CP1H .................................................................................................................................................. 2 1.CP1H-X□40D□-□的型号是如何定义的? ..................................................................... 2 2.购买CP1H的PLC时,带有RS-232串口吗? ................................................................. 3 3.CP1H的两个端口,配置RS-232/422/485的适配器,有特殊规定吗? ...................... 3 4.购买CP1W-EXT01时自带CJ1W-TER01吗?..................................................................... 3 5.CP1H能用手持编程器吗? ............................................................................................... 3 6.使用CP1H时,CX-Programmer编程软件版本有什么要求? ............................................ 3 7.CP1H的USB口与电脑的USB口连接的电缆型号是什么? .............................................. 4 8.CP1H的USB口是USB1.1的还是USB2.0的? .................................................................. 4 9.CP1H的USB口的通讯电缆最长多少? ............................................................................. 4 10.CPM1A和CP1E的扩展模组有什么区别的,能否进行替换使用? .................................. 4 11.CP1H的内置模拟量的端子台输入和输出是如何分布的? .......................................... 4 12.CP1H内置模拟量的输入阻抗是多少?.......................................................................... 4 13.CP1H的USB驱动怎么安装? ......................................................................................... 4 14.CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗? .......................... 5 15.电脑与CP1H的USB口用CX-programmer软件通讯,发现在线不上? ....................... 5 16.CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么? ................................................ 5 17.CS/CJ/CP1H时钟地址? ................................................................................................. 5 18.CP1H的PLC最多可以带多少CPM系列的模块? .......................................................... 5

19.CP1H的扩展模块最多能带7块,样本上写的在四台之内可以用连接电缆是什么意思? 6 20.CP1H-XA40DR-A带CPM1A -40EDR+CPM1A-20EDR +CPM1A-8ER+ DA041*2这样的配置可以吗? 6 21.CP1H配CPM1A-MAD02和CPM1A-20EDT的地址如何分配? .......................................... 6 22.CP1H内置模拟量的规格? ............................................................................................. 7 23.CP1H-XA内置模拟量通道的地址是多少?.................................................................... 7 24.CP1H-XA内置模拟量输入的断线检测标志位的地址? ................................................ 7 25.CP1H-XA型PLC内置模拟量输入输出使用注意事项? ................................................ 7

26.用CX-P的软件和CP1H在线连接上以后,外部输入的是0~10v信号,已经在内置AD/DA选择模拟量输入范围和使能了,并且已经把设置下传到plc中了,但是在对应的转换通道中没有看到转换值? .................................................................................................................................................. 8

27.使用CP1H的内置输入输入的是0~10V,外部的信号没有接,为什么断线报警位A4340.00没有置ON? .......................................................................................................................................... 8 28.设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么? ..................................... 8 29.CP1H的外部模拟量电位器的地址和输入的范围是什么? .......................................... 9 30. CP1H-X40DT-D的外部模拟量输入调整功能的白线和黑线哪个是正,哪个是负? .. 9 31.CP1H带CPM1A模拟量模块,为什么在I/O表里找不到模拟量模块的设置? .......... 9 32.CP1H-XA的后面加了CPM1A-AD041模块,现在要使用两路输入,已经设置了AD0419

33.CP1H-X40CDR-A+CPM1A-DA041,DA041的模块设置了量程控制字已经写了,也在对应通道中设置了输出值,但是到端子上一路输出信号都没有?................................................................. 10 34.CP1H配CJ系列的模拟量模块的地址分配? .............................................................. 10 35.CP1H的plc加CJ高功能的模拟量模块是否还要加配件? ........................................ 10 36.CP1H使用PID指令没有输出? ................................................................................... 11 37.CP1H的PID参数设置和以前CPM的区别? ................................................................ 11 38.CP1H的PID指令C+5里设置PV=SV输出操作量是0%或者50%的输出,这样是不是就是说,在PV=SV

1

CSC-SYS

的时候,要么输出0%,要么输出50%?........................................................................... 11 39.CP1H的PID指令能在指令执行的时候修改P,I,D参数并生效吗? .......................... 11 40.CP1H能否和MPT002来建立通讯,还要配置什么硬件?PLC设置要注意什么? ... 12 41.CP1H的RS-422/485适配器CP1W-CIF11的通讯距离是多少? ................................ 12

42.CP1W-CIF11与电脑RS-422接口连接的编程电缆怎么接线?CP1W-CIF11背后开关如何拨? 12 43.CP1H用CP1W-CIF11的适配器,通过 RS-485方式连其他设备(如OMRON 3G3MZ变频器)的485口的接线,CP1W-CIF11背后的DIP开关怎么拨? ................................................................ 13 44.CP1H的端口1和端口2中的哪一个口可以做PClink通讯,有没有特殊规定? .... 13

45.做1:N的PClink通讯时,在主站的设置里面PC链接模式中有全部和主体两种模式,有什么区别? ................................................................................................................................................ 13 46.CP1H的串口支持那几种的通讯协议?........................................................................ 14 47.CP1H用Modbus简易主站功能的通讯启动位地址是多少? ...................................... 14 48.CP1H的Modbus-RTU简易主站,固定分配区域D32203-D32249的通讯数据指什么? 14

49.CS/CJ/CP1H系列的PLC想要使用其中的TIMX 的指令,为什么在输入指令TIMX后会出现红色? ................................................................................................................................................ 14 50.CP1H的PLC出现809F的报错,硬件版本是1.0的? .............................................. 15 51.CP1H的PLC出现809F的报错,版本是1.1的? ...................................................... 15

CP1H

1.CP1H-X□40D□-□的型号是如何定义的? ①X/XA系列

2

CSC-SYS

②Y系列

CP1H-Y系列代表高速定位型,只有CP1H-Y20DT-D这个型号。

2.购买CP1H的PLC时,带有RS-232串口吗?

CP1H内置一个USB口, 支持USB上下载程序。并不自带RS-232或是RS-422/485串口,只预留

2个选装板插槽,用户可以任意选择RS-232口选装板CP1W-CIF01或是RS-422/485口选装板 CP1W-CIF11。

3.CP1H的两个端口,配置RS-232/422/485的适配器,有特殊规定吗?

没有特殊规定。两个插槽可以任意搭配,两个RS-232口、两个RS-485/422口或一个RS-232

和一个RS-485/422口都可以。 4.购买CP1W-EXT01时自带CJ1W-TER01吗? 购买CP1W-EXT01时自带CJ1W-TER01端盖。 5.CP1H能用手持编程器吗?

不可以,CP1H没有外设口,只能在CX-Programmer编程软件中设置系统参数。 6.使用CP1H时,CX-Programmer编程软件版本有什么要求? 使用CP1H时,CX-Programmer版本要在6.1(CX-ONE 1.1)以上。 *注:CP1H-Y型PLC请使用CX-Programmer7.0(CX-ONE 2.0)以上版本。

3

CSC-SYS 7.CP1H的USB口与电脑的USB口连接的电缆型号是什么? CP1H的USB口与电脑的USB口连接的电缆没有专用型号。

客户可以使用市售的USB1.1(或2.0)连接电缆,注意点是CP1H的USB口为B型母口。 8.CP1H的USB口是USB1.1的还是USB2.0的? CP1H的USB口是USB1.1。

9.CP1H的USB口的通讯电缆最长多少? USB电缆长度5米以内。

10.CPM1A和CP1E的扩展模组有什么区别的,能否进行替换使用?

两者颜色不同,CPM1A模块为灰色,CP1W模块为黑色的,但是两者使用的功能是完全一样的,可以

进行替换使用。

11.CP1H的内置模拟量的端子台输入和输出是如何分布的?

内置模拟量的端子台分为两排,上面4路输入端子分布是从左往右,一正一负依次排列的。下

面2路输出,也是从左到右,电压输出端,电流输出端,COM端依次分布。

12.CP1H内置模拟量的输入阻抗是多少? 电流输入时约250欧,电压输入时为1M欧以上。 13.CP1H的USB驱动怎么安装?

计算机通过USB电缆连接CP1H(通电),PC会自动提示找到新硬件,并提示要求安装驱动程序,

客户通过浏览,指定USB驱动所在文件夹即可。

4

CSC-SYS 14.CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗?

不可以,CP1H的内置USB口只能用于与安装有OMRON软件如CX-programmer的上位机通讯。 15.电脑与CP1H的USB口用CX-programmer软件通讯,发现在线不上? ①CP1H的USB口与电脑通过USB电缆线连接,且CP1H需要上电。 ②系统会提示发现新硬件,询问是否需要安装驱动,点击确定。 ③通过浏览,选择到CP1H的USB驱动所在文件夹,点击确定。

④安装成功后系统会提示“现在可以正常设备”,如在步骤2中指定了错误文件夹或是驱动文

件,系统会提示找不到驱动文件或是驱动文件不匹配,这时需要CP1H断电上电,重新安装。 *注:如使用www.fa.omron.com.cn网站中下载的驱动文件,需要先将驱动文件解压缩后再安

装。

16.CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么? 高速计数0:软件复位位 A531.00 高速计数1:软件复位位 A531.01 高速计数2:软件复位位 A531.02 高速计数3:软件复位位 A531.03

17.CS/CJ/CP1H时钟地址?

*注:

通过CX-P编程软件,与PLC在线通讯上后,左边工作区中会出现”PLC时钟”

用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或者通过DATE指令设定PLC的时钟。

18.CP1H的PLC最多可以带多少CPM系列的模块?

CPM扩展I/O单元\\扩展单元的连接台数不超过7个单元.扩展单元的输入占用CH数合计为15CH

以下,扩展单元输出占用CH数为15CH以下。

5

欧姆龙PLC_CP1H_CP1L常见问题与解答

CSC-SYSCP1H-XA40DR-AA/D4CH15868532839目录CP1H............................