实验设备:PLC (S7-300 1P 6ES7 315-2FH13-0AB0 Ver2.6) ProfiNet耦合器 750-377 固件版本04

IO(DI:750-430 8点;DO:750-530 8点;AI:750-455 4路;AO:750-555 4路) 端板:750-600

硬件设置:通过750-377上的DIP拨码(DIP8拨ON Device Name由DIP1-6决定)或软件(DIP8

拨OFF)设置Device Name。与节点地址无关。

例:DIP 8,1,2拨ON,则在“网络视图”中,双击从站,将“自动生成PROFINET

设备名称”前的勾去掉,将PROFINET设备名称(Device Name)修改为如下:

如果DIP 8,7,1,2拨ON,则PROFINET设备名称(Device Name)修改为如下:

软件设置:(永久IP)

选择“PLC”,“Ethernet”,“Edit Ethernet Node”

点击“Browse…”进行搜索设备

选择找到的设备,点击“OK”

设定IP和子网掩码,点击“Assign IP Configuration”进行设置 设定Device Name,点击“Assign Name”进行设置

STEP7 V5.5 软件配置

1. 新建项目(设定项目名称后,点击“OK”)

2. 创建站对象(右击“项目对象”,选择“Insert New Object”,选择实际使用的PLC类型)

万可profinet从站与西门子PLC通讯的使用说明 step7

实验设备:PLC(S7-3001P6ES7315-2FH13-0AB0Ver2.6)ProfiNet耦合器750-377固件版本04IO(DI:750-4308点;DO:750-5308点;AI:750-4554路;AO:750-5554路)端板:750-600硬件设置:通