好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

1工程概况1

2 临时用电设计方案1

2.1 供电设备容量及相关电器计算1 2.2 接地电阻的计算5 2.3 现场临时用电平面布置5

3 现场临时用电施工注意事项7

3.1 配电箱、开关箱一般要求7 3.2 配电箱、开关箱的电器配置8

4临时用电管理体系9 5临时用电管理制度10 6安全用电防护措施11

7安全用电技术措施和防火措施14

7.1安全用电技术措施14 7.2电气防火措施17

8临时用电应急预案18

8.1断电和临时停电应急预案18 8.2急救措施19

济齐黄河公路大桥工程第一合同段

临时用电专项施工方案

1工程概况

新建济齐黄河公路大桥工程第一合同段济南侧接线及引桥。位于济南市槐荫区与德州市齐县交界处,起自济南市槐荫区曹家圈村南,止于齐河县黄河大道与国道309交叉口。起讫里程为K0+000~K1+324,全长1.324km。施工范围为:右岸连接线、黄河南岸引桥土建工程施工(不含交通安全设施、路面工程)。设计采用双向六车道一级公路技术标准(兼顾城市道路功能),设计速度80公里/小时,路基标准宽度为35米,桥梁宽度34.5米。

施工工期起止为2015年6月1日~2016年12月31日,根据施工要求需设置混凝土拌合站、钢筋加工场各一座,临时用电采用就近的10KV高压电力线引入,设置变压器。

依据《建筑施工安全用电》和《施工现场临时用电安全技术规范》所做的规定,从外业现场调查和内业方案研究两方面设计施工用电方案,即在技术可行的前提下,具体分析施工临时用电的设计方案,以达到用电的经济合理性。 2 临时用电设计方案

2.1 供电设备容量及相关电器计算

1 设备用电量统计

混凝土总量约4.6万方,拌合站拟设置JS750型拌合机组2台,试验室1处,钢筋场一处,计划配置设备及功率见下表:

混凝土拌合站用电量

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称 电动滚筒 电机 电机 水泵 水泵 电机 电动润滑泵 液压泵 电机 电机 振动机 预制场 洗石机 生活用电 合计 单位 总数量 工作数量 单机功率 总功率 工作总功率 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2 2 4 1 1 1 1 1 6 2 6 2 2 2 1 1 1 1 1 6 1 3 7.5 22 18.5 5.5 1.1 37 0.06 2.2 15 1.1 0.25 15 44 74 5.5 1.1 37 0.06 2.2 90 2.2 1.5 15 20 30 337.56 15 44 37 5.5 1.1 37 0.06 2.2 90 1.1 0.75 15 20 30 298.71 备注 平皮带 斜皮带 螺旋机 供水 液剂 主机 主机 主机 气泵 除尘 振动 钢筋加工场用电量

序号 1 2 3 4 5 6 机械名称 钢筋切割机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 电焊机 切割机 生活用电 规格型号 BV-500 数量 4 4 4 6 4 单台功率 5 7.5 5 15 1.5 总功率 20 30 20 90 6 40 206 备注 2 现场临时用电量计算 用电不均衡因数取1.05

P计=1.05(K1ΣP1/cosφ+K2ΣP2) K1-全部动力用电设备同时使用系数;

K2-室内照明设备同时使用系数; ΣP1-全部电动机额定用电量; ΣP2-室内照明设备额定用电量之和;

查《简明施工计算手册》(第三版)表17-28:K1=0.7,K2=0.8; cosφ-用电设备功率因数,取0.78;

ΣP1=15+44+37+5.5+1.1+37+0.06+2.2+90+1.1+0.75+15+20+20+30

+20+90+6=434.71KW;

ΣP2=70Kw;

P计=1.05×(0.7×434.71/0.78+0.8×70)=468.43KW。 3 变压器及备用发电机额定容量选定

变压器用量P变=1.05P计=1.05×468.43=491.85KW

根据变压器经济运行的原则,选择一台500KVA的变压器可满足混凝土拌合站、试验室、钢筋场生产及生活用电需要。

施工现场设置一台315KVA的变压器作为备用。 4 开关(包括漏电开关)、熔体、导线截面积的选择

施工现场采用“三级配电、二级漏电保护”供电系统,选用电缆从变压器引至总配电箱,由总配电箱送到分配电箱,再由分配电箱送到开关箱。一级配电连接由当地电业部门负责实施,二级、三级配电由我单位进行安装。电缆及电器设备需通过计算确定。

1)计算电流

经查表K1=0.7,K2=0.8;

cosφ-用电设备功率因数,取0.78;

Ijs= 1000×(K1ΣP1+ K2ΣP2)/(1.732×U线× Cosφ)=(0.7×

434.71+0.8×70)×1000/(1.732×380×0.78)=701.83A 2)开关的选择 a、刀闸开关的选定

IH≥1.3Ijs=1.3×701.83=912.38A

根据《新电工手册》P1057,选择DZ20Y-1250自动开关。 b、漏电开关的选定

干线保护是第一级保护,主要用来排除用电设备外壳带电、导线落地等单相接地故障。可选择漏电动作电流200-250mA。因为供电线路较长、负荷计算电流大、负载不平衡等因素,漏电动作电流可选0.2秒以内。

IH≥1.3Ijs=1.3×701.83=912.38A

根据《新电工手册》P1057,选择DZ20Y-1250自动开关。 3) 熔体的选择

IeR≥Ijs+2.4P1max=701.83+2.4×37=790.63A

根据《新电工手册》P1042,选择RTO 1000-H/1000型为熔体。 4)导线型号、截面选择 a、按导线允许电流考虑

经查《简明施工计算手册》(第三版)表17-31,导线截面为240mm2铜芯电缆其安全载流量为660A,满足使用安全要求,故选用2根BX型铜芯橡皮线。