好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:2005年7月1日

建设部关于公布国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》

的公告

建设部公告第322号

现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ46-2005,自2005年7月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88同时废止。

本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

1 / 54

中华人民共和国建设部 二OO五年三月十七日

1 总则

1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业进展,特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除

1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采纳三级配电系统; 2 采纳TN-S接零爱护系统; 3 采纳二级漏电爱护系统。

1.0. 4

施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符

合国家现行有关强制标准的规定。

2 / 54

2 术语、代号 2.1术语

2.1.1 低压 low voltage

交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2 高压 high voltage

交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3 外电线路 external circuit

施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。

2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field

存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对地电压的电磁辐射体。

2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave

辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。

2.1.6 接地 ground connection

设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7 工作接地 working ground connection

3 / 54