实验设备:PLC (S7-300 1P 6ES7 315-2FH13-0AB0 Ver2.6) ProfiNet耦合器 750-377 固件版本04
IO(DI:750-430 8点;DO:750-530 8点;AI:750-455 4路;AO:750-555 4路) 端板:750-600
硬件设置:通过750-377上的DIP拨码(DIP8拨ON Device Name由DIP1-6决定)或软件(DIP8
拨OFF)设置Device Name。与节点地址无关。
例:DIP 8,1,2拨ON,则在“网络视图”中,双击从站,将“自动生成PROFINET
设备名称”前的勾去掉,将PROFINET设备名称(Device Name)修改为如下:
如果DIP 8,7,1,2拨ON,则PROFINET设备名称(Device Name)修改为如下:
软件设置:(永久IP)
选择“PLC”,“Ethernet”,“Edit Ethernet Node”
点击“Browse…”进行搜索设备
选择找到的设备,点击“OK”
设定IP和子网掩码,点击“Assign IP Configuration”进行设置 设定Device Name,点击“Assign Name”进行设置
STEP7 V5.5 软件配置
1. 新建项目(设定项目名称后,点击“OK”)
2. 创建站对象(右击“项目对象”,选择“Insert New Object”,选择实际使用的PLC类型)