b、按允许电压降选择

为简化计算L取50m。允许相对电压损失ε=5%且C=77

导线截面为:s=ΣM/Cε%=(0.7×434.71+0.8×70)×50/(77×5)=46.79mm2

c、按机械强度选择:其截面不得小于4 mm2

为同时满足上述三者要求,导线截面选用2根240mm2BX型铜芯橡皮线。

2.2 接地电阻的计算

根据《建筑施工安全用电》P9,由专用变压器供电的施工现场,采用TN-S三相五线保护接零系统供电。线路末端重复接地电阻Rd≤10Ω,则应满足Rd=R1d/(0.8n)

式中R1d-单根垂直接地电阻,R1d=0.3ρ,ρ为土壤电阻率,选用60Ω.M;

n-垂直接地体的根数。

则Rd=R1d/(0.8n)=0.3×60/(0.8n) ≤10,得出n≥2.25,取n=3。 故垂直接地体采用Φ20圆钢(长度2.5m)3根并联,间距不小于5m。 2.3 现场临时用电平面布置

1 济齐黄河公路大桥工程第一合同段施工范围内根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,设备相互之间无干扰。

临时用电布置图

变压器一级箱生活区钢筋加工场混凝土拌合站二级箱三级箱试验室活动板房切断机调直机弯曲机电焊机拌和站设备

2 混凝土拌合站、钢筋加工场、采用专线专管专用的方式,各分箱至开关箱线路均采用PVC管保护电线并埋于地下。

3 为了改善和提高现行中性点接地配电系统的安全用电程度, 本着节约投资、减少工作量和简便易行的原则, 采用三相五线制配电系统。

4 与正式用电相比, 施工用电具有明显的临时性、露天性和移动性, 且用电的地理位置和自然条件具有不可选择性, 这就给用电安全带来许多不可避免的不利因素, 所以, 施工用电必须具有较正式“永久性”用电更为可靠的安全防护措施和技术措施, 以保证设备和人身的安全。

3 现场临时用电施工注意事项 3.1配电箱、开关箱一般要求

1 配电箱和开关箱的箱体采用铁板制作,铁板厚度1.5mm~2.0mm为宜。

2配电箱、开关箱必须安装箱门并配锁,专人负责,定期检修。 3配电箱和开关箱内应配置电器安装板,电器安装板采用铁板或优质绝缘板制作,用以安装所配的开关电器。

4配电箱、开关箱的进出口应为光滑的圆孔,并配置进、出线固定卡,进出口应设在其正常竖直安装位置的下底面。

5配电箱、开关箱尺寸应保证其内部开关器安装接线、维修、操作方便以及符合有关规定的电气安全距离。

6施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型,箱体上应焊接用作保护接零(接PE线)的接地螺栓。

7配电箱、开关箱的外形应具备防雨、防尘结构,以适应室外安装使用要求。箱体内的电器必须可靠完好,不准使用碾损,不合格的电器。

8箱体内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝。

9配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所并装设端正、牢固,移动配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、

开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

10每台设备必须有各自的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”。开关箱的位置符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

11具有三个同路以上的配电箱应设置总闸刀及分路闸刀。每一分路闸刀不应接二台或二台以上电气设备,不应供二个或二个以上作业组使用。

3.2配电箱、开关箱的电器配置

1总配电箱内应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器。

2分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。

3开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器必须符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

4开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

5使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

6漏电保护器必须按产品使用说明书安装、使用,对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

7不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用,漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后方可继续使用。

8配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开并切断,并悬挂醒目“停电检修”标志牌。 4临时用电管理体系

施工现场建立完善的施工临时用电管理体系,确保临时用电安全。

现场临时施工用电要专职电气管理负责人,对现场用电安全负责。由专职持证电工进行日常维护、管理。施工过程中做好记录,现场施工用电必须建立安全技术档案,主要内容包括:

⑴临时用电检查验收记录;

⑵电气设备的合格证,试验、检验凭证和调试记录; ⑶临时用电接地电阻测试记录; ⑷临时用电定期检查复查表; ⑸临时用电电工维修记录;

⑹绝缘电阻测试记录、检查复查记录; ⑺安全用电管理制度; ⑻电工值班制度及值班名册; ⑼材料合格证、说明书。

以上资料要及时积累,收集、整理、归档。

临时用电工程定期安全检查和资料检查由安全部门规定并具体实施。