好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现场所有临时用电工程投入使用前必须经过验收,验收由现场临电负责人、安全员和技术负责人协同监理共同进行,验收必须使用统一表格,验收合格后必须存档备查。 5临时用电管理制度

施工现场制定临时用电管理制度,各部门和所有进场施工人员均必须遵守:

⑴定期对工人进行触电急救演练,使工人熟练掌握触电事故的急救方法,确保事故发生时不惊慌,人人都能沉着、冷静、及时的抢救伤员。

⑵施工现场配电必须采用TN-S接零保护系统(三相五线制)实行三级配电,禁止使用老化电线,破皮的应进行包扎或更换。不得拖拉、浸水或缠绑在脚手架上等。

⑶实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁使用电缆卷筒和倒顺开关,严禁带电移动电气设备或配电箱。

⑷所有用电机械电源连接都要由持证电工操作。

⑸现场电工每天施工前要对各配电箱、电源线和机械设备进行检查、确认正常后方可投入使用。

⑹每日施工完毕,电工应巡视全场,切断电源,锁好电箱,检查电器,防雨设施,并将电箱钥匙交由班长保管。

⑺现场应配备电器测试仪器,电工应每月对机械的接地电阻值进行测试,并作好记录,不符要求立即实施整改。

⑻电工、材料员、安全员应对进场电器材料严格检验、取证、发现不合格产品应立即清退出场,所有材料应记录备案。

⑼协作队伍进场后必须首先进行安全用电交底,对所有施工人员

进行安全用电教育,并登记入册,归档备案。 6全用电防护措施

⑴现场用电必须严格遵守国家城乡建设环境保护部《施工现场临时用电安全技术规范》等有关规定和规范、法规。

⑵搅拌站应配备专门电工,负责搅拌站内施工生产生活用电,要坚持认真记好维修保养记录、巡回检查记录和检测试验记录等。所有资料,都应归档保存。

⑶凡电气作业人员,必须是身体健康,适合电工作业,经过安全技术培训,取得劳动部门颁发的电工操作证或上岗证,才能独立上岗操作。电气作业人员要认真学习电力安全规程和规章制度,杜绝一切违章作业,努力提高技术业务水平。

⑷电气作业人员应配备必要的电工检测仪表和包括验电器、接地封线、安全标志牌、绝缘手套、绝缘靴等安全用具。安全用具应按规定作定期电器试验,凡超过使用期限和达不到安全要求的,应及时更换,禁止继续使用。

⑸除接受业主方及上级单位的用电检查外,坚持用电安全的自检自查制度,项目部每半月检查一次,对检查中发现的问题,要认真作好记录,及时整改。要坚持用电安全 “一票否决”制度。对严重的违章用电、事故隐患,又屡查屡犯的,要处以罚款,直至停工整改。

⑹现场用电线路、用电设备,包括办公及生活用电设施,所使用的电气部件、材料都必须具有国家生产许可证、质量检验合格证,不得使用不合格及假冒伪劣产品。安装后必须经过检查,符合技术要求和用电安全,并经专业技术人员或负责电工检查同意,方可投入使用。凡产品质量、电气性能、技术要求达不到用电安全标准的,专业技术

人员或负责电工有权拒绝使用。

⑺线路开关及设备每月检查一次,包括线路及设备的绝缘测试、接地电阻测试、漏电开关测试及线路、设备完好情况的检查等。所有电器设备、包括照明灯具的金属外壳必须与专用接地线可靠相连,重复接地电阻必须小于10Ω。

⑻在现场配电箱上接装用电设备,必须征得现场值班电工的同意,方可接入用电。非电工禁止在配电箱内改变接线,更换熔丝和随意操作开关电器。

⑼现场施工人员必须正确使用用电设备,不乱拉乱接电线电器,发现用电设备损坏或电线绝缘破损,应停止使用并及时通知电工修理或更换。开关的更换、熔断器熔丝的更换,严禁用不合格或不同规格的开关、熔丝代替。

⑽手持电动工具的安装与使用应严格按国标要求,一般场所使用应具双重绝缘性能,潮湿场所应尽量采用安全电压,在金属容器内或管道内操作使用,除采用安全电压、漏电开关外,还应有专人监护安全。

⑾电力线路及用电设备停电检修时,应严格执行停送电制度、工作许可制度、工作负责人和工作监护人制度、工作间断与终结制度等安全组织措施。以及严格执行停电、验电、挂接地封线、设围栏与悬挂标志牌等安全技术措施。严禁约时停、送电。在必须进行0.4kV低压带电作业的场合,电气作业人员必须严格遵守带电作业的各项安全要求,并必须在有经验电气作业人员的监护下,进行作业。无严密安全措施和安全设施,禁止登杆带电作业。

⑿现场的备用发电机必须安装双投刀开关与主电源进行切换,否

则应设独立的供电线路,以避免倒送电事故的发生。

⒀安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

⒁电工进入现场,必须戴好安全帽,严禁酒后操作。高空作业必须系好安全带,拴好防滑绳,施工中不得拆改已搭好的架子和脚手架,不准高空抛物,不准在没有防护的外壁板上放置材料机具等。

⒂工作前必须检查机械设备,仪表等,确认导线绝缘良好,方可使用。各种机电设备,电闸箱应有防雨防潮措施。手持电动工具要设置漏电保护装置,使用机械时禁止戴手套。必须按规定穿戴和配好相应的劳动防护用品。检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转。

⒃使用电焊机时,电焊机外皮应做好接地,一,二次线应有防护罩,多股线应压接鼻子。焊把线皮损坏处要包扎绝缘,不准铜线外露,潮湿场所电焊机把线不得在地上拖拉行走。

⒄现场电气焊使用前必须取得现场用火证,操作人员持证上岗,必须严格执行安全操作规程。施焊前要认真检查现场,清除周围易燃物品。施工时应设专人看火,并有防火灭火措施。施焊后应及时熄灭火种,并检查周围,不得有余火隐患。

⒅实行逐级安全负责制,工长要根据施工任务的特点,对安装临设电工进行专项安全技术交底,并组织检查班组的实施情况,班组每天对工人进行班前安全讲话,并作好安全记录,值班电工勤于检查,维护现场线路、设备,对查出的隐患要及时解决。

⒆现场所有电气、机械设备及线路的维护,由现场专职电工负责,其他未经允许人员严禁接触电气设备。所有电气、机械设备及线路使

用前由专职电工检查、调试后,确认安全、合格后方可使用,使用后由电工进行拆除。

⒇施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电基本知识,做到持证上岗,经培训后进行操作,以减少触电事故的发生,希望所有用电人员遵守以下要求。 7全用电技术措施和防火措施 7.1安全用电技术措施

⑴电缆直接埋地敷设措施:

①电缆直接埋地敷设的深度不小于0.7m,在电缆上下各均匀铺设细沙层,其厚度为100mm,在细沙层覆盖砖或混凝土板等硬质保护层,覆盖宽度超过电缆两侧50mm。

②施工现场埋设电缆时,尽量避免碰到下列场地:经常积、存水的地方,地下埋设物较复杂的地方,时常挖掘的地方,预定建设建筑物的地方以及散发腐蚀性气体或溶液的地方,制造和贮存易燃易爆或燃烧的危险物质场所。

③电缆与附近热力管道的平行间距不小于2m,交叉间距不小于1m。

④埋设敷设的电缆接头设在地面上的接线盒内,接线盒能防水、防尘、防机械损伤,远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

⑵电缆架空架设的安全措施

①室外架空电缆应沿电杆、支架或采用钢索悬吊敷设,高度不低于2.5m。电缆沿墙壁敷设,最大弧垂距地面不得小于2.0m。

②电缆水平敷设时,应在首端、末端、转弯处、接头两侧和中间段设置电缆固定点,固定点的间距应保证电缆能承受自重所带来的负

2q5fr2l7a347hq70zb090vngk58yua010cn