1. 主题容和适用围

本守则及规程规定了母排的选择、加工、连接和安装等工艺要求,适用 于厂的高.低压开关设备母排的加工制作和检验规程. 2. 设备.工具和使用材料 2.1 设备

A.钻床 B.母排折弯机 C.三工位母线加工机

D.液压冲孔机 E.切排机 F.铜排酸洗槽 G.镀锡槽 H.刷镀机SDK-I型 2.2 工具

A.活络扳手 B.起子 C.钢锯 D.钢锉 E.橡皮锤 F.铁锤 G.钻孔夹具 H.涂漆工具 I.清洁回丝 2.3 使用材料

A.铜母排 B.中性凡士林 C.中性光亮锡YH102 3.母排规格的选择

3.1按图样或制造规的要求选择

3.2母排材料表面应光洁.平整,不得有裂纹及杂物等,并符合GB5585.2---85 和GB5585.3---85要求. 3.3母排载流量表

表一: 单片矩形截面排在T+70℃时的载流量表 尺 寸 宽*厚 (mm) 单片 LMY 铝母排载流量(A) 交 流 直 流 单片TMY铜母排载流量(A) 交 流 直 流 25℃ 30℃ 35℃ 25℃ 30℃ 35℃ 25℃ 30℃ 35℃ 25℃ 30℃ 35℃ 155 202 249 343 451 507 625 695 817 145 189 233 321 422 475 585 851 765 165 215 265 370 480 545 670 745 880 155 202 249 348 451 512 630 700 827 145 189 233 326 422 479 590 656 774 210 275 340 475 625 700 880 955 198 258 320 447 587 658 808 897 185 242 299 418 550 616 757 840 990 210 275 340 475 625 705 870 960 198 258 320 447 587 662 817 902 185 242 299 418 550 620 765 845 15×3 165 20×3 215 25×3 265 30×4 365 40×4 480 40×5 540 50×5 665 50×6 740 60×6 870 1125 1060 1145 1075 1010 80×6 1150 1080 1010 1170 1100 1030 1480 1390 1350 1510 1420 1330 100×6 1425 1840 1255 1455 1310 1280 1810 1700 1590 1875 1760 1650 60×8 1025 965 902 1040 977 915 1320 1240 1160 1345 1265 1185 80×8 1320 1240 1160 1355 1274 1193 1690 1590 1490 1755 1650 1545 100×8 1625 1530 1430 1690 1590 1488 2080 1955 1830 2180 2050 1920 120×8 1900 1785 1670 2040 1920 1795 2400 2255 2110 2600 2440 2290 60×10 1155 1085 1015 1180 1110 1040 1475 1386 1300 1525 1433 1342 80×10 1480 1390 1305 1540 1450 1355 1900 1785 1670 1990 1875 1750 100×10 1820 1710 1600 1910 1800 1680 2310 2170 2030 2470 2320 2175 120×10 2070 1945 1820 2300 2160 2020 2650 2490 2330 2950 2770 2550 表二:多片矩形截面母排在T+70℃时的载流量 尺 寸 宽×厚 (mm) 60×6 80×6 100×6 60×8 80×8 100×8 120×8 60×10 80×10 单片 LMY 铝母排载流量(A) 交 流 (每相) 2片 3片 4片 直 流 (每极) 2片 3片 4片 单片TMY铜母排载流量(A) 交 流 (每相) 2片 3片 4片 直 流 (每极) 2片 3片 4片 1350 1720 1630 2100 1935 2500 1680 2180 2040 2620 2390 3050 2650 3380 2010 2650 2410 3100 1555 1940 2055 2460 2515 3040 1840 2330 2400 2975 2945 3620 3350 4250 2110 2720 2735 3440 1740 2240 2110 2720 2470 3170 2160 2790 2620 3370 3060 3930 3400 4340 2560 3300 3100 3990 1990 2490 2630 3220 3245 3940 2485 3020 3095 3850 3810 4690 4400 5600 2725 3530 3510 4450 100×10 2860 3650 4150 3350 4160 2650 3600 4650 5300 4325 5385 7250 120×10 3200 4100 4650 3900 4860 6500 4100 5200 5900 5000 6250 8350 注: 1.表中的数据是指当环境湿度为25℃时的载流量;

2.导体扁平放置时,当导体宽度60毫米及以下时,载流量应按表列数值减少5%;当宽度在60毫米以上时,应减少8%。

3.4对于高压柜主电路的母排的选择,开关柜的额定电流是选择母排的最小限度,同时还要考

虑母排应承受主电路的开断电流和动热稳定电流。主电路的开断电流与断路器的额定电流存在一定的成正比的匹配关系;而母排承受动热稳定的能力与排间的距离平方成一定的反比关系;因此,若母排的间距选大一点,则排截面就可以选小一点;此外从高压柜母排搭接结构的工艺性来考虑(如JYN2-10触头盒母排为80×10,且四孔联接)母排要相应放宽,才能满足结构要求,根据上述特点,本厂高压开关柜母 排选择如下:

3.4.1主母排的选择 主母排根据本批开关柜中断路器中额定电流最大的选择 (见表三)

额定电流 A 630 1000 1250 1600 2000~3150 3.4.2触头排的选择

a.35Kv 断路器柜的动触头选排为LMY-90×10或TMY-90×10,静触头选排为TMY-90×10。 b.35Kv 非断路器柜的动触头选排为角钢或钢管;静触头选排为TMY- 90×10 c.10Kv 断路器柜的动触头排的选择, (见表四)

断路器额定电流A 630 1000 1250 * 1600~2000 * 2500~3150 母 排 规 格 TMY-50×10 TMY-80×10 TMY-80×10 TMY-2×80×10 TMY-2×100×10 固 定 柜 60×6 60×6 60×6 手 车 柜 80×6 80×8 80×8 TMY-100×10×(LMY-80×8) 2×(100×10) 注:*表示开关柜的额定电流,优先选用单动触头排 c.10Kv非断路器的动触头选择母排为TMY-50×10。 3.4.3非断路器柜的支母排的选择

a.手车柜的触头盒处与主母排相连,按触头盒出排截面选择

b.选择非断路器柜的其他部分连接排(选用非手车上用排选择TMY-40×4或LMY-40×4,手车上用排选择LMY-30×3或TMY-25×3)。

3.4.4断路器柜支母排的选择

按断路器的额定电流来选择,见表五

10Kv母排选择 断路器的额定电流(A) 手 车 柜 630 1000 1250 *1600×2000 *2500×3150 80×6 80×6 80×8 2×(80×8) 2×(TMY-100×10) 固 定 柜 60×6 60×6 80×6 2×(80×8) 2×(TMY-100×10) LMY-100×10 35Kv母排选择 注:1.*表示断路器柜的额定电流

2.以上未注明母排是铜、铝的说明两种都可以。

3.凡上述与制造规(或图样)发生冲突时,以制造规(或图样)为准。制造规无注 明时,按本规执行。 4. 母排的排列和颜色标志 4.1 序 号 按电路选择导线颜色的规定(GB2681)(见表六) 电 路 交流三相电路的 A相 B相 1 C相 零线或中性线 安全用的接地线 直流电路的 正极 2 负极 接地中间线 母 排 色 标 黄 色 绿 色 红 色 淡蓝色 黄和绿双色 棕 色 蓝 色 淡蓝色 注:A.低压柜母排表面镀锡,再在柜体的维修面母排上贴上表中规定颜色的色标。 B.高压柜母排表面镀锡,再在柜体的维修面母排上贴上表中规定颜色的色标。 母排排列应符合表七的规定要求 (见表七)

相别 A B C 垂直排列 上 中 下 水平排列 后 中 前 引下线 左 中 右 中性线 正极 负极 最下 上 下 最前 后 前 最右 左 右 说明:1.方向定位以屏的正视方为准。

2.低压柜在特殊情况下,例如按此序排列会造成母线配置困难,允许不按表七规定。 3.高压柜35KV柜作联络时引下线垂直排列,不遵循表七规定。 5.电气间隙和爬电距离

5.1 装置中各带电部件之间及其对地金属件之间电气间隙和爬电距离应符合5.2和5.3的规定。 5.2

所有水平母线、垂直母线、分支线和主电路接插件带电部件之间及其对接地金属件

之间的电气间隙和爬电距离在额定绝缘电压为380V和660V时,应不小于20mm(此条规定适用于低压抽屉式开关柜,低压固定式开关柜参照表八。 表八

电气间隙 mm 爬电距离 mm 预定绝缘电压Ui 63A及以下 大63A 63A及以下 大63A Ui≤60 60<Ui≤300 300<Ui≤660 3 5 8 5 6 10 3 6 10 5 8 12 注:选择主母排及大电流母线电气间隙和爬电距离时应考虑热应力电动应力 5.2.1

万能式断路器的进、出线端子间距小于上述规定,则连接端子上的分支线的电气间

隙和爬电距离允许等于端子间的间距,但不能低于表八规定。 5.2.2

如在不同极性的裸露带电部件间或裸露带电部件与接地金属之间加入了不绝缘的金

属(例如:螺钉、弹垫、垫片等)均看作是间隙的减小。 5.2.3

母线或母线连接件中某部分达不到5.2的规定时,允许采用包扎绝缘带等方法,但

不得小于表八的规定。

高压柜的电气间隙和爬电距离 见表九

额定电压KV 3 6 10 35 电气间隙mm 100 125 125* 300 爬电距离mm 140 160 216 729 * 对于经国家统一设计已定型的产品的电气间隙可小于125mm,但不得小于100mm