果,对影响双T板施工质量问题做出如下统计:
序号问题名称12345合计
双T板整体平整度差双T板板间缝隙大
双T板焊接固定情况不符合要求
双T板材质差其他
频数232083256
频率(%)41.135.714.35.33.6100
累计频率(%)41.176.891.196.4100/
制表人:厉京明 时间:2017年3月20日
根据上述双T板施工发现的质量问题统计表,绘制出如下排列图:
制图人:厉京明 时间:2017年3月20日
4、目标设定依据
通过对影响双T板合格率的因素的量化分析表明,双T板整体平整度差、双T板板间缝隙大两个问题占累计的76.8%,如果解决这两个问题,双T板合格率将达到96.8%,即便解决这两个问题的85%,整体合格率将达到95.1%,因此95%目标值可以实现。五、设定目标
100????up%现状目标值进场验收无相应规定双T板观感材料进场验收不到位找平钢板未或设置不足交底未到位双T板反拱工人未对反拱大小测量排序基层面不平整承重梁面不平整或预埋铁放置不规范风力较大天气原因肋梁放置位置不精确板吊装后未做调整无证上岗起重司索工技术差不一致双T板整体平整度差双T板板间缝隙偏差大场地空间不足双T板单块平整度差双T板边缘破损吊装机械存在操作盲区吊装信号工指挥不准确吊装机械不满足实际需要质量差目标对比示意图95?%目标值:小组经过讨论确定本活动目标为:双T板吊装合格率从86%提高到95%。制图人:厉京明 时间:2017年3月25日六、原因分析关联图 制图人:厉京明 时间:2017年3月27日7 确定主要原因
1、要因确定计划表序号
末端因素进场验收无相应规定
确认方法现场调查
确认依据预制构件检查表制定验收标
准
负责人孙利
完成时间
12017.3.28
2345678
交底未到位承重梁面不平整或预埋铁放置不规范
风力较大板吊装后未做调整
无证上岗现场空间不足吊装机械不满足实际
要求
现场调查测量分析调查分析现场调查现场调查现场调查现场调查
现场有无交底记
录
梁面达到设计标高,预埋铁平整
放置
风力大于6级,停止施工。双T板吊装放置合格率大于95%工人持相应特种作业操作证上岗现场有充足空间实现双T板吊装大臂在荷载范围内能满足吊装要
求
钱憬林祖栋陈李鹏王晓吴昌满厉京明王捷
2017.3.282017.3.292017.3.292017.3.292017.3.302017.3.302017.3.30
制表人:厉京明 时间:2017年3月28日
2、要因确认过程
末端因素验证一: 进场验收无相应规定
确认依据:依据预制构件检查表制定验收标准确认方法:现场调
确认人:孙利确认时间:2017年3月28日
查
确认情况:现场以预制构件尺寸允许偏差及检验方法,对进场双T板
进行验收。
小组成员对双T板进行现场检查。分四组进行检查,每组20个检查点,双T板板翼无损坏、观感良好、表面平整度良好,合格率达100%,符合施工要求。组数合计一二三四检查点数2020202080合格率1000000%
(结论:非要因)