好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架施工方案(6)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

9.13挑架搭设三步后,须进行验收,验收合格,方能交付使用,平时定时加强检查,发现问题及时解决;

9.14高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

9.15拆除现场必须设警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行和地面施工人员施工。

9.16如遇强风,雨,雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

9.17所有高空作业人员,都应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律及拆除工艺要求。 十、交底与验收

10.1挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。

10.2挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭设一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。

10.3每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容亮化,合格后持合格牌方可投入使用,验收人员须在验收单上签字,资料存档。 附2:落地式外脚手架计算书

1.脚手架设计参数

双排脚手架搭设高度为 12 m,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m,立杆的纵距为1.6m,大小横杆的步距为1.8 m;

内排架距离墙长度为0.30m;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根(两侧小横杆不计);

采用的钢管类型为 Φ48×2.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.8 m,采用

扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数

本工程地处江苏泰州,基本风压0.4 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为1.13; 脚手架计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1278;

竹笆片脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、模板脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.028; 脚手板铺设总层数:6; 5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):80.00; 立杆基础底面面积(m2):0.40;地基承载力调整系数:1.00。

二、小横杆的计算: 面。

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.028 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.3×1.6/3=0.16 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1.6/3=1.067 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.028+1.2×0.16+1.4×1.067 = 1.719 kN/m;

小横杆计算简图 2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下:

最大弯矩 Mqmax =1.719×1.052/8 = 0.237 kN.m; 最大应力计算值 σ = Mqmax/W =61.375 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力 σ =61.375 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 荷载标准值q=0.028+0.16+1.067 = 1.255 kN/m ;

最大挠度 ν = 5.0×1.255×10504/(384×2.06×105×92800)=1.039 mm;

小横杆的最大挠度 1.039 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1050 / 150=7 与10 mm,满足要求!

三、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.028×1.05=0.03 kN; 脚手板的荷载标准值: P2= 0.3×1.05×1.6/3=0.168 kN; 活荷载标准值: Q= 2×1.05×1.6/3=1.12 kN;

荷载的设计值: P=(1.2×0.03+1.2×0.168+1.4×1.12)/2=0.903 kN;

大横杆计算简图 2.强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。

均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.028×1.6×1.6=0.006 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×0.903×1.6= 0.386 kN.m;

M = M1max + M2max = 0.006+0.386=0.391 kN.m

最大应力计算值 σ = 0.391×106/3860=101.374 N/mm2;

外脚手架施工方案(6)

9.13挑架搭设三步后,须进行验收,验收合格,方能交付使用,平时定时加强检查,发现问题及时解决;9.14高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。9.15拆除现场必须设警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行和地面施工人员施工。9.16如遇强风,雨,雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。9.17所有高空作业人员,都应严