4.29.3对较长的,距离较远和大容量的临时供、用电装置,应架空和沿墙敷设。
4.29.4不得将临时线路直接绑在钢架上,在机床上部、管道附近和过道上架临时线应加保护。 4.29.5临时电源线路必须有单独的刀闸和熔断器。 4.29.6临时供用电装置必须有专人管理。 4.30对移动式用电设备的要求
4.30.1电焊机、卷扬机、电风扇、手电钻,工地用水泵和搅拌、砸实机安全照明变压器外壳,均应有可靠的接零。
4.30.2严禁用工作零线当做外壳接零保护线。 4.30.3引出的端子及带电部位必须加强保护。
4.30.4安全照明的变压器二次侧必须良好接地,不准用自耦变压器。 4.30.5临时供用电设备,必须有专人使用和管理。 4.31对刀闸、按钮的要求
4.31.1应有保护罩和文字注明。
4.31.2刀口和接点应接触良好,无过热现象。 4.31.3刀闸开关一般应垂直安装不应倒装。 4.32对配电箱、控制箱的要求
4.32.1箱内、外不得存放物品,金属箱外壳应有可靠的接零。 4.32.2箱内设备应有明显标志。
4.32.3刀闸的手柄应有“断”、“合”或“开、闭”的标志。 4.32.4箱内的设备和线路不应有过热和松动现象。 4.32.5箱内是金属底板,进出线应加绝缘套。 4.33对磁力起动器、接触器、断路器等要求
4.33.1主触点上应有灭弧装置,取下消弧装置时不准起动负荷。 4.33.2应有保护装置,如过流、欠压和热继电器等。
4.33.3应安装在人员不易接触的地方,否则应加装遮栏加以保护。 4.33.4单独安装的磁力起动器必须要有保护罩。 4.34对熔断器的要求
4.34.1熔断器内不得有打弧现象,更不得烧焦。
4.34.2熔断器内的熔丝(片)及夹头部分没有松动或过热现象。 4.34.3熔丝(片)不准随意用其他金属代用。 4.34.4熔断器的选择应符合用电设备的要求。
4.34.5对螺旋式熔断器的配线、火线应装在芯柱上。 4.35对电容器和变压器的要求
4.35.1外壳必须有可靠的接零,各接线头一定要紧固可靠。 4.35.2不应有漏油现象,电容器应有保护装置。
4.35.3外壳接零线一定要与变压器的零线连在一起。变压器的二次侧线圈除特殊要求外一律接地。 4.35.4要通风良好,温升不得过高。 4.36对照明灯的要求
4.36.1高度不得低于2.5米,其火线应接至芯柱上。 4.36.2胶木灯具不准超过200瓦。
4.36.3金属灯具的外壳必须接零,但外壳零线不得与工作零线串接一起。 4.36.4单联照明开关应控制火线。
4.36.5手提式照明灯,根据工作场所情况选用12伏和36伏电压。 4.37对起重设备电气装置的要求 4.37.1所有的限位开关必须可靠。
4.37.2各联锁开关应良好。 4.37.3必须有紧急停车开关。 4.37.4各部位刹车良好。
4.37.5驾驶室照明应当用24伏或36伏电压。 4.37.6运行时的信号必须完好。 4.37.7轨道必须良好接地。
4.37.8塔式起重机应用橡皮(四芯)电缆。 4.37.9配电箱必须有信号灯。
4.37.10电箱操作手柄必须绝缘良好,并有明显标志。 4.38对高频设备的要求
4.38.1设备外壳必须接地良好。 4.38.2应有屏蔽装置,以防辐射。 4.38.3设备运行时,禁止开设备的门。
4.38.4水路系统应装有水压继电器,冷却水必须进行软化处理。 4.38.5设备内经常保持清洁,防止爬电。 4.39对中频设备的要求
4.39.1启动设备时,应检查电压是否在±5%以内,超过者禁止启动。启动时,必须带橡皮手套,并有专人监护。
4.39.2设备的外壳必须接地良好。 4.39.3冷却水必须进行软化处理。 4.39.4严禁超负荷使用。
4.39.5设备的温度不许超过规定值。 4.40对其他用电设备的要求
4.40.1金属外壳必须接地良好。
4.40.2引线部位的绝缘必须良好,而且有保护罩。
4.40.3一般设备的温升不得过高,电热设备应注意防火。 4.40.4一定要按容量装设熔丝(片)。 4.40.5每台设备应有独立的开关。
4.40.6对防尘、防潮、防爆应根据场所不同选用电气设备和配线方式。 4.40.7七千瓦以上的电动机不准用刀闸直接起动。
4.40.8所有供电、用电设备的附近应保持整洁,道路畅通。 5应急措施
5.1发生机械伤害、烫伤等伤害事故时,应采取临时措施;可能有内伤的,使其平稳倒地不得有大动作,及时送医院救治。
5.2发生人身触电事故时,应立即拉闸断电,使触电者脱离电源后,实施人工急救,并及时送往医院。触电者脱离电源有可能摔伤时,要采取防止摔伤的措施。
5.3发现设备故障时,应立即停止作业,关闭电源,待问题排除后,方可进行操作。