一、工程概况 ....................................................... 2 二、施工部署与材料要求 ............................................. 3 三、施工工艺流程与立杆间距表 ....................................... 3 四、混凝土墙、柱模板搭设 ........................................... 4 (一)混凝土墙模板支架搭设 ......................................... 4 (二)混凝土柱模板支架搭设 ......................................... 5 五、混凝土梁板模板支架构造 ......................................... 5 (一) 立 杆 ...................................................... 5 (二) 水平杆 ...................................................... 6 (三) 剪刀撑 ...................................................... 6 (四) 支架的拉结 .................................................. 6 六、模板支架施工要点 ............................................... 7 (一) 模板支架搭设 ................................................ 7 (二)拆除 ......................................................... 7 七、质量安全管理要求 ............................................... 8 八、混凝土梁模板支架承载力验算 ..................................... 8 (1)350×900梁支架承载力验算 ..................................... 8 九、混凝土板模板支架承载力验算 .................................... 16 (1)标准层板承载力验算(以商业标准层为例) ....................... 16 十、立杆底地基承载力验算 .......................................... 22
1
word
十一、附图 十二、附页
一、工程概况
11111111
本方案为标准层模板支架搭设方案(地下室模板支架方案另详),基本情况如下: (1)105#~116#楼标准层模板支架
本工程105#楼、106#楼、107#楼和111#楼为地上8层,建筑高度为24.45m,层高3m。115#楼、116#楼为地上10层,建筑高度为30.45m,层高3m。108#楼、109#楼、110#楼、112#楼、113#楼和114#楼为地上9层,建筑高度为27.45m,层高3m。模板支架立杆落在各层楼板面上
各梁断面为200×400,200×450,200×570,板厚为100,120mm,框架柱、梁、板砼强度等级为C25。
105#~116#楼标准层模板支架方案以105#楼标准层为例进行编制,其他楼均参照搭设。
(2)117#、118#楼标准层模板支架
本工程117#、118#楼商业用房为地上3层,建筑高度为13.45m,层高4.5m。一层模板支架立杆落在基础楼板面上(标高为-0.050)。一层模板支架搭设高度为4.5m。二层、三层层高为4.5m,模板支架搭设高度为4.5m,模板支架立杆落在各层楼板面上
各梁断面为200×400,200×700,300×500,300×650,300×800,350×600,350×700,350×850,350×900。板厚为110mm,120mm,框架柱、梁、板砼强度等级为C30。
117#、118#楼标准层模板支架方案以一层为例进行编制,其他层均参照搭设。
2
word
二、施工部署与材料要求
根据本工程的结构类型特点结合本公司的技术设备力量,对本工程的部署如下:上部各层楼板以变形缝与后浇带为界,分工段流水作业。柱子按层高分段支模、绑扎钢筋及浇捣商品混凝土,每层柱的水平施工缝留于楼层的楼面梁底下50mm处。柱子混凝土采用塔吊吊斗运输,插入式振捣器分层浇捣密实。楼、屋面的梁、板采用泵送商品混凝土,分别用插入式、平板式振捣器振捣密实。
标准层采用钢管模板顶托支架,材料要求如下:(1)梁与板的模板支架的立杆、水平杆及剪刀撑用钢管Φ48×3.5,壁厚不得小于3.0。(2)大梁的底模用18厚九夹板加方木楞50×70mm或Φ48×3.5钢管,方木楞下为横向钢管Φ48×3.5支于立杆上。(3)梁的侧模用18厚九夹板,用50×70mm方木楞加固。(4)柱模板分4块组合拼装,柱模用18厚九夹板加50×70mm方木楞,外加Φ48×3.5钢管箍扣件夹头固定。(5)梁底和板底采用顶托模板支架体系
搭设及计算依据为国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006、《建筑施工模板技术规范》JGJ162—2008、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99、《木结构设计规范》GB50005-2003及建筑结构施工图纸。
三、施工工艺流程与立杆间距表
测量放线→立钢管支撑架→测量放线定标高、轴线→分段施工柱子→支二层楼面梁底模→绑扎梁钢筋→支二层楼板模板→绑扎板筋→浇捣梁板砼→养护→循环操作下一层楼板模板。
105#~116#楼标准层模板支架立杆间距表
名称 楼板 截面尺寸 h=120 h=100 3
纵距 ≤950 横距 ≤950