1、系统设计

1.0.1综合布线系统(GCS)应是开放式结构,应能支持电话及多种计算机数据系统,还应能支持会 议电视、监视电视等系统的需要。

设计综合布线系统应采用星型拓扑结构,该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支单元系统改动都不影响其他子系统。 只要改变结点连接就可使网络的星型、总线、环型等各种类型网络间进行转换。综合布线系统应采用开放式的结构并应能支持当前普遍采用的各种 局部网络及计算机系统:主要有RS—232—C(同步/异步),星型网(Star)局域/广域网(LAN/WAN)王安网(Wang OIS/VS)令牌网(Token Ring)以太网(Ethernet)光缆分布数据接口(FDDI)等。

1.0.2本规范参考ISO/IEC11801《客户建筑物电缆通用敷设要求》国际标准的规定,将建筑物综合布 线系统分为六个子系统: 1. 工作区子系统

2. 配线(水平)子系统 3. 干线(垂直)子系统 4. 设备间子系统 5. 管理子系统 6. 建筑群子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线(软线)组成,它包括装配软线、连接器和连接所 需的扩展软线,并在终端设备和输入/输出(I/O)之间搭接。相当于电话配线系统中连接话机的用户线及 话机终端部分。在智能楼布线系统中工作区用术语服务区(coverage area)替代,通常服务区大于工作区。 配线子系统,它将干线子系统线路延伸到用户工作区,相当于电话配线系统中配线电缆或连接 到用户出线盒的用户线部分。

干线子系统,它提供建筑物的干线电缆的路由。该子系统由不县电缆组成,或者由电缆和光滥以 及将此干线连接到相关的支撑硬件组合而成。 相当于电话配线系统中干线电缆。

设备间子系统把中继线交叉连接处和布线交叉连接处连接到功用系统设备上。由设备中的电缆、 连接器和相关支撑硬件组成,它把功用系统 设备的各种不同设备互连起来。相当于电话配线系统中的站内配线设备及电缆、导线连接部分。

管理子系统由交连、互连和输入/输出(I/O)组成,为连接其它子系统提供连接手段。相当于电话 配系统中每层配线箱或电话分线盒部分。

建筑群子系统由一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建设物中的通信设备和装置上,它 提供楼群之间通信设施所需的硬件。其中有电缆、 光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。相当于电话配线重点电缆保护箱及各建筑物之间 的干线电缆。

1.0.3智能建筑与智能建筑园区的工程设计,应根据实际需要,选择适当型级的综合布线系统,宜符合下列要求:

1基本型,适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。 基本型综合布线系统配置:

1. 每个工作区有一个信息插座;

2. 每个工作区的配丝电缆为1条4对绞电缆; 3. 采用夹接式交接硬件;

4. 每个工作区的干线电缆至少有2对对绞线。

2增强型,适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,用铜芯对较电缆组网。 增强型综合布线系统配置:

1. 每个工作区有二个或以上信息插座;

2. 每个工作区的配线电缆为2条4对对绞电缆; 3. 采用增值接式或插接交接硬件;

4. 每个工作区的干线电缆至少由对对绞线。

3综合型,适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯对绞电缆混合组网。综合型综 合布线系统配置应在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统。

所有基本型、增强型、综合型综合布线系统都支持话音/数据等系统,能随工程的需要转向更高 功能的布线系统。它们之间的主要区别在于:①支持话音/数据服务所采用的方式,②在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。 基本型综合布线系统大多数能支持话音/数据,其特点为:

1是一种富有价格竞争力的综合布线方案,能支持所有话音和数据的应用; 2应用于话音、话音/数据或高速数据; 3便于技术人员管理;

4采用气体放电管式过压保护和能够自复的过渡保护;

5能支持多种计算机系统数据的传输。

增强型综合布线系统不仅具有增强功能,而且还可提供发展余地。它支持话音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理; 增强型综合布线系统特点:

1每个工作区有二个信息插座,不仅激动灵活,而且功能齐全; 2任何一个信息插座都可提供话音和高速数据应用; 3可统一色标,按需要可利用端子板进行管理;

4是一个能为多个数据设备创作部门环境能够服务的经济有效的综合布线方案; 5采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护;

综合型综合布线系统的主要特点是引入光缆,可适用于规模较大的智能大楼,其余特点与基本型或增强型机同。

条文中对绞电缆系指具有特殊交叉方式及材料结构能够传输高速率数字信号的电缆,非一般市话电缆。

条文中夹接式交接硬件系统系指夹接、绕接固定连接的交接设备。插接式交接硬件系指用插头、插座连接的交接设备。

1.0.4综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求,并应选用相应等级的缆线和传输设备。

计算机系统传输速率要求见表1.0.4所示

表1.0.4传输速率要求

规程 RS-232 DCP Star LANI IBM3270 4Mtoken Ring 10BASE-T 16M Token Ring TP-PMD/CDDI 100BASE-T 传输速率要求(bit/s) ≤20K 100K 1M 1M-10M 4M 10M 16M 100M 100M ATM 155M/622M 1.0. 5综合布线系统应能满足所支持的电话、数据、电视系统的传输标准要求。 1.0.6综合布线系统的分级和传输距离限值应符合表1.0.6所列的规定: 注:1 100m距离包括连接软线/跳线、工作区和设备区接线在内的10m允许总长度,链路的技术条件按90m水平电缆,7.5m长的连接电缆及同类的 3个连接器来考虑,如果采用综合性的工作和设备区电缆附加总长度不大于7.5m,则此类用途是有效的。

2 3000m是国际标准范围规定的极限,不是介质极限。

3 关于距离大于水平电缆子系统中的长度为100m对绞电缆,应协商可行的应用标准。

品 味 人 生

1、 很多时候,看的太透反而不快乐,还不如幼稚的没心没肺。 2、 睡吧,合上双眼,世界就与我无关。——顾城《生命幻想曲》 3、 你来人间一趟,你要看看太阳,和你的心上人,一起走在街上。

4、 我不唱声嘶力竭的情歌,不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口任宰割,愈合就无人晓得我内心挫折。

5、 永远不要隔着屏幕说分手,最大的遗憾是连离开都不能当面说清。

6、 最先道歉的人最勇敢,最先原谅的人最坚强,最先释怀的人最幸福。

7、 好像每次都是这样,没有例外。在我们最需要有一个人去依靠的时候,往往到最后都是自己一个人挺过去。

8、 对我不满意,请直接来给我说,别到别人那里去宣泄你无处安放的情绪。

9、 有些事,你把它藏到心里,也许还更好,等时间长了,也就变成了故事。

10、 不要对自己太过苛刻,对自己太苛刻的人只会消耗掉更多让自己幸福的能力。

11、 人,相互帮扶才感到温暖;事,共同努力才知道简单;路,有人同行才不觉漫长;爱情,要相互记挂才体味情深。

12、 只有当痛苦在可以承受的时候,我们会自怨自艾。当痛苦无法承受,我们就只会一笑置之。

13、 爱情是一颗心找到另一颗心,而不是一张脸找到另一张脸。为了找到那颗心,我们要学会不要脸。

14、 比失去你更令我伤心的事是,你都没有为了和我在一起而努力过。

15、 这世上有一条路无论如何也不能走,那就是歧途,只要走错一步结果都会是粉身碎骨。——《千与千寻》

16、 保持一份自信,做最好的自己,宁可高傲地发霉,不要低调地恋爱。

17、 亲爱的,我在这座陌生的城市,流浪流浪。灯火阑珊或是烟火灿烂,我总是愣在某个角落,静静的等你走来。

18、 其实爱情里处得好不好,标准就两个字:不累。因为,对的人,不会让你觉得累。

19、 明知是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,明知是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,明知没路了,却还在前行,因为习惯了。

20、 如果曾有那么一个人,跟我说只要心里想一想我,就会铺天盖地地难受。那么不管是拿前程作赌也好,还是拿幸福下注也好,我都会心甘情愿。

做学问要花功夫,持之以恒,日积月累。

21、我们最大的弱点在于放弃。成功的必然之路就是不断的重来一次。——托马斯·爱迪生

22、点点滴滴的藏,集成了一大仓。——德国谚语 23、成大事不在于力量的大小,而在于能坚持多久。

24、喷泉的高度不会超过它的源头;一个人的成就不会超过他的信念。——美国

25、生活真象这杯浓酒,不经三番五次的提炼呵,就不会这样可口!——郭小川

26、一个在奋斗途径上努力的人,要是不把步骤分清楚,等于你旅行一个地方,不先规定睡眠和行程一般。分清步骤,是十分重要的。——戴尔·卡耐基

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》修订本1.doc

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》修订本(CECS72:97)1、系统设计1.0.1综合布线系统(GCS)应是开放式结构,应能支持电话及多种计算机数据系统,还应能支持会议电视、监视电视等系统的需要。设计综合布线系统应采用星型拓扑结构,该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支单元系统改动都不影响其他子系
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2q84w5um0t7u3cm9b9nu86wqu5roxb0037c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享