施工现场事故易发部位、环节的预防监控措施及应急预案

第 1 章 施工现场事故易发部位、环节的预防监控措施

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,加强施工现场安全管 理,保障操作工人的生命安全和身体健康,严格执行国家有关安全生产的 法律、法规和各项规章制度,防止各类事故的发生,做到安全生产警钟长 鸣,特制定以下预防监控措施。

一、人工挖扎桩的安全技术监控措施 土方开挖后,周边应绑扎

防护栏杆,并刷漆红、白或黄、黑相间,其 栏杆高度为 1.2 米,扫脚杆为 0.18 米,并挂警示牌,由架子工绑扎,安全 员必须经常检查。

(一)防止安全事故的基本措施

人工挖孔桩在施工现场普遍存在施工机器少,工人操作简单、劳动强 度大、孔内开挖条件差、土质复杂的特点,因此工程项目部必须高度重视 加强管理,采取强有力的安全防护措施,确保安全防护措施落实到位,以 免发生高处坠落、坍塌、物体打击、中毒以及触电和透水等安全事故的发 生,其预防措施为:

1、认真做好施工前的准备工作, 熟悉施工图纸及场地的地下土质特点, 水文的分布情况,了解工程和水文勘测资料,做到心中有数。

2、人工开挖前应做好三通一平工作,必须将墙上地下的电缆、管线、 旧建筑物、设备基础等障碍物排除。

3、各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施、场地施工排水、 降水方案及止水帏幕等关键性的内容都必须准备就绪,明确选用施工机具。

4、人工开挖前必须对施工人员进行全面的安全技术交底, 雇用民工时 要进行体检,操作前对吊具要进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

5、深入开展施工现场标准化建设, 建立和完善规章制度, 制定严格的 劳动纪律和作业纪律,将各项措施制度、标准规范全面落实到施工现场。

6、雨天严禁进行人工挖孔工作, 严防地面水流入桩孔内, 致使桩孔塌 方。 (二)人工挖桩孔的基本安全技术措施

1、开挖前要掌握现场土质情况, 错开桩位开挖缩短每节高度, 随时观 察土质松动情况,必要时可在坍孔处用砖砌,钢板桩,木版桩封堵。操作 进程要紧凑,不留空隙,避免坍孔。

2、及时清理现场, 始终保持孔口周边 1.2 米范围内的整洁, 在桩孔口 设置 1 米以上的围档及栏杆,孔内无人作业或完工时,必须将孔盖严。

3、施工所用的电气设备使用前必须做全面的检查和保养, 并加装漏电 保护器,孔下施工时照明必须使用 24V以下安全电压。

4、施工人员下孔前, 先用气泵向孔内送风, 并检测确认无误才允许下 孔作业或动物试验,用仪器检测孔内的含氧及有毒气体含量时,达不到要 求不得下孔作业。

5、孔下作业人员应带好劳动保护用品, 戴好安全帽, 孔下电工作业时 应穿绝缘鞋,带绝缘手套等。

6、 在深度大于4M的孔变色镜作业人员之间上下应保持通信联系,发 现异常情况,如地下水、黑土层和有害气味等,必须立即停止作业,采取 紧急措施保证孔底人员迅速撤离危险区。

7、 孔底作业人员不得乘吊桶上下, 必须另配钢丝绳及滑轮, 并设有断 绳保护装置。

8、 人工挖孔桩用砼护壁时,必须挖一节,打一节,不准漏打。

9、 施工现场必须有氧气瓶及气体检测仪器, 严格施工队伍管理, 施工 人员必须经过安全培训,提高作业人员的自我防护意识和保护能力。

二、施工现场临时用电安全控制措施

施工现场用电始终贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,确保在 施工现场用电中人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计, 施工、运输维护做到安全可靠。为此特制定如下安全用电控制措施:

1、工地照明和施工用电分两步走线:各种动力机械集中处均设有分配 电箱,设备均设接地、接零线,生活、办公用电采用 BLX3x35/1x6 铝芯橡 皮线,生产用电采用 BX3x70/2x6 铜芯橡皮线,如遇增减机械再相应调整。

2、每一回路设置一个分级配电箱,控制在回路上的机械设备用电,各 回路的设备另设末线配电箱,控制本设备。从配电房引出的线路采用三相 五线制架空引至施工区域。施工用电线路由专业电工架设,架设完毕经安 全验收合格后方可投入使用。

3、施工临时用电配备 12 个施工临时配电箱,其 10 个作为生产用, 2 个作为施工用房及生活照明用。

4、各层楼面配电箱布置为:三层以上每层 2 只配电箱,从第四层开始 每层分别安放一个配电箱,配电箱电缆线从结构预留洞随着进度而上升, 每层用电通过配电箱连接积各流动小配电箱进行施工。电缆通过洞口时, 用抱箍及膨胀螺丝把电缆固定在砼结构上。

5、保证正确负载的接地与接零

( 1)在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用 —S接零保护系统。

A:保护零线由配电室零线引出

B:保护零线与工作零线会开单独敷设,不作它用,保护零线必须采用 绿 / 黄双色线,绝对禁止用双色线接其它火线和负载线。

C:电气设备的政党情况下不带电的金属外壳部件要做到保护接零。 (2)不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作工作接零。 6、配置漏电保护器

(1) 施工用的配电箱和开关箱均采用配置两级以上漏电保护器的标准 箱。 (2) 每台用电设备应各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸、一漏 一箱”制,严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插 座)。

(3)开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 30mA额定 漏电动作时间应小于 0.1s 。

7、外电防护

(1)外电线与脚手架安全距离应符合 JGJ46-88表3.1.1规范要求。 ( 2)外电线路与防护最小安全距离,按《建筑施工现场临时用电安全 技术规定》办理。

TN

8、配电系统

( 1 )每日工作前必须对升降机的限位开关,紧急停止开关,制动机构 等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。

( 2)开关电容及电气装置必须完好无损,装备端正牢固,不得拖地设 置。 ( 3)带电导线的接头必须包扎,保证绝缘良好,导线上严禁搭压其它 物体。 ( 4)电气装置应定期检查、维修,维修时必须做到: A:拉闸停电

B:悬挂停电标志牌,挂接必要的接地张 C:持证上岗专业电工检修 D:有统一组织统一专人同时指挥

E:检修人员应穿绝缘鞋戴绝缘手套,使用电工绝缘工具 (5)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

( 6)拆迁或移动用电设备, 必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 ( 7)配电房应配置砂箱和干粉灭火器。

( 8)室内配线采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷头等敷设,距地面高度不 得小于 2.5m。

(9)配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱,实行分级配电, 总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对 集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过 30 米。

(10)配电系统周围邻近区域要有足够的工作空间和通道,不得堆放 任何妨碍操作,维修的物品。

(11)配电箱、开关箱都采用标准箱并装设端正牢固,并按要求导线 的进线口