好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SG-A077电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装工程检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SG-A077

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装工程

检验批质量验收记录

工程名称 验收部位 项目负责人 一层 专业工长 分项工程名称 施工单位 施工单位检查评定记录 施工班组长 电缆桥架安装及电缆敷设工程

施 工 执 行 标 准 及 编 号 质 量 验 收 规 范 的 规 定 1.金属电缆桥架、支架和金属电缆导管的接地主 和接零 控 项 2.非镀锌电缆桥架间连接目 板 板端的跨接铜芯线截面积 1.电缆桥架安装 2.设计无要水平安装 求时,电缆桥架的垂直安装 支架间距 无铅包钢铠护套橡皮绝3.电缆桥架缘电缆 转弯处的有钢铠护套弯曲半径橡皮绝缘电不小于桥力电缆 架内电缆聚氯乙烯绝最小弯曲缘电力电缆 半径(D交联聚氯乙为电缆外烯绝缘电力径) 电缆 多芯控制电缆 4.桥架内电缆敷设 5.电缆的标志牌 12.2.1条 12.1.1条 监理(建设)单位 验收记录 经检查,电缆桥架、金属电缆桥架、支架线管的接地完整、可靠,跨接地线金属线管接地完整、2大于6 mm软铜线 可靠,跨接地线大于26 mm,合格 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 经检查,电缆桥架安装和电线敷设实测40点,合格35点、不合格5点,合格点率87.5%,一般项目1~5项符合设计和规范要求 ≥4mm 2电缆桥架过变形缝有补偿,防火隔堵齐全 1.5~3m 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 ≤2m 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 一 般 项 目 ≥10D 10 13 15 14 12 13 10 ⑨ ≥20D 20 19 21 24 23 25 21 22 ≥10D 12 ⑨ 15 13 10 14 ⑨ 11 ≥15D 18 18 20 17 14 16 18 17 ≥10D 13 15 ⑨ 11 14 13 12 12 12.2.2条 12.2.3条 电缆在桥架内敷设排列整齐、固定牢固,符合要求 电缆的首端、末端和分支处标志齐全 共实测 56点,其中合格 50点、不合格 6点,合格点率89.2% 经检查,质保资料齐全,主控项目合格,一般项目符合要求,该检验批评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 应有的质保资料完整,经旁站检查及验收,该检验批评定合格 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 四川省建设厅制

SG—A077填写说明

一、本表适用于各种电缆桥架安装和各种电缆在电缆桥架内敷设的安装工程的施工质量验收。 二、该分项工程检验批可按系统和建筑物楼层和区段来划分。 三、主控项目中:

1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠:金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线的截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

2.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 四、一般项目中:

1.钢制电缆桥架安装直线段长度超过30m,铝合金或玻璃钢制长度超过15m应设有伸缩节,建筑物变形缝处设置补偿装置;桥架连接板螺栓螺母位于桥架外侧;铝合金桥架与钢支架固定应有防电化腐蚀措施;敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

2.桥架内电缆敷设大于45°倾斜每隔2m处设固定点;电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜、台处以及管子管曰处等做密封处理。

3.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。检查方法:见本规范第28、0、7条。