一、2103房间相关设备技术规范 ............................................... 22

1. 设计总则 ............................................................. 22 1.2 设备规范及技术规范 .................................................. 22 二、中央空调循环水泵变频技术规范 ............................................ 44

1. 设计总则 ............................................................. 44 2. 设备规范及技术规范 ................................................... 44 3. 技术要求 ............................................................. 55 三、服务器技术规范 .......................................................... 66

1. 设计总则 ............................................................. 66 2. 设备规范及技术规范 ................................................... 66 四、相关设备与智能楼宇用电管理软件的配合要求 ................................ 77

1. 设计总则 ............................................................. 77 2、软件调试配合要求 ..................................................... 77

改造技术规范书

一、2103房间相关设备技术规范

1. 设计总则

在满足相关技术标准、规范的前提下,本着经济、实用的原则,针对2103室要实现的演示功能,要求DDC设备能够对照明回路、风机管路、遮阳窗帘、5匹柜式空调进行状态监测和控制,并且能够采集红外传感、光照度传感、室内外温、湿度传感等数据,最好通过以太网接口连接。

2. 设备规范及技术规范

名称 设备要求 数量 技术要求 以太网 /RS-232/RS-485串口 可带至少16个IO模块、7个通讯模块 可选用热插拨 存储空间4GB(Flash ROM),带电保持空间至少32KB 输入电压范围范围100~260V 短路保护可以自复位 过载保护 电源容量>30W 通讯口RS485 C语言维程 RS485,遵循Modbus RTU协议 AC24V 控制继电器开关,附手动开关 高速CPU模块 1 电源模块 1 协议转换模块 BA控制底板 协议转换編程 主通讯模块 4槽标准底座 1槽标准底座 16路开关量输入模块 8路模拟量输入模块 4路隔离模拟量输出模块 12V电源 DDC 专用电源 照明专用电源 照明控制 8路照明控制器 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 照明专用继电器 20A 壁面单切开关 T5照明灯管 T5电子式镇流器(1拖3) 室内温、湿度传感器 传感器 室外温、湿度传感器 光照度传感器 吸顶人体红外双鉴式探头 风机管 连网风机盘管温控LCD主控面板 连网风机盘管温控器 9 3 27 9 1 1 3 3 1 2 2 输入端 0.35A/24V AC 输出端 20A/300V AC N+1省配线式照明开关灯具启动时间≤1S、无频闪 更换原电感镇流器 支持Modbus TCP通讯协议 红外发射距离10米 功耗小于4W 支持红外遥控或以太网(最好支持以太网) 选择百叶窗帘 窗帘开关最好使用一个电动机能控制(如分几段,相应的遥控装置要增加) 支持红外遥控(最好支持以太网) 能够通过遥控实现开关、温度设定 监测数据:电压、电流、功率、功率因素、累计电量 额定电流:10A以上 接口类型:RS485接口或无线接口,支持Modbus RTU 监测数据:电压、电流、有功功率、功率因素、累计有功电量 标定电流:10(20)A 接口类型:RS485接口或无线接口,支持Modbus RTU 433M射频无线数传模块(485通讯) 红外遥控 电动窗帘 1 5P空调 1 电源插座 服务器柜、BA柜、储能服务器柜、电动窗帘、壁挂式大屏幕至少占用5个,还需要留有备用,按10个插座计算 10 单相电能表 分别用于室内照明、5P空调、风管电机电能计量 3 无线模块 根据选用的电能表及电源插座类型来定 1或0

二、中央空调循环水泵变频技术规范

1. 设计总则

本着节能与节约投资相结合的宗旨,对中央空调冷冻、冷却循环水泵变频调速改造,采用一拖三的改造方案。运行时首先启动第一台循环水泵,根据负荷情况来实时调节水泵运行频率,而在一台水泵不能满足负荷要求时,把第一台设备运行到工频状态,自动启动第二台循环水泵,仍不能满足需要,则第二台设备会运行到工频状态,启动第三台水泵,同时对第三台水泵进行变频调节,以此来适应负荷的需求,达到最佳能耗和最佳温度。当室内外温差不大时候,水泵会自动降载,逐个退出运行的循环水泵,直至最佳运行状态。

2. 设备规范及技术规范

名称 设备要求 1拖3冷冻泵变频调速装置组成 变频器:55KW 控制器:支持485或 以太网 触摸屏:实现现场控制及显示、监测 1拖3切换电路: 散热风扇 传感器:温度或者压力传感器 断路器: 电流、电压表 连接电缆 1拖3冷却泵变频调速装置组成 变频器:37KW 控制器:支持485 Modbus或 以太网 触摸屏:实现现场控制及显示、监测 1拖3切换电路: 散热风扇 传感器:温度传感器 断路器: 电流、电压表 连接电缆 数量 1 技术要求 1、根据冷冻水的温度或者压力传感数据实现冷冻泵的调速控制 2、实现1拖3控制 3、控制器与服务器能够实现通信,控制器至少具有485接口或者以太网接口 4、能够通过服务器即时设定变频器频率、温度(压力)上下限、频率上下限 1、根据冷却水出回水的温度传感数据实现冷却泵的调速控制 2、实现1拖3控制 3、控制器与服务器能够实现通信,控制器至少具有485接口或者以太网接口 4、能够通过服务器即时设定变频器频率、温度上下限、频率上下限 冷冻水循环泵 变频调速柜 1 冷却水循环泵 变频调速柜 Modbus网关 完成Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII协议之0 完成控制器485接口的协议转换,与间的转换 (数量位于地下一层的以太网交换机连接,接口类型:RS232/285/422接口 统计在通过光纤把数据传送到2103室 最大TCP连接数≥16个;最大同时命令数≥32服务器) 个;支持从站数目≥15个 单根约80米 2 地下一层至2103室,要有一根光纤做光纤 备用

3. 技术要求

1)基本控制原理

实时采集中央空调循环水系统的出、回水压力和温度等参数,经A/D变换后送到智能控制器,经PID运算和模糊控制,计算出实际负荷需求的冷量值,智能调控冷冻、冷却水循环系统的出回水温度和和压力,使拖动电机的输出功率始终与系统的负荷变化相匹配,达到节电的目的。

2)能够通过控制器的接口实现远程控制,远程控制包括改定变频器的运行频率、改定变频器上下限频率、改定出回水温度、压力上下限设置,并且通过控制器的接口实现现场参数的采集,包括温度、压力、频率、电量、功率等参数。

3)实现实时跟踪

中央空调是一个典型的负荷变化系统,它和外界气候(温度)的变化、用户冷/热量面积需求大小都有直接关系,这就导致了中央空调系统的负载特性曲线不断变化。变频调速装置能够实时跟踪负载的变化智能控制电机的转速,使拖动电机的输出功率跟随负荷的变化同步输出,实现按需要调整输出。

4)具备安全互锁功能

为防止设备运行时的误操作动作,需要互锁安全保护功能。 5)旁路保护功能

设备运行过程中出现故障,旁路保护功能使节能装置在0.6秒内自动/手动切换至工频,使电动机不间断运转确保系统正常运行。

6)基本保护功能

抗电磁干扰措施、过流、过压、过载、过热保护及自动报警功能等。 7) 工频/节能切换

为了保证系统的正常使用,电气互锁的工频/节能转换装置,可以方便地快捷地切换为工频状态运行。

1 汇泰大楼改造技术规范书(97版本)