导线在穿入电管前必须进行绝缘测试。导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均在搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄膜带缠绕,外面包两层黑胶布。

软导线接到电气设备的线头要弯成单眼搪锡。单股导线变成单眼,多股导线要用线鼻子压接后才能接到桩头上。

导线穿管后均要作绝缘电阻测试,无论是相对地、相对零、相对相的电阻值均要符合规范要求。 (3)配电箱安装 a、施工工序

设备开箱检查→设备搬运→安装(稳装、上方母线安装、二次回路配线)→调整模拟运行

b、质量要求

所有配电箱到现场后,必须会同甲方开箱检查,外观是否有机械损伤,箱体应完好无变形、油漆良好,备件完整,产品、型号、规格与设计相符,出厂产品的技术资料(含产品合格证和质量保证书)应齐全有效,并要做好《开箱检查记录》,参与人员均需签字。

本工程要求配电箱安装为嵌墙安装,在墙体施工过程中,根据图纸要求配电箱尺寸,距地1400左右埋设安装预埋件和预留孔,安装时把配电箱嵌入,用镀锌螺栓将柜与预埋件紧固,然后预埋件焊接好接地扁钢,清渣后刷防锈漆二道。安装箱顶母线,下料、调直、钻孔、紧固刷相色等步骤,箱内二次回路中电气组件之间的收接线按原理图进行接线、校对。

进行低压通电试验时,动作顺序应符合设计模拟动作运行,以此鉴别组件的可靠性和接线正确性,在试运行前,必须对线路的绝缘进行测试,且一定要达到合格。 (4)照明器具安装

灯具的高度、位置、型号、规格应符合设计要求。成排灯具要成一线,安装牢固,内外整治。开关插座、照明配电箱等安装安度、座标均应符合设计要求。

所有灯开关应切断相线,严禁将开关接到零线上,插座的相必须符合规范规定。 灯开关距门边框一般15-20cm,预埋管盒时注意门的开启方向,及门的型号(平开门或对开门),推拉门处的开关尺寸与双扇平开门基本一致。 (5)避雷接地装置

利用结构基础底板内钢筋作为接地线,为避免破坏防水,在防水层外四周敷设-40×4镀锌扁钢与结构基础底板钢筋连接并利用其柱网主钢筋,作为避雷引下线,避雷带采用φ10镀锌圆钢,沿女儿墙明敷,凸出屋面金属物与避雷带用φ10镀锌圆钢搭接焊,从首层起,本

楼每三层利用结构圈梁内二根水平钢筋与引下线焊接成均压环,并将楼内的各种竖向金属管理与环焊接。为防侧击雷,从距地30m起,每向上三层在结构圈梁内敷设-40×4镀锌扁钢与引下线焊成一水平避雷带,所有金属门窗等较大金属物均与环相连,使接地线、避雷引下线、均压环、屋面避雷带形成一个完整的通路。 (6)系统调试

a、系统送电调试前,对所有设备、线路分回路进行绝缘摇测,所测的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

b、送电时分回路进行送电,先送电源侧,后送负荷侧,调试照明系统时,先把电送到本楼照明低压配电柜,再合照明配电柜,按照从楼下到楼上或楼上到楼下的顺序,逐层逐户进行送电,合配电闸双电源箱开关,最后合户内箱开关,把房内灯开头打开,是否正常,同时检查开关控制回路是否控制火线,插座用相序检查器逐个进行检查,是否接线正确,漏电开关是否正常,如发现问题安排电工人员处理。 4-12:土建与安装施工配合 一、土建与安装的配合

1、预留预埋配合。预留人员按预留埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构有矛盾处,由工长与土建协商处理,在楼地坪内错、漏、堵塞及设计增加的埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋,墙体上留设备进入孔,由设计确定或安装有关工种在现场与土建单位商定后由土建留孔。 2、控制施工配合:

(1)灯具、开关插座、面板安装配合。灯具、开关、插座盒安装应作到位置准确。施工时不得损伤墙面,若孔洞较大应先作处理,在粉刷后再装箱盖、面板。

(2)施工用电及场所使用配合。因施工单位多、穿插作业多、对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达互创条件为目的。

(3)成品保护的配合。安装施工位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面,吊顶的保护,避免污染。

(4)施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的场所不得使用。不得随意取走预埋管道管口的管堵。

第五章 安全文明施工及环境保护措施

我们将严格按照当地建管部门颁发的标准化现场管理的有关规定和有关规定的内容及有关文件进行落实及管理,为在当地施工现场管理中创出更良好的社会效应。 管理目标:

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映,在本工程施工过程中,我们将严格按照张家港市有关施工现场标准化管理规定的内容进行管理,避免和减小对周围环境的影响,树立起我公司的良好形象。

在工程施工前,我们将建立以项目经理为核心的文明施工管理小组,加强材料、半成品的堆放管理、机械设备、管线布置和场内运输等各项工作的调度与控制,一旦发现问题立即解决,现场场容实行分片包干制度,划分管理区域,规定职责范围。工长、班组长分别为所管辖片区操作层及操作点的负责人,定期组织检查评比,制定奖罚制度,切实落实执行文明施工细则及奖罚制度。 管理措施 1、总平面管理

总平面管理是针对整个施工现场进行的管理,其最终要求是:严格按照各施工阶段的施工布置图的规划和管理。具体表现在:

(1)施工平面规划,应具有科学性、方便性,而有利于施工的平面布置。 (2)严格按平面图所标识的电、进水、排水等系统的布置而设置。 (3)所有的材料进场,小型机械的布置均按平面图要求布置。

(4)在做好总平面图管理工作的同时,应经常检查执行情况,坚持合理的施工顺序,不打乱仗,力求均衡生产。 2、重点部位要求

在编制本投标方案过程中,我们多次派人对目前的施工现场进行了现场勘察,并根据现状在文明施工上的重点部位要求如下: (1)排水系统

我们将在进场后对业主移交的场地进行检查,对达不到要求的进行整改。

同时,在施工过程中,派专人对施工现场内的路面进行清扫,以使整个施工现场整齐清洁。同样,在路面完成后,根据施工平面图进行划分,并用蓝油漆划出小型机械的使用区域,各种材料的堆放区域,有必要的情况下,将用钢管进行围护,并由专人进行巡视。

现场排水系统应保证畅通,以设置有坡度的明沟为主,用钢筋制作的盖板在明沟上。排水以排入市政管网为主,对有些不能排入的将利用集水井,用水泵抽入市政管网。 (2)工完场清

在施工过程中,要求各作业班组做到工完场清,以保证施工楼层面没有多余的材料、垃圾。作为项目经理部应派专人对各楼层进行清扫、检查,以使每个已施工完的结构清洁。而对运入各楼层的材料要求堆放整齐。以使整个楼面整齐划一。 (3)垃圾的处理

建筑垃圾及生活垃圾分开堆放,建筑垃圾要求集中堆放,生活垃圾应放入生活垃圾容器。对所有垃圾定期及时地进行清运。 环境保护措施

在施工过程中,环境保护非常重要,一方面要求项目部严格按照环保部门的要求执行,另一方面始终保持与当地环保部门的联系,接受监督,实现门前三包,确保达到创建文明城市的要求。

本工程将严格遵守国家有关环境保护的法律,采取有效措施控制现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染及危害。主要包括预防噪音污染、空气污染、水体污染和光污染等内容。 1、减少噪音措施

现场施工产生噪声的主要根源是机械噪声,尤其是砼搅拌设备和砼振捣设备。针对这两大噪声源计划采取以下控制手段。

1)加强对砼泵送设备的检修保养,保证机械正常运行,避免带病作业,降低施工噪音。 2)砼搅拌站机棚综合防雨、防护、防噪声的种种需要,采用双层竹笆内夹50厚聚乙烯泡沫板作为墙面和顶棚,进一步隔离和吸收机械噪音。

3)砼中加入减水剂,加大砼塌落度改善流动性,使砼易于振实,避免反复振捣。 4)钢筋进场下料时,逐根进行,防止产生噪声,钢管、钢板进、出场时,轻拿轻放,防止产生噪声。

5)对于必须在夜间连续施工的砼浇筑分项,应合理安排施工时间,尽量减少夜间施工时间。如:预计要连续施工36小时,则尽量安排从早晨开始施工,时间跨度为两个白天、一个通夜,避免安排晚上开始施工(两个通夜、一个白天)以减少夜间施工的扰民现象。

6)一切向周围环境排放的建筑施工、工业生产、经营活动和噪声的,必须在开工、生产、经营15天前到当地环境保护行政主管部门办理排污申报登记手续并领取“排污申报登记证明书”。

7)所有夜间施工报告,提前7天持市建筑管理部门证明到市环境保护行政主管部门审批,批准后将规定的夜间和午间作业时间公告附近居民。施工工地土方挖掘外运根据市人民政府规定的夜间和午间作业时间,专用车辆指定路线进行作业,并公告附近居民。

2、预防空气污染

施工现场垃圾及时有组织外运,杜绝从楼上乱抛。在大门设冲洗台,对出场车辆进行必要的清洗。对场内和场外道路经常洒水和清扫,保持场内外的整洁。不得在现场内熔融沥青或者焚烧油毡以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 3、预防水体污染

施工场内设置排水管沟,场内生产、生活用水和雨水要进行有组织的排水。排水沟必须通畅,无积水,沟体采用直径300水泥管暗埋,沿现场作环形布置,每隔20m设一个窨井,坡度按2%考虑,污水排放经沉淀池后排入市政管道。 4、预防光污染

外脚手架要全封闭,并张挂安全立网。电焊、气焊作业时,采用竹笆进行围挡。

第六章、项目经理班子的人员配备、素质及管理经验

进场施工前,我司本着“优化、精干、高效”的原则,组建项目经理部,以项目经理为首,负责本项协调工作,控制进度, 项目技术负责人主管技术工作,负责工程施工过程中的质量、安全。技术组、质安组、施工组、经营组、设备动力组、材料组等负责具体工作的落实。工程的的施工管理严格按公司贯标程序进行,实行动态管理,过程控制。项目管理班子如下:

施质检员 安全员 材料员 资料员 保 卫 技术负责人 项目经理 各生产班组 项目部按上述机构建制,为能更有重点、更有成效地分别抓好质量、安全、文明施工工管理工作,在项目经理的统一协调领导下,更有重点的分别设置质量、安全、文明施工管理员 组织机构,形成专管成线,群管成网,横管到边,纵管到底的管理网络。

现场质量管理机构:

土建质检员、安装质检员 土建项目工长 项目经理 安装项目工长 技术负责人

仓库施工组织设计