脚手架工程
建设单位: 编制单位: 编制日期:
目
外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案
录
荷兰水乡八期工程 外脚手架施工方案
1.工程概况 3 2.编制依据 3 3.脚架选型与布置 3 4.脚手架用途 5 5.脚手架设材料与要求 5 6.第一种外架方式:双排钢管落地脚手架 6 7.第二种外架方式:普通型钢悬挑脚手架 10 8.悬挑脚手架搭设注意事项 27 9.脚手架安全管理 29
1. 工程概况 1.1 工程位于广州市
1.2 本工程为商住楼,结构设计为框架剪力墙结构, 我项目部承建的高层区及其附
2 - -深圳市鹏城建筑集团有限公司荷兰水乡八期第Ⅱ标段项目
荷兰水乡八期工程 外脚手架施工方案
楼地下二层。
高层区地上A栋32层,1F层高为5.1 m、2F层高为4.5 m,3F~31F,层高为3 m,32层层高为29.5 m,建筑高度99.55m。施工脚手架搭设高度为102.15m。
D-1、D-2栋均为31层,层高分别为:1F层5.8m;2F~32F均为3 m,建筑高度98.8m;施工脚手架搭设高度为101.4m。
E-1栋32层,层高分别为:1F层5.4m;2F~31F均为3 m, 32F2.95 m,建筑高度98.35m;施工脚手架搭设高度为100.95m。
多层区及其附楼地下室一层。均为多层结构,5~16栋均为4F,层高分别为:1F为4.5 m,2F~4F为3 m,建筑高度为13.5 m。施工脚手架搭设高度为16.5m 2. 编制依据
2.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.2 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2.3 《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 2.4 《建筑结构静力计算手册》
2.5 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 2.6 《碳素结构钢》(GB/T700) 2.7 《荷兰水乡八期工程施工图》 3. 脚手架选形与布置
本工程脚手架根据建筑物设计特征、结构布置、高度及外墙施工要求,分别选择双排落地脚手架、普通型钢悬挑脚手架两种种形式,分三段搭设,以满足建筑物施工过程中模板支撑、操作和安全防护的需要,其布置形式如下: 3.1 多层区:
多层区标高-1.5 ~+15 m,采用双排钢管落地脚手架,搭设高度16.5 m。 3.2高层区:
A栋标高-1.1 ~+27.60 m(1F~8F),采用双排钢管落地脚手架,搭设高28.7m。有裙楼部分直接在裙楼屋面板上(即三层结构板上,标高+9.6 m)搭设外架至+27.60 m,搭设高度18 m;第一步悬挑架:标高+27.6 ~+63.6 m(9F~20F),搭设高度36 m,第二步悬挑架:标高+63.6~+102.15 m(21F~32F),搭设高度38.55 m,
D-1、D-2栋标高-1.1 ~+26.80 m(1F~8F),采用双排钢管落地脚手架,搭设高
3 - -深圳市鹏城建筑集团有限公司荷兰水乡八期第Ⅱ标段项目
荷兰水乡八期工程 外脚手架施工方案
度27.9m。有裙楼部分直接在裙楼屋面板上(即二层结构板上,标高+5.8 m)搭设外架至+27.60 m,搭设高度21 m;。第一步悬挑架:标高+27.6 ~+62.8m(9F~20F),搭设高度36 m,第二步悬挑架:标高+62.8~+101.4 m(21F~32F),搭设高度38.6m
E-1栋标高-1.1 ~+26.40 m(1F~8F),采用双排钢管落地脚手架,搭设高度39.5m。第一步悬挑架:标高+26.4 ~+62.4m(9F~20F),搭设高度36 m,第二步悬挑架:标高+62.40~+100.95 m(21F~32F),搭设高度38.46m
3.3 A栋电梯井和管道井在标高+39.6m以下采用落地脚手架,由底至顶连续搭设;在标高+39.6 m和+69.6 m分别采用16号工字钢支撑在井(管)道墙上分段搭设操作脚手架;建筑物四周在标高+42.0 m和+72.0 m处用钢管设置一道上拉悬挑式安全防护棚,从脚手架外立杆向外挑出宽度约4.0 m。
D-1、D-1栋电梯井和管道井在标高+38.8m以下采用落地脚手架,由底至顶连续搭设;在标高+38.8 m和+68.8 m分别采用16号工字钢支撑在井(管)道墙上分段搭设操作脚手架;建筑物四周在标高+41.5 m和+71.6 m处用钢管设置一道上拉悬挑式安全防护棚,从脚手架外立杆向外挑出宽度约4.0 m。
E-1栋电梯井和管道井在标高+38.4m以下采用落地脚手架,由底至顶连续搭设;在标高+38.4 m和+68.49 m分别采用16号工字钢支撑在井(管)道墙上分段搭设操作脚手架;建筑物四周在标高+41.0 m和+70.6 m处用钢管设置一道上拉悬挑式安全防护棚,从脚手架外立杆向外挑出宽度约4.0 m。 3.4脚手架立面布置如下示意图5-1、
4 - -深圳市鹏城建筑集团有限公司荷兰水乡八期第Ⅱ标段项目
荷兰水乡八期工程 外脚手架施工方案
第二段悬挑脚手架第二段悬挑脚手架第一段悬挑脚手架第一段悬挑脚手架第一段悬挑脚手架第一段悬挑脚手架
示意图5-1、
4. 脚手架用途
本工程外脚手架主要用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,按装饰脚手架的搭设标准执行。 5. 脚手架搭设材料与要求
5.1 搭设脚手架的主要材料采用:Φ48×3.25钢管、连墙杆的质量应符合国标《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢规定、扣件的材质应符合国标《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的规定、钢笆脚手板、绿色密目安全网、型钢(工字钢、槽钢、钢筋)、钢丝绳以及配套构配件应符合《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中的规定。
5.2 所有脚手架外侧立杆设置防护栏杆,并满挂密目式安全绿网,剪刀撑应涂刷蓝色油漆(或者黄白相间颜色),以保证脚手架外观颜色一致。
5.3 人行斜道应选择外墙比较规则的部位设置,采用落地脚手架搭设的建筑物人行斜道由地(楼)面至操作层连续设置,人行斜道为“之”字型形式,人行斜道搭设
5 - -深圳市鹏城建筑集团有限公司荷兰水乡八期第Ⅱ标段项目
脚手架专项施工方案2012