好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

东方米兰1#楼塔吊施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

东方米兰1#楼塔吊基础施工方案

工程名称:东方米兰1#楼 勘察单位:西安市勘察测绘院

设计单位:北京中外建建筑设计研究院 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 施工单位:中天建设集团第五建设公司

一、 工程概况:

东方米兰项目是由西安侨荣实业有限公司开发的住宅小区,整个小区由11栋建筑物构成。工程由地点位于西安高新开发区大寨路以南,团结南路以西。1#楼位于小区东侧,地上30层,地下1层,建筑高度约90m。基础形式为钢筋混凝土筏板基础和条形基础,钢筋混凝土灌注桩。主体工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。

二、方案编制依据:

1、1#楼和11#楼施工图; 2、本场地工程地质勘察报告;

3、锦宏重工业机械设备制造有限公司的TC5610B塔式起重机说明书(77~81页); 4、现场平面布置图;

5、地基基础设计规范GB50007-2002。

三、塔机的选用 :

本工程根据施工的具体情况选用锦宏重工业机械设备制造有限公司的TC5610B塔式起重机一台,由1#楼和11#楼共同使用。塔吊的扶部壁与11#楼主体相连。该塔机臂长为56m,最大起重量为6t,臂端最大起重量为1t。 四、塔机的布置:

塔机布置在1#楼和11#楼之间(详见塔机平面布置图),根据1#楼的基础埋置深度,塔机的基础的基础标高为11#楼砂石垫层顶面,即塔机基础底面标高为-10.60m。塔吊与1#楼拉结,塔吊中心线与1#楼外墙的垂直距离为4.2m,根据塔吊使用说明书满足拉结距离要求。

五、工程地质情况:

《东方米兰岩土工程勘察报告》显示,塔吊基础所在部位的土壤为2-2黄土Q32eal和3古壤土Q3lel,黄土和古壤土的分界在标高-10.20m左右,因此,可以认为塔吊基础坐落于土层3古壤土之上。地质勘察报告给出的土层3古壤土的地基承载力特征值fak为170KPa。 六、基础施工:

1、根据锦宏重工业机械设备制造有限公司提供的TC5610B塔式起重机说明书,基础平面尺寸为5000×5000,基础高度为1420,基础所受的垂直荷载为700KN,基础所受的倾覆力矩为1350KN·m,基础采用钢筋混凝土,钢筋为上下双层双向Ф20@200,上下网片采用拉钩连接,拉钩为Ф20@800,钢筋保护层为50,混凝土强度等级为C30,垫层采用C15混凝土,厚度为100。

2、地基处理:根据TC5610B塔式起重机说明书,塔吊基础采用天然地基,地基平整后,采用蛙式打夯机将地基夯实。

3、地基处理后,按照图示尺寸防线、支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土,在混凝土浇筑前,通知安装单位预埋地脚螺栓,并用水准仪抄平。

4、塔吊安装完成后,考虑到塔吊基础较低,在塔吊基础的四周采用240砖墙,1:2.5水泥砂浆砌筑挡土墙,高度至室外自然地坪,避免室外回填土掩埋塔吊基础。 七、塔机基础验算

根据塔吊使用说明书提供的荷载数据,进行地基承载力验算。使用说明书提供的最大垂直荷载为700 KN ,最大倾覆力矩为 1350KN·m

地基承载力验算:

基础自重G=24×1.42×5×5=852 KN

偏心距e=M/(F+G)=1350/(700+852)=0.87m 基底最大压力

Pmax=(F+G)/A ×(1+6e/L) =(700+852)/25×(1+6×0.87/5) =62.08×2.044 =126.9 KPa<170 KPa 地基承载力满足要求。

偏心距e=0.87m<L/3=5/3=1.67m 倾覆计算满足要求。

中天五建东方米兰项目部

东方米兰1#楼塔吊施工方案

东方米兰1#楼塔吊基础施工方案工程名称:东方米兰1#楼勘察单位:西安市勘察测绘院设计单位:北京中外建建筑设计研究院监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司施工单位:中天建设集团第五建设公司一、工程概况:东方米兰项目是由西安侨荣实业有限公司开发的住宅小区,整个小区由11栋建筑物
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2qjyz367yr5136q5t3t485bn78arf200cly
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享