好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

干式变压器技术参数

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

干式变压器技术参数

一、招标采购设备型号、规格、数量: 1、SCB11=1000KVA 10KV/0.4KV Dyn11 3台 二、技术要求概述:

1.本设备技术文件适用于武汉理工大学大学供电改造工程(五)期10kV干式变压器设备,提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.技术文件提出了最基本限度的技术要求,并未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方须提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的产品及其相应服务

3.如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条款提出异议,则意味着投标方提供的设备(或系统)完全满足本技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对技术文件的意见或与技术文件的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4.投标方提供详细的供货清单,对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本技术文件未列出或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。

5.本技术文件所使用的标准如遇与投标方执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果本投标文件与现行使用的有关中国标准以及中国行业标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方。如招标方有其他特需要求,应以书面形式提出,经双方讨论、确认后,载于技术协议书。

6.投标方在制造工作开始前提供质量控制计划,制造工作进行到相应阶段时及时通知买方进行现场监造和验证。

7.投标方在投标文件中须提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运行、验收试验、运行和维护等执行标准清单给确认。

8.投标方在投标文件中须提供最近二年业绩中,与技术文件要求设备相同规格型号产品的鉴定、试验性能数据的证明或国家权威机构对该招标规格型号产品的型试试验报告。

三、.技术服务及试验

1、设备安装主要由买方负责,中标方现场指导安装、调试、设备安全正常投运。

2、变压器在出厂前必须进行下例型式试验,变压器在现场安装完毕后必须进行现场试验。试验参数必须符合IEC和国家标准的有关规范,包括但不限于以下的:

(1).阻抗电压、短路阻抗和负载损耗测量。 (2).电压比试验和电压相量关系的校定。 (3).绕组电阻测量。 (4).铁芯绝缘试验。 (5).外施耐压试验。 (6).感应耐压试验。

(7).空载损耗及空载电流测量。 四.投标人产品质量及售后服务承诺:

1

1.对所投标产品质量的承诺,不得以其它型号变压器贴标SCB11节能型变压器;不得以铝芯变压器代替铜芯变压器。

2.投标人应具备较强的售后服务能力,提供稳定、可靠的维修服务和备品备件的能力,接到电话2小时内到达现场。

五、 安装及出线方式:

1.本设备为户内安装,变压器高压侧下进线与10kV电缆连接;

2.重点实验室配电室增容,1000KVA变压器1台,变压器低压侧为侧出方式与0.4kV配电柜连接;

3.西院中心配电室增容,1000KVA变压器2台,变压器低压侧上出方式;4.投标时包括变压器本体,变压器内安装水平排,立排、变压器桩头与立排连接的软连接。

六、 环境条件: 1. 使用环境:户内 2. 海拔高度:1000m以下 3. 地震烈度:8度

4. 环境湿度:适应武汉地区极端环境条件湿度

5 污秽等级:按国标GB/T16434-1996规定Ⅲ级污秽等级,即泄漏比距不小于2.5cm/kV(最高工作电压下)。

七、遵守的标准和规范

设备制造应遵守下列规范和标准,但不限于下列规范和标准, 为满足设备制造可执行对生产该产品国家更严格技术标准。

3.1、IEC76 电力变压器 3.2、IEC726 干式电力变压器 3.3、IEC905 干式电力变压器负载导则 4.4、GB2900 [电工名词术语] 3.5、GB1094.11-2007 干式电力变压器 3.6、GB6450 干式电力变压器

3.7、GB/T17211 干式电力变压器负责导则 3.8、GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求 3.9、GB/T16927.1.2 高压试验技术

3.10、GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

3.11、GB10237 绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 3.12、GB7328 变压器和电抗器声级测定

3.13、GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.14、GB5273 变压器、高压电气和套管的接线端子 3.15、GB4208 外壳防护等级(IP代码)

3.16、GB50229 火力发电厂与变电所设计防火设计规范 3.17、GB5027 电力设备典型消防工程

3.18、GB4109 交流电压高于1000V的套管通用技术条件

3.19、GB10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 3.20、GB7449 电力变压器和电抗器的雷击冲击操作冲击试验导则

2

3.21、GB156 标准电压

3.22、GB191 包装、储运指示标志

3.23、IEC60076-5 电力变压器承受短路的能力 3.24、IEC60076-9 端子和分接标志

八、设备通用技术参数: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 22 23 24 技术参数项目 型号 额定容量(KVA) 额定电压(KV) 工作频率(Hz) 分接范围 短路阻抗Uk(%) 联接组别 相数 考核绝缘等级 运行绝缘等级 雷电冲击水平 工频耐压水平 局部放电电量 绝缘水平 噪声水平 冷却方式 防护等级 短路能力 运行方式 空载电流% 空载损耗(W) 负载损耗(W) 外形尺寸 安装基础尺寸 技术参数 SCB11 1000 10/0.4 50 ±2x2.5% 6.0 Dyn11 三相 绝缘H级考核 温升125K 绝缘F级运行温升100K 高压/低压75/0(KV) 高压/低压35/3(KV) <5PC(试验方法按GB6450) LI75AC35/LI0AC5 LPA≤49dB(外壳1m,高度为1.5m处测量) AN/AF IP20 按国标GB1094.5执行 中性点直接接地 0.4 ≤1590 ≤6750 L*B*H C*B 九、产品性能及生产工艺要求:

1.变压器铁心采用45°全斜不冲孔拉板五接缝形式。

2.铁芯表面涂树脂漆,夹件表面静电喷塑(漆)、钢类部件采用热镀锌、防锈、防潮及防盐雾。

3.高、低压线圈均采用薄绝缘全环氧树脂一次真空浇注,并采用浇注后高压静置工艺,固化成型,不切割、不刷漆,表面光滑。

4.所有绝缘材料须采用低烟、低卤、难燃、自熄材料,遇到火源时,不产生有害气体,无污染。

5.选用H级或者以上等级绝缘材料制造。

3

干式变压器技术参数

干式变压器技术参数一、招标采购设备型号、规格、数量:1、SCB11=1000KVA10KV/0.4KVDyn113台二、技术要求概述:1.本设备技术文件适用于武汉理工大学大学供电改造工程(五)期10kV干式变压器设备,提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。2.技术文件提出了最基本限度
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2qos82hedz58u602x74s2b61z97l7x017mu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享