? 保护装置转检修/转运行 ? 定值变化 ? 配置变化 ? 录波简报:
? 保护装置录波简报 ? 故障录波器录波简报
3.3 信息过滤
系统对接收到的各种信息进行分类,并提供人机界面定义工具用于配置每一类信息的过滤策略。同时系统具备对调试和检修设备上送信息的自动过滤功能。
系统具备对发送报文的过滤功能,可屏蔽指定类型的报文的发送,如禁止发送修改定值、切换定值区和投退软压板等带远程控制功能的报文。
3.4 信息查询
系统为相关专业人员提供人性化、操作便捷的人机界面工具,可实时召唤查询二次设备的开关量、压板状态、保护采样值、录波文件列表、故障录波文件、历史告警记录等信息。
系统支持对装置开关量状态的实时查询,如图3-5所示。
9
图 5-5开关量查询
系统支持对装置采样值的实时查询,如图3-6所示。
图 5-6采样值查询
10
系统支持对装置历史信息的实时查询,如图3-7所示。
图3-7 装置历史事件查询
系统支持对装置录波简报、录波文件列表、故障录波文件的查询,如图3-8所示。
图3-8 装置录波数据查询
11
第四章 故障告警
4.1 在线故障分析
电网发生故障时,系统的在线故障分析功能可自动对故障时的上送的大量
保护信息进行筛选,从中提取重要的动作信息,并结合稳态监控提供的开关变位和SOE信息,基础平台提供的网络拓扑分析结果,以及从录波简报及故障录波文件中自动提取的故障信息,基于逻辑推理、反向验证等手段,最终准确判断故障设备和故障时间,并形成准实时的故障报告。
故障报告的内容丰富完整,包括:故障设备、故障相、故障电流、故障测距、重合闸情况、保护动作出口事件列表、保护分散录波数据、故障录波器集中录波数据、启动时开入量状态、启动后开入量变位、保护定值等。所有信息以故障为索引保存入数据库,并实现历史查询。
如图4-1所示,故障报告可按时序显示与本次故障相关的保护动作事件列表,列表中包括通过硬接点和软报文两种方式上送信息。
图4-1 故障报告-动作事件列表
如图4-2所示,故障报告包括本次故障相关的录波文件,包括保护分散录波文件和录波器集中录波文件,双击录波文件名可直接打开录波文件分析工具进一步分析故障。
12
图4-2 故障报告-录波文件列表
如图4-3所示,故障报告包括本次故障中相关所有保护装置的定值列表。
图4-3 故障报告-定值列表
4.2 故障告警
在电网发生故障时,系统可根据在线故障分析的结果快速定位故障点,在电网潮流图上以直观醒目的方式突出显示故障站、故障设备,同时标明故障类
13