宜在20-27℃,3h涂刷完);涂刷时按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平,使之油漆的涂膜厚度均匀一致;喷漆时的喷松移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行,先竖向喷,绕环向喷,再横向喷,使漆膜形成均匀,厚薄一致。 2)对漆膜表面粗糙:选择质量好的漆料,使用前必须过细筛,调和均匀,无气泡后再使用;物体表面应清理干净,保持其平整、光洁、干燥;合理安排各工种施工顺序,保证涂漆的施工环境无杂物、无灰尘;不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的盛具,需要用时应对其残留物清除干净后再用。
3)对漆膜起皱:选用质量好的漆料,不得随意加入催干剂,严格控制漆料稠度;使用较硬的毛刷,涂刷应均匀,厚薄一致;避免在高温或烈日下施工。
4)对油漆透底:严格控制漆的稠度,不随意在油漆中加稀释剂,涂刷前先将油漆调均匀。 5)对油漆倒光,选择质量好的油漆,不得任意加入稀释剂;基层表面应批腻子,磨平磨光滑;选择良好的施工环境,潮湿及烟雾大的条件下不宜施工;涂刷挥发性油漆时,宜在相对温度60-70%的环境下进行。
6)对涂刷清漆时木纹显露不清,使用油漆时要经常搅拌,防止沉淀产生色泽不均匀;按材质的不同采用不同的涂刷方法,对深色木材表面要进行漂白,对浅色部分染色,使其色调均匀、统一;使用合适的油漆进行涂刷,操作要准确迅速。 (12)加固工程 1、表面处理
表面处理及加固构件结合面处理,是最关键的工序,应认真进行。对于混凝土构件结合面,应根据构件表面的新旧程度、坚实程度、干湿程度分情况处理。 2、工序控制
1.开工前要熟悉图纸,了解设计意图,搞好图纸会审,弄清疑点; 2.使用的材料必须遵守有关规定,该有合格证的要有标准证件;
3.严格按各加固规范和公司操作规程施工,关键部位要有技术交底记录;
4.加强现场施工管理,任务到人,责任到人,层层把关,上下控制,每道工序经检查合格后,方可进行下道工序;
5.现场做好施工记录,需做隐蔽的地方要有相关人员签字,虚心接受有关人员的监督管理,不留隐患,需返工的地方坚决推倒重做;
6.对不服从安排,不服从管理者,经说服教育后,仍不改者,坚决要其离岗; 7.关键部位,关键工序由专人负责。
第九章 冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊下情况的
施工措施
9-1:雨季施工
根据本工程周期,将会遇到较长的雨季施工,为保证工程能在雨季正常施工,采取以下措施:
为保证工程能在雨天正常施工,采取以下措施: 1)雨天施工前,对现场排水系统进行检查、疏通。
2)采取硬地坪施工:施工现场全部硬化,满浇150厚C15素砼,这既方便了雨天施工,又防止了尘土、泥浆带出场外,保护了周边环境。
3)密切注意天气变化,避免雨天浇砼,并要准备足够数量的塑料薄膜,防止砼遇大雨的冲袭。
4)雨天施工要随时测定砂、石含水率,及时调整砼配合比,保证砼塌落度、和易性、强度标号等级。
5)对水泥库、装饰材料等易吸湿受潮材料,设置行之有效的防水措施。 6)备足塑料薄膜油布等防雨器具,做好雨天施工的成品覆盖保护工作 。 7)机电设备加设防雨罩,做好接地保护,以防止设备损坏,漏电伤人。
8)砌块遇雨水湿度过大,不得砌筑,雨天搅拌砂浆,应严注意加水量的控制,并可采用在适当延长搅拌时间的基础上,砂浆拌干硬一些,减少稠度。
9)雨天室外装饰施工应随时做好防雨覆盖工作,以免饰面遭雨水淋后,造成空鼓、脱落,影响工程质量。
9-2:减少扰民噪音、降低环境污染技术措施
1、做好与社区居委会、城管、环保等部门的沟通、协调工作。 1)加强与社区、街道、居委会和警署的合作。
2)对工程可能发生的扰民和民扰问题承担施工管理职责,全面负责协调各方面工作。 3)做好环保受监登记,随时接收环保监测。
4)经常走访当地居委会,倾听居民意见建议,积极采取措施,并对工程施工影响请求居民谅解和支持。
5)对附近居民做些力所能及的帮助,创建和谐的施工环境。 2、做好施工现场噪音的控制
1)及时办理夜间施工许可证,为减小施工期间的连续作业对周围环境的影响,控制连续作业三天休息一晚。
2)在较狭窄的施工场地内,大型施工机械较密集,对施工机械的噪声应严格控制,进场之前做好例保工作,所有机械夜间施工禁止鸣喇叭,必要时装上消音器或发动机搭设棚遮盖,防止噪音污染。
3)材料应严格按施工计划进场,进场材料的卸货尽量安排在白天进行,晚间需要卸车时采用吊车进行,进场后按场布图整齐堆放,保持现场整洁。
4)生活区距离居民较近,做好员工的思想教育工作,严禁员工在夜间大声喧哗,嬉闹玩耍,减少对居民的影响。
3、做好对周边环境的保护
1)施工过程中,土方车辆往返频繁,对驶出工地的车辆轮胎需派专人在大门出入口冲洗平台处进行冲洗清扫,防止污染交通道路。
2)现场施工所排污水,应先集中经沉淀过滤后方准排入城市管网,防止堵塞下水道。 3)防台、防汛期间,应备好足够的污水泵,做好场内的强排水,防止外溢,污染环境。 4)凿除的连续墙顶部浮渣等建筑垃圾定期清运,废钢筋头集中堆放在废弃物堆场,生活垃圾分类收集,由环卫部门收集。
5)控制好夜间光照,将光线集中在基坑内,避免光线影响居民休息。
6)施工过程中,车辆往返频繁,对驶出工地的车辆需派专人在大门出入口冲洗平台处进行冲洗清扫,防止污染交通道路。车辆进入应服从指挥,做到一慢二看三通过,礼貌行车。
4、做好对现场扬尘的控制
1)现场设排水沟及集水井,保持沟槽清洁疏通,出入口铺设冲洗场地,保持施工区域的整洁。
2)为防止渣土车辆运输过程中,尘土飞扬而污染环境。在翻斗车箱上加罩网眼小的网罩。
3)施工现场严禁堆土,若临时堆放则用绿网覆盖,防止产生扬尘。
4)施工过程中,教育工人认真做好落手清工作,做到工完料净,场地清,并将建筑垃圾及时清理运走。
5)商品砼浇捣过程中,砼运输车必须在场内清理干净,所有散落在场内施工道路上的零星砂浆,做到随落随清。
6)施工场地周围的围墙做到连续、封闭,杜绝场内泥浆溢出的可能。 7)场地内派专人经常进行清扫,特别是主要通道。
8)每次土方外运,由专用车辆运走后,如有泥土污染路面,须及时清扫,保持场地、马路清洁。
9)现场水泥存放点搭设封闭围栏,减少水泥使用时产生扬尘。
10)禁止现场搅拌黄砂水泥,工法、高压旋喷桩等灰浆搅拌机设置于封闭工棚内。 11)大风5级以上禁止土方作业。
9)现场做好宣传标语,并派专人负责定期检查现场,做到现场整洁、文明施工。 9-3:地下管线及地上设施施工的保护措施
施工范围内的各种地下管线包括上水、下水、气、通讯缆、电缆等隐蔽设施,必须按设计图纸标注的种类和位置,在施工前与有关单位联系,弄清具体管线种类、尺寸、位置、覆土深度,重要管线应插牌标记;
对各种地下管线、检查井、收水井、各种人孔等,应妥善保护,不得损坏,对地下管网种类、尺寸、位置、高程要了解清楚,施工时除应向全体施工人员、班组交底、插牌标志外,必须请所属主管单位派人员现场监督,防止出现意外事故;
场内地下管线如有薄弱部位或上部有载重车辆行走时,应在其上加盖20mm厚钢板予以保护。
各种管道井、电杆、构筑物周围要离开适当距离,必要时可配合人工刨除; 地上各种架空线路应采取妥善保护措施,离工地周边5m以内线路必须搭设保护架加以保护;贯穿主体的架空线路应在施工前与相关部门取得联系,进行妥善处理,不得私自处理。
对建设单位分包施工队的一切设施要根据其布置图做妥善保护,以免出现意外。对于其布置或设施不符合要求的,应通过建设单位协调解决。
第十章、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用
重点推广建设部倡导的10项新技术中的有关项目,积极推动建筑施工方面的科技进步,使一些技术先进、施工效果好、投资少的建筑新技术、新材料、新工艺能在施工中得到广泛的推广应用。根据本工程的实际情况,计划在该工程推广应用以下建筑新技术: 一、竖向粗钢筋采用电渣压焊工艺
电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋接合,该工艺适宜钢筋竖向连接,具有工效高、成本低、质量易控制、易操作等特点,本工程在柱钢筋采用此工艺。 二、商品砼泵送工艺
商品砼采用泵送工艺,为确保工程质量、改善城市环境,还减少了劳动强度。
三、混凝土外加剂的应用
(一)本工程混凝土外加剂采用粉煤灰,UEA微膨胀剂。
(二)按照施工总体部署,基础、柱、梁板分别实行连续浇筑,为减少砼在浇筑过程中产生较高的水化热,在预拌砼中掺粉煤灰外加剂,以减小水化热和增强混凝土的可泵性。 (三)泵送砼及双掺技术
采有用泵送砼可加快施工进度,减少劳动强度,一次完成砼的水平运输和垂直运输程序,在砼中拌合物中掺入粉煤灰,能按要求改善和调节砼的和易性,减少水泥用量,增加可泵送,提高砼强度,减少砼的收缩,满足泵送要求。另外考虑加入高效减少水剂,以降低水化热。减水剂的选用应经甲方和设计院同意后才能使用。 四、新型建筑防水应用技术
屋面高分子防水卷材。卫生间、阳台等楼地面采用聚氨脂防水涂料。 五、建筑节能和新型墙体应用技术
根据设计要求,屋面采用矿棉板,墙面采用改性膨胀珍珠岩-XR无机保温材料,提高砌体建筑的保温隔热性能。 六、应用计算机进行项目管理
应用计算机对施工进度实施动态管理和监控,能有效地适应施工现场的情况变化,通过应用软件,对项目的材料、工序、人工、机械设备等资源进行优化,对主要分部分项工程进行重点调控,达到确保总工期的目的,此外还可以分专业,分单位制定周计划、旬计划、月计划、季度计划及年度计划,具有现实性、准确性、科学性和灵活性,大提高项目管理水平,从而使项目施工组织有效。
运用项目管理软件,对项目进度实现动态控制,跟踪调整,对施工工期进行优化,力争在最短的时间内按质按量的完成本工程的施工。