好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷四)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

百度文库-赵德林作品

2020年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷四) 某多层建筑,地上六层,为办公室;地下一层,为汽车库及设备用房。地上设置两步防烟楼梯(防烟楼梯间+前室),其中一部防烟楼梯与地下室合用,另外一部只给地上建筑使用。地下车库及设备房,除了一部与地上建筑合用的防烟楼梯,还设置两部封闭楼梯直通地面。 1.请问,对该建筑防烟系统描述准确的是( )。 A.为保证防烟效果,优先考虑设置机械加压送风系统 B.地上地下合用的防烟楼梯间,必须分别单独设置防烟系统 C.两部封闭楼梯间,必须设置机械加压送风系统

D.与地上合用的防烟楼梯间,地下部分及前室,必须设置机械加压送风系统

2.假设,两部地上防烟楼梯及前室(独立前室及合用前室)均采用自然通风,下列开窗有效面积符合要求的是( )。

A.一部防烟楼梯一层侧墙及六层侧墙各开窗1m2,二至五层各开窗0.25m2

B.一部防烟楼梯一层至六层各开窗有效面积0.4m2

C.独立前室设置两扇窗,分别为可开启窗户1.8m2和固定窗0.8m2

D.合用前室设置百叶窗,窗户面积3.5m2,百叶窗有效系数0.8 3.假设,两部地上防烟楼梯及前室(独立前室及合用前室)采用自然通风加机械加压送风形式,下列符合规范要求的( )。 A.防烟楼梯间机械加压,合用前室开窗自然通风

百度文库-赵德林作品

百度文库-赵德林作品

B.防烟楼梯间机械加压,合用前室只有一扇门通往走道,且未设置窗户,采用楼梯间门缝漏风

C.防烟楼梯间机械加压,独立前室只有一扇门通往走道,且未设置窗户,采用楼梯间门缝漏风

D.防烟楼梯间采用自然通风,合用前室采用机械加压送风,送风阀正对前室通往楼梯间的防火门

4.两部防烟楼梯及前室(独立前室及合用前室),其中合用前室及其防烟楼梯到一层为止,每层前室通往走道设置一樘防火门,楼梯间通往前室设置防火门一樘,两扇防火门尺寸均为2000mm×1300mm;楼梯间和合用前室均采用分别机械加压送风,根据规范要求,在不考虑损耗前提下,下列合用前室和防烟楼梯间送风机计算风量符合要求的是( )。

A.合用前室23587m3/h,楼梯间15725m3/h B.合用前室19656m3/h,楼梯间19656m3/h C.合用前室28080m3/h,楼梯间56160m3/h D.合用前室19656m3/h,楼梯间13104m3/h

5.独立前室及其防烟楼梯与地下一层合用,地上建筑楼梯间和前室,采用自然通风,地下部分采用机械加压送风。每层前室通往走道设置一樘防火门,楼梯间通往前室设置防火门一樘,两扇防火门尺寸均为2000mm×1300mm;

(1)请问最小需要( )台加压送风机。 A.1

百度文库-赵德林作品

百度文库-赵德林作品

B.2 C.3 D.4

(2)请问,根据规范要求,在不考虑损耗前提下,下列合用前室和防烟楼梯间送风机设计风量符合要求的是( )。 A.独立前室23587m3/h,楼梯间15725m3/h B.独立前室19656m3/h,楼梯间19656m3/h C.独立前室6552m3/h,楼梯间6552m3/h D.独立前室7862m3/h,楼梯间7862m3/h

(3)独立前室及其防烟楼梯与地下一层合用,每层前室通往走道设置一樘防火门,楼梯间通往前室设置防火门一樘,两扇防火门尺寸均为2000mm×1300mm。地上建筑楼梯间采用机械加压送风,前室采用门缝漏风量。地下室为设备用房及汽车库。请问最少需要( )台加压送风机。 A.1 B.2 C.3 D.4

(4)独立前室及其防烟楼梯与地下一层合用,每层前室通往走道设置一樘防火门,楼梯间通往前室设置防火门一樘,两扇防火门尺寸均为2000mm×1300mm;地上建筑楼梯间采用机械加压送风,前室采用门缝漏风量。地下室楼梯间采用机械加压送风,前室采用门缝漏风量。

百度文库-赵德林作品

2020年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷四)

百度文库-赵德林作品2020年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷四)某多层建筑,地上六层,为办公室;地下一层,为汽车库及设备用房。地上设置两步防烟楼梯(防烟楼梯间+前室),其中一部防烟楼梯与地下室合用,另外一部只给地上建筑使用。地下车库及设备房,除了一部与地上建筑合用的防烟楼梯,还设置两部
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2qnz67q2gc2xc786b4a94zk8m0hvru00s0i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享