屏蔽层——将电磁场限制在电缆内或电缆元件内,并保护电缆免受外电场、磁场影响的屏蔽层。包覆在电缆外的屏蔽层通常是接地的。 导体屏蔽——覆盖在导体上的非金属或金属材料的电屏蔽层。 绝缘屏蔽——包覆在绝缘层上金属或非金属材料的电屏蔽层。 绝缘线芯——导体及其绝缘层和屏蔽层(如具有时)的组合体。 主线芯——电线电缆中承担主要功能的绝缘线芯。 辅助线芯——电线电缆中承担辅助功能的绝缘线芯。
对称线对——由结构相同对称于纵向轴线的绝缘线芯所组成的线组。 同轴对——由同心放置的内外导体(中间全部或局部用绝缘支撑)所组成的线对。
填充物——在多芯电缆中用于填充各个绝缘线芯之间间隙的材料。 内衬层——包在多芯电缆缆芯(可包括填充物)外面放在保护层下的非金属层。
隔离层——用以防止电缆的不同组成部分间(如导体和绝缘或绝缘和护层间)相互有害影响的隔离薄层。
护套——金属或非金属材料均匀连续的管状包层,通常是挤制成的。 金属护套——由金属制成的护套。
皱纹金属套——具有一定波纹形状的金属护套。 非金属护套——由高分子材料制成的护套。 组合护套——采用金属和塑料复合制成的护套。
外护套——包在金属套外面的作为电缆最外层护套的非金属套。
铠装层——通常用以防止外界机械影响由金属带、线、丝制成的电缆的覆盖层。
外被层——在电缆外面的一层或几层非挤出的覆盖层。 编织层——由金属或非金属材料编织而成的覆盖层。
百分数电导率——在20℃时国际标准软的标准电阻率(IACS)与同温度下材料的电阻率之比,用百分数表示,可用重量或体积计算。 载流量——在允许工作温度下电缆导体中所传导的长期满载电流。 导体截面——组成导体的各个单线垂直于导体轴线的横截面之和。 绞距——电缆某元件以螺旋形旋转一周时沿轴向的长度。 节径比——绞合元件的绞距与其螺旋直径之比。 绞向——电缆的绞合元件相对以电缆轴向的旋转方向。 绞合常数——绞合前元件的长度与绞合后制件的长度之比。 填充系数——组成导体的单线截面总和与导体轮廓截面之比。 编织覆盖率(编织密度)——编织材料覆盖表面积与编织层总表面积之百分比。
拉线——通过模具将金属杆材或线材拉制成一定截面和形状的线材的过程。
退火——对冷加工后的金属线材连续或不连续的进行热处理,以减小或消除冷加工硬化的过程。 绞合——制造绞合导体的过程。 束合——制造束合导体的过程。
漆包——在金属线材表面涂覆漆包线漆的过程。
绕包——用带材绕制同心绕包层的过程。
重叠绕包——带状材料绕包时,带边与相邻带边相互搭压的绕包形式。 间隙绕包——带状材料绕包时,带边与相邻带边不相搭连而留有一定间隙的绕包形式。
对绞——两根绝缘线芯按一定绞合节距组成线组的过程。
成缆——由若干根绝缘线芯(或包有金属护套的线芯)或单元线组和其它元件绞合(或加绕包)成电缆芯的过程。
挤塑(橡)——将配制成的塑料或橡胶混合物,;连续均匀挤包在导体或电缆芯上的过程。
交联——借物理或化学方法,使塑料由线型结构转变为空间网状结构的过程。
纵包——带材纵向包覆的过程。
编织——用金属丝或非金属纤维在导体或绝缘层等元件上编织成有网状图形的过程。
压铅——用热压法在电缆上挤包密封、均匀、连续铅套的过程。 装铠——在电缆上包覆铠装层的过程。 9YJV电缆和VV电缆三点不同
YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,但是他们的区别也是很明显的,主要有三个:
一、产品的命名不同,所代表的含义也不同:YJV电缆绝缘用的是交联聚乙烯,VV电缆绝缘用的是聚氯乙烯。 二、两种线在生产设备和工艺制造上也有区别的:
VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
YJV使用环境在防水方面比VV差,如果是埋地敷设应选用VV电缆,选用YJV时必须保证电缆无水浸,即保证电缆沟(井)排水良好。若是电缆桥架敷设则选用YJV。
从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。
由于YJV电缆在性价比方面要优于VV电缆,所以YJV电缆有取代VV电缆的趋势。 10什么是BVV线
bvv电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。
字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。
BVV与BV线的区别就是BVV比BV就多一层护套。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。线芯长期允许工作温度不超过+65度。其标称截面从0.75-10平方共分0.75;1.0;1.5;2.5;4;6;10;七种规格。
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。 11
购买电线时怎样鉴别优劣好坏
国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,也有劣质的铜导线,其铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%至30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
据业内人士透露:电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护