册说明
一、《通信管道工程》预算定额主要是用于城区通信管道的新建工程。
二、通信管道工程,当工程规模较小时,人工工日以总工日为基数按下列规定系数进行调整。 1.工程总工日在100工日以下时,增加15%; 2.工程总工日在100-250工日时,增加10%。
三、本定额带有括号和以分数表示的的消耗量,系供设计选用,“*”表示由设计确定其用量。 四、本定额的土质、石质分类参照国家有关规定,结合通信工程实际情况,划分标准详见附录一。 五、开挖土(石)方工程量计算见附录二。 六、主要材料损耗率及参考容重表见附录三。 七、水泥管管道每百米管群体积参考表见附录四。 八、通信管道水泥管块组合图见附录五。
九、100米长管道基础混凝土体积一览表见附录六。 十、定型人孔体积参考表见附录七。
十一、开挖管道沟土方体积一览表见附录八。
十二、开挖100米长管道沟上口路面面积见附录九。 十三、开挖定型人孔土方及坑上口路面面积见附录十。
十四、水泥管通信管道包封用混凝土体积一览表见附录十一。
目录
第一章 施工测量与开挖(填)管道沟及人孔坑……………………………………………………………………………………………(4) 说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………(4) 第一节 施工测量与开挖路面…………………………………………………………………………………………………………………(5) 第二节 开挖与回填管道沟及人(手)孔坑…………………………………………………………………………………………………(8) 第三节 挡土板及抽水…………………………………………………………………………………………………………………………(10) 第二章 铺设通信管道…………………………………………………………………………………………………………………………(12) 说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………(12) 第一节 混凝土管道基础……………………………………………………………………………………………………………… ……(13) 一、管道碎石底基………………………………………………………………………………………………………………………………(13) 二、混凝土管道基础……………………………………………………………………………………………………………………………(14) 三、混凝土管道基础加筋………………………………………………………………………………………………………………………(18) 第二节 铺设水泥管道………………………………………………………………………………………………………………………(19) 第三节 敷设塑料管道(包括硬管、波纹管、栅格管、蜂窝管) ………………………………………………………………………………(22) 第四节 敷设镀锌钢管管道……………………………………………………………………………………………………………………(24) 第五节 管道填充水泥砂浆、混凝土包封……………………………………………………………………………………………………(26) 第六节 砌筑通信光(电)缆通道………………………………………………………………………………………………………………(27)
1
一、砌筑通信光(电)缆通道……………………………………………………………………………………………………………………(27) 二、砌筑人孔口圈处通道………………………………………………………………………………………………………………………(29) 三、砖砌通道端墙………………………………………………………………………………………………………………………………(31) 第三章砌筑人(手)孔……………………………………………………………………………………………………………………………(33) 说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………(33) 第一节 砖砌人(手)孔(现场浇筑上覆)……………………………………………………………………………………………………(34) 第二节 砖砌人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………………………(41) 第三节 砌筑混凝土砌块人孔(现场吊装上覆)………………………………………………………………………………………………(47) 第四节 砖砌配线手孔……………………………………………………………………………………………… …………………………(50) 第四章 管道防护工程及其他…………………………………………………………………………………………………………………(51) 说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………(51) 第一节 防水……………………………………………………………………………………………………………………………………(51) 第二节 拆除及其他……………………………………………………………………………………………………………………………(53)
附录一、土壤及岩石分类表……………………………………………………………………………………………………………………(55) 附录二、开挖土(石)方工程量计算……………………………………………………………………………………………………………(57) 附录三、主要材料损耗率及参考容重表………………………………………………………………………………………………………(58) 附录四、水泥管管道每百米管群体积参考表…………………………………………………………………………………………………(59) 附录五、通信管道水泥管块组合图……………………………………………………………………………………………………………(60)
2
附录六、100米长管道基础混凝土体积一览表…………………………………………………………………………………………………(62) 附录七、定型人孔体积参考表…………………………………………………………………………………………………………………(62) 附录八、开挖管道沟土方体积一览表…………………………………………………………………………………………………………(63) 附录九、开挖100米长管道沟上口路面面积…………………………………………………………………………………………………(66) 附录十、开挖定型人孔土方及坑上口路面面积…… …………………………………………………………………………………………(68) 附录十一、水泥管通信管道包封用混凝土体积一览表………………………………………………………………………………………(69)
3
第一章 施工测量与开挖(填)管道沟及人孔坑
说 明
一、本章分为施工测量与开挖路面,开挖与回填管道沟及人(手)孔坑、支撑挡土板及抽水三部分。 二、开挖土方定额系按人工开挖计取的。开挖石方定额按人工开挖结合爆破取定的。
三、开挖土方定额中不包括地下、地上障碍物处理的用工用料,工程中发生时由设计按实计列。 四、回填土定额是按人工回填取定的,包括回填及夯实(压实)等全部工序内容。
五、开挖管道沟、人(手)孔坑土方及挖掘路面面积,可参考附录八、附录九、附录十。
六、管道沟沟底宽度由管道基础和所需操作余度确定。管道基础63厘米以下时,其沟底宽度为基础宽度加30厘米(即每册各加15厘米产)。管道基础63厘米以上时,其沟底宽度为60厘米(即每册各加30厘米)。当设计规定管道沟需要支撑挡土板时,沟底宽度应另增加10厘米。
七、管道沟回填土体积:按开挖土方体积扣除地面以下管道和人(手)孔(包括基础)所占的体积计算。 八、凡在铺砌路面下开挖管道沟和人(手)孔坑时,其沟(坑)土方量应减去开挖的路面铺砌物所占的体积。
九、倒运土方应由设计人员根据施工现场情况以所埋设的管群和人(手)孔(包括混凝土基础)体积的总和计算倒运土方的工程量。
十、开挖土石方时,应由设计人员根据施工现场土质情况,合理确定放坡系数。
4