1 概述
1.1项目背景
潇湘大道景观道南延线堤防工程位于市大河西先导区洋湖垸,北起规划的莲坪大道,南至规划的花扎街大道,是潇湘风光带往南的延伸,是市“一江两岸”的重要组成部分,也是大河西先导区建设“两型社会”的重点工程。
潇湘大道景观道南延线堤防工程是岳麓区城市防洪工程的重要组成部分,防洪大堤起点为规划莲坪公路,终点为规划花扎街大道,总长4.38km。潇湘大道景观道南延线堤防工程属于潇湘南大堤防洪工程的三期工程,具体工程项目有:大堤加高培厚、护坡、护脚;堤基防渗处理;涵闸改造等。
2011年5月,市水利水电勘测完成了潇湘大道景观道南延线堤防工程可行性研究分析,编制了《潇湘大道景观道南延线堤防工程可行性研究报告》并通过了评审(批复号:长先发改函【2011】135号)。
受先导公共设施投资建设的委托,我院依据《河道管理围建设项目防洪评价报告编制导则》(试行)对潇湘大道景观道南延线堤防工程进行防洪影响评价、阻水壅水影响的分析、河道冲刷及河势影响分析、堤防安全及防渗处理措施的评价等,并提出相应采取的防洪补救措施。
. . . .
. . .
工程位置 工程位置图
. . . .
. . .
1.2评价依据
1.2.1国家有关法律、法规及有关规定
(1)《中华人民国水法》; (2)《中华人民国防洪法》; (3)《中华人民国河道管理条例》;
(4)水利部、国家计委水政[1992]7号《河道管理围建设项目管理的有关规定》;
(5)省实施《中华人民国河道管理条例》办法(1995.04.06); (6)湘水电政(1992)第06号《河道管理围建设项目管理的有关规定》; 1.2.2有关技术规和技术标准 (1)《防洪标准》(GB50201-94); (2)《堤防工程设计规》(GB50286-98); (3)《水利水电工程地质勘察规》(GB50287-99); (4)《水利工程水利计算规》(SL104-95); (5)《水利水电工程设计洪水计算规》(SL44-93); (6)《水利水电工程水文计算规》(SL278-2002);
(7) 水利部办公厅(办建管[2004]109号)《河道管理围建设项目防洪评价报告编制导则》(试行)。
. . . .
. . .
1.2.3有关规划和技术文件
(1)《潇湘大道景观道南延线堤防工程可行性研究报告》市水利水电勘测,2011年5月;
(2)《坪塘片区排水规划》在编,大学设计研究院;
(3)《省洞庭湖区市城市防洪工程初步设计报告》(省水利水电勘测设计研究院,1999年12月);
(4)《市“一江、四河、一港”水利建设用地规划报告》(市水利水电勘测,2005年4月);
(5)《湘江综合枢纽工程可行性研究报告》(省水利水电勘测设计研究院);
(6) 《市城市总体规划(2001-2024)》(国涵【2003】117号,2003年11月10日)。
1.3 技术路线及工作容
1.3.1主要工作容
本报告主要依据潇湘大道景观道南延线堤防工程设计方案和所处地段的堤防特征资料、地质情况,河段的河床演变规律等资料,对工程段的设计流量、设计水位、壅水、水质、冲淤、河势和堤防安全进行分析计算和评价。在分析和评价的基础上,对堤岸及涵闸工程建设对防洪的相关影响作出综合评价并提出相应的补救补偿措施。
. . . .
. . .
1.3.2 技术路线
1、设计洪水计算:设计洪峰流量采用《省洞庭湖区市城市防洪工程初步设计报告》中站的设计洪水分析成果;潇湘大道景观道南延线堤防工程段设计洪水位直接采用《省洞庭湖区市城市防洪工程初步设计报告》中湘江干流设计洪水位成果。
2、壅高计算:潇湘大道景观道南延线堤防工程影响河段的水位壅高及壅水影响围均采用水面曲线法(HEC-RAS模型)进行计算。
3、冲刷计算:通过计算设计洪水工程段的边坡冲刷深度,确定边坡冲刷对堤防安全的影响,并进行河势分析。
4、根据《堤防工程设计规》(GB50286—98)进行堤防稳定安全评价和渗流分析计算。
5、防洪补救措施:根据防洪评价结论,提出相应的防洪补救补偿措施。
1.4 高程系统
本报告如无特别说明,高程系统均为黄海高程系统。
. . . .