好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力电缆技术规格书(正式)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力电缆技术规格书

编 制:

目 次

1.概述.............................................................3 2.标准.............................................................3 3.设计.............................................................4 使用环境............................................................4 导体..............................................................5 绝缘..............................................................5 缆芯、填充及内衬层................................................5 铠装..............................................................5 外护套............................................................5 4.检查和试验.......................................................6 5.标记.............................................................6 6.其它.............................................................6 7.供货方式.............................................................6 …

1.概述

本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。

2.标准

高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。

国家标准 GB/-7-1997 ~4-97 (IEC60245) GB/T3956-1997 GB/-7-89 GB/-3-91 IEC60502 GB3906-91 GB50150-91

GB50171-92 GB2706 国际标准 IEC60228(1978-01)IEC60332 IEC60502 IEC60811 IEC60183 IEC60228 IEC60287-1

电缆绝缘和护套材料通用试验方法 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆 电缆的导体

电线电缆燃烧试验方法

额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

3~35KV交流金属封闭开关设备 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

交流高压电气动热稳定试验方法

绝缘电缆的导体 电缆在着火条件下的试验

额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆

电缆绝缘和护套材料通用试验方法 选择高压电缆的指引 绝缘电缆的导体

电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定

电流公式(100%载荷因素)及损失的计算

IEC60287-2

电缆-电流额定值的计算-第2部分:热敏电阻

IEC60287-3

电缆-电流额定制的计算–第3部分:各区操作条件

IEC60332 IEC60445

火灾情况下的电缆的测试

人机界面、标识及识别(设备端子及某种设计的导体的端子的识别,包括文字数字系统的一般规定)的基本原则及安全原则

IEC60502

额定电压在1千伏(U<(指数)m>=102千伏)到30千伏(U<(指数)m>36千伏)带挤压绝缘的电缆及其配件

IEC60754

其它有关规范

制造厂采用上述规范及上述规范所指定的规范应为最新版本。

3.设计

焚烧电缆材料时对气体的检测

使用环境

电缆应能安装在焦化现场中规定的使用条件,额定电压U0/U为1kV,额定频率为50Hz。

电缆能适用于焦化工厂内的动力配电、控制及照明。 电缆用于TN-S直接接地系统。

电缆的敷设方式采用地下敷设和地上敷设。地下敷设采用直接埋地敷设、穿钢管埋地敷设,地上敷设采用电缆桥架敷设,沿吊架吊钩敷设,穿钢管及PVC硬塑料管明配。

电缆的性能应符合IEC60502及本规格书要求。 根据IEC60332的要求,电缆应为阻燃型。 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。

导体

导体结构、性能及外观符合GB/T3956-1997的规定。 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

绝缘

绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

绝缘的平均厚度不小于GB/中规定的标称值,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%。

绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-1986的规定。

缆芯、填充及内衬层

电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。

VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/的规定。

铠装

单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。

钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 钢带厚度符合GB/的规定,钢带绕包圆整光滑。

外护套

电缆外护套紧密挤包在铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 护套厚度符合GB/的规定,其任一点的最小厚度不小于标称厚度80%。

2qu158hda51j03v4iv5u208bi780fr00a6u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享