一、工程概况.......………………………………………….……..………1 二、临时施工用电量计算 ........................................................................ 1 (一) 系统用电设备 ........................................................................ 1 (二)计算总用电量 .......................................................................... 2 三、临时施工用电量布置 ........................................................................ 3 (一)配电线路设计 .......................................................................... 3 (二)配电柜、配电箱的设置 .......................................................... 4 (三)防雷与接地装置设计 .............................................................. 5 (四)室内导线的敷设及照明装置 .................................................. 5 四、临时施工安全用电措施 .................................................................... 6

五、施工平面布置图…………………………….…………….

阜阳农产品物流中心住宅区 临时施工用电方案

阜阳农产品物流中心住宅区

临时施工用电专项方案

一、工程概况:

工程名称:阜阳农产品物流中心住宅区 建设单位:阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位:安徽省阜阳市勘测院 施工单位:安徽阜阳中盛建设有限公司 监理单位:安徽天昊工程项目管理有限公司

工程规模:本工程位于阜阳市城南保丰路南侧,阜康路北侧,老阜南路西侧。本工程共十二栋楼,本方案为8#、11#、12#楼土方开挖方案(其中1#、2#、3#、5#、6#、7#、9#、10#楼及地下车库工程已施工到装饰阶段),其中8#楼建筑面积为6264.92㎡,11#楼建筑面积为8084.96㎡,12#楼建筑面积为6623.13㎡。8#、11#、12#住宅楼为地上14层及地下一层,层高-1层为4.5m、一层~二层层高为3.2m、其余层高均为2.9m。结构类型:剪力墙结构,屋面防水等级为一级。

建筑物抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,结构设计合理使用年限为50年。

建筑物抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,建筑防水等级屋面为一级,地下室为一级,结构设计合理使用年限为50年。

二、临时施工用电量计算

根据现场用电情况计算用电设备、设备组容量、供电电源的变压器容量。设计及选择导线截面及整个配电系统(配电室、配电箱、开关箱)以及配电线路。

(一) 系统用电设备

施工现场有许多用电设备,如塔吊、搅拌机、室外电梯、振捣器、木工加工器械以及水泵、电焊机、照明器械、钢筋加工机械等,但本工程用电高峰期将出现在地上主体结构施工期内,故以结构施工阶段为基准进行施工用电量计算。设备容量表见表。

主体阶段主要施工机械及生活用电量计划表

序号 机械名称 型号 1

性能 单位 数量 额定功率 阜阳农产品物流中心住宅区 临时施工用电方案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 塔吊 搅拌机 人货电梯 钢筋切割机 钢筋调直机 电渣压力焊机 闪光对焊机 钢筋弯曲机 木工机械 (平、压刨、圆锯) 混凝土振捣器 砼平板振动器 开水炉 室外照明 室内照明 QTZ63 J500 QD32 GW40-I UN1-100 QB40-I MI-105 MBS/4B MB104 ZX-50 H21X2 A-100 50tm 0.5M3 32mm φ40mm φ40mm φ40mm φ50mm φ50mm φ40mm φ50mm / / 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 台 3 3 3 2 1 4 2 2 4 8 6 2 24kw 5.5 kw 33kw 3 kw 3kw 73 kVA 100kVA 3.0KW 2.2 kw 2.2 kw 2KW 6KW 40KW 6KW (二)计算总用电量

如设备容量表所列,用电设备种类齐全,数量大。为了准确计算用电设备用电量实现可靠供电、经济合理、确保人身安全和运行正常,必须可靠的选择配电系统的导线、用电设备、变压器等。

本工程用电负荷计算如下:

p?1.05??K1?p1/cos??K2?p2?K3?p3?其中:?

p1——为电动机总功率;

?p?p2——为电焊设备总容量; ——为生活照明总功率。

3cosφ——电动机平均功率因数,取0.75; K1=0.6,K2=0.5,K3=0.8。

?p?p?p1=96+132+22+12+12+6+8.8+17.6+12=254.4KW) =292+200=246(kVA) =40+6=46(KW)

23则 P=1.05×(0.6×146.1∕0.75+0.5×246+0.8×22)=434.9(KVA)

2

阜阳农产品物流中心住宅区 临时施工用电方案

根据以上计算结果,现场需提供434.9KVA的电源。

三、临时施工用电量布置

(一)配电线路设计

1 配电线路形式选择

施工现场用电量大,局部更加集中。为满足各配电线路故障互不影响,同时又考虑供电的可靠性和维修方便,本工程临时用电配电线路采用放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络。

2 现场配电线路具体设计如下:

1) 进驻后,为了施工方便,在临设未完成前,路面未硬化前将配电方案考虑完整,将临时线路敷设就绪。根据实际情况,从总配电柜引出七路电源,分别负责钢筋场地、木工场地、搅拌场地、安装加工场、楼层内及生活区和办公区的供电。

2) 结构阶段施工面积大,用电设备多,主要是塔吊、混凝土泵,钢筋加工机械,电焊机、振捣棒等设备用电,采用放射与树干相结合方式。

3) 装修阶段:装修阶段主要是电焊机、人货电梯、电锤、气泵等设备用电,同时包括市政(院内道路及其它)在内的施工队伍较多。现场将拆除若干配电箱(塔吊、钢筋、模板加工厂等配电箱),保持现场整洁。提供多台配电箱满足各施工队伍的负荷。

3 保护系统的接线方式

现场采用三相五线制TN-S系统,并在总配柜及每个未级电箱做好重复接地。 4 配电线路的结构和敷设

采用电力电缆输送电能。电缆线路的敷设主要为埋地穿管敷设和架空敷设(包括沿围挡敷设)。

本方案电缆线路的结构和敷设除按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》进行设计外,同时考虑了以下几点:

1) 埋地电缆线路

(1) 选择最短路径并考虑已有和拟建建筑物的位置。 (2) 尽量减少穿越各种管道、堆放区。 (3) 不致受到各种机械损伤和腐蚀。